首先,欢迎华东的技术支持工程师,APCSS!CCC专家团队通过网上论坛和微信与大家建立日常的技术交流渠道,目前只开辟此版块“Networks and Communication”,目的在于加强专家团队与区域工程师的日常技术沟通,帮助工程师答疑解惑,通过共同的努力,提高大家的技术能力和水平。此论坛仅用于所有提交问题的保存,讨论,以及分享。希望大家积极主动地发帖,与专家团队的工程师互动。此外,对于论坛中无法解决的问题,专家团队的工程师可以与大家一道共赴现场,解决技术问题。问题解决后的,仍旧由大家完成论坛上的问题和解决的提交。当然,除此之外,大家也可以积极分享自己在这方面解决问题的方案和经验。根据此论坛的运行情况,在未来看是否开辟其它的版区,例如Safety, EMC等等。具体的信息,大家可以参考附件。最后,让我们共勉,为技术支持工作添砖加瓦!!Coaching to RE.pdf
2017-09-21 11:07:52
421
2
0
参与讨论
本版置顶
精华
最近在昆山力格样机中遇1515F+V90PN_IRT无法通讯问题系统配置:1515F + 71个V90PN + 10个ET200S + 11个第三方PN_IO设备 +8个 菲尼克斯交换机。网络结构:1515F.X1.P1串联所有交换机,IO设备再于交换机连接;1515F.X1.P2 连接8个V90走IRT。?起始V90PN全部使用Epos功能,设备通讯OK。后来由于工艺要求,8个V90PN需要齿轮同步,更改为工艺对象控制,并使用IRT方式,组态完下载后就通讯异常。难道是IO设备太多,影响IRT通讯,查看手册,此CPU支持IO设备数量最大值256个,其中包含IRT最大值64个,这个参数完全cover这个样机的配置,因为之前都是RT的通讯是可以的,感觉是IRT增加了网络负荷,于是手动更改RT的刷新时间,增大IRT同步时间,问题都无法解决,此时处于深深的绝望之中。不行抓个包呗,于是在1515F.X1.P1口处的交换机端口进行抓包,瞬间出现超多PN-PTCP协议帧,突然想到好像和论坛里的问题一样啊,到论坛一看,果然和论坛里是同一类型的问题,结合之前论坛跟帖,IRT通讯异常的原因是菲尼克斯交换机...
2018-11-19 20:29:05
670
5
1
参与讨论
本版置顶
精华
现场有24台1510SP,都通过路由器连接到上位机软件,用的UDP协议。在现场运行一年多。出现的问题是在断电重新上电的时候有的1510SP就通讯不上了,上载程序之后发现是路由器地址的设置没有了。重新设置下载之后就可以正常通讯。大约两个月出现一次。事情是偶然发现,随机的一台通讯不上。客户用的V13版本的博途软件。固件版本是V1.8.4和V2.0.1
2018-06-19 10:00:57
422
0
0
参与讨论
本版置顶
精华
PDF版本的报告见文末附件。现场情况与设备信息:上海邮政通用技术公司在浙江桐乡承担桐乡韵达分拣线项目。上位机PC与S71500通信,1500控制下面的S71200小车运行。使用一个AP:W788-1RJ45,一个ClientW748-1RJ45。漏波电缆加一个功分器,电缆总长137米,在功分器;两端均匀分布。5G。AP接S71511C,通过以太网接收来自控制服务器的指令。客户端接S71200。Ap馈线长度5m,客户端馈线1m,天线是793-4MN。客户要求:现场工程师对通信的要求是:接入点处接的PC Ping客户端,响应时间在10ms以内。客户反映目前通信在某些区域存在演示,最大ping响应时间可能会达到20ms。(到现场时,客户具体通信程序尚未写好,还无法实现PLC间的通信。)现场采取的处理措施:1. 首先发现现场存在另一5G信号,占用157信道,与现场AP使用的重叠。立即让客户改为149信道。2. 告诉客户,AP 5米长的馈线实际用不到,建议改到1米,减小馈线衰减。现场没有多余1米馈线,无法替换。3. 检查现场安装情况。发现漏波电缆信号发射窗口与天线未对齐。让客户做整改,由于已安装...
2018-04-03 22:13:56
3336
2
0
参与讨论
本版置顶
精华
在最终用户现场一条汽车电子设备装备生产线上使用到了S7-1517系列PLC配合ET200SP分布式IO和现场第三方的机器人、阀岛、第三方驱动进行生产线的控制。现场子网上设备一共11个PN从站以及39个DP从站。现场PLC作为DP主站(终端电阻),按照连接现场第三方DP从站,190作为DP从站的末尾,整条产线长约50m,现场波特率使用1.5Mbps现场出现的问题为:客户软件环境使用的是V14 SP1,项目组态的PLC固件版本为V1.8的,一旦通过网线在线监控数据时,DP从站上的FESTO阀岛就会出现频繁随机掉站的现象。现场实际观察到的现象是客户软件在线后5-10min,会出现随机掉站,且最远端一个站(打开终端电阻)频繁掉站(每5-10s掉站一次)。之前项目中由于统一使用到的V13 SP1环境和V1.8的CPU固件版本,在相同项目相同设备条件下未出现在线后DP掉站的问题,客户怀疑是不是由于软件版本问题。客户所做过的尝试:1. 更换固件文件V2.1版本,在V14SP1环境下进行下载,通过X1网口在线后,仍会出现DP掉站问题;2. 更换固件文件为V2.5版本,并使用V15环境进行项目的下载并通...
2018-03-12 17:47:39
421
0
0
参与讨论
本版置顶
精华
请教各位专家,图中配置47个节点构成MRP环网,两台上位机都需要通过TCP协议与33台1510CPU通信,总共采集约6000点变量(数字量模拟量各半),部分1510CPU之间需要通信,每一个1510与一个KTP700通信,有13套机柜1510CPU带1个ET200SP从站。请教专家如下问题:1.在这种不隔离网段的情况下,会不会出现什么问题?(注:也给客户推荐了改用1511带CM1542模块隔离上下网段的方案,但是会增加30多万元的成本,客户成本压力较大)2.有的节点间距离会超过100米,之间增加电口光口转换模块对于MRP会不会有什么问题?(客户在非环网使用过摩沙和研华的电口光口转换模块,没出现问题)
2017-12-15 10:36:36
466
2
0
参与讨论
本版置顶
精华
CASE1 1500T+6个v90+4ET200SP+1个焊接机器人+2HMI 网络连接方式: 1500 PN X1 出来一根线到V90,所有V90级联。 PN X2 到交换机,其他设备连接交换机。 V90 采用报文105,IRT通讯。 问题:所有V90同时掉站,并很快恢复,其他站不受影响。 采取手段:1.更换网线,网线接头,问题没有改善。 2.改大IRT循环时间,尝试8ms,16ms,32ms,发现时间越大,掉站频率越大。 3.将其他RT通讯改到16ms,IRT设为8ms(4ms会偶然出现CPU循环超时)通讯负载40%,观察1小时不掉站 后来客户着急发货,已拆机。本以为这是一个干扰问题,但是客户另一个现场出现同样问题。CASE2 1500+3个v90+3ET200SP+? 让客户修改RT,IRT时间没有什么改善,由于该现场应用不需要同步,将V90改为报文102,RT 通讯,客户反馈一天没有掉站。由于CASE1发往最终用户处,还没有安装,我怀疑还会出现掉站,请专家帮忙分析原因。
2017-10-21 18:26:35
6277
5
0
参与讨论
本版置顶
精华
方案配置:现场12个设备,每个设备有独立的CPU,每个CPU通过XB208交换机连接2个KTP700F和其他 ET200或阀导,PLC之间通过XB218连接。参数设定:安全屏监控时间3072ms,PN_IO_更新时间512ms, 安全程序组织块循环时间100ms。问题描述:C115站连接的2个屏偶尔出现Profisafe断开连接,换了其它屏过来也是偶尔Profisafe断开连接。 C125站交换机和BOX连接盒端口均没有断开,有一个屏出现Profisafe断开连接。 C145站出现Profisafe没有断开,但是屏上急停按钮灯不亮,按下急停按钮也无反应。 出现过2次所有屏Profisafe断开连接。Q: 1,C115站换了屏后还是Profisafe断开连接,与屏没有关系,导致这种问题的可能性有哪些? 2,C125站交换机和BOX连接盒端口均没有断开,为什么出现Profisafe断开连接。3,C145站Profisafe没有断开,但是急停“失效”,感觉是屏的问题,还有其他可能吗? 4,每2个屏都连接独立的PLC,怎么会出现所有屏同时掉站?
2017-11-27 12:44:35
548
5
0
参与讨论
本版置顶
精华
最终用户立体仓储货架使用1个Ap W788,下面带2个客户端W748。车间1.pngAP通过一个第三方非管理型交换机接2台PC,分别运行WinCC和客户端的S7300做S7通信、Simaticnet OPC与S7300通信。2台PC均为双网卡配置,其中一块网卡与MES系统连接,可以访问因特网。客户反映:WinCC会经常显示与PLC连接断线,断线时PC与PLC无法ping通。此现象出现不定期,持续时间没有规律。客户端静止时也出现断线。一般设备断电能够恢复。之前两台客户端均有断线,经过客户各种处理(属于随意尝试),目前问题主要出现在1#客户端。现场情况:9:30到现场,ping客户端1(5.73.22.61)不通,ping客户端2(5.73.22.71)正常。10:00左右自动恢复,期间为做任何操作。截至报告书写时未断线,ping时间2-4ms。网络拓扑与IP分布拓扑.pngIP.png其中:5.73.22.X均为自动化专业使用,172.17.0.X均为IT使用。Wcs-pc和ie-xxx属于OPC PC的两个网卡;Him-pc均属于WinCC PC的两个网卡。设备型号AP:W788-05...
2017-12-06 07:36:03
416
0
0
参与讨论
本版置顶
精华
系统是S7300,315-2PNDP,通过Profibus DP带DP/PA Link的从站,从站带PA仪表。现场观察到的现象是:PLC人为STOP以后,过程印象区继续刷新,无论通过监视表还是触摸屏都能访问到变化的仪表传送过来的变化数值。且该变化区域大小与PLC本身设置的过程印象区大小无关。无论区内还是区外都在持续更新。另外,当PLC STOP以后,从站没有观察到掉站的现象,仪表数据能正常读取。Q:1.PLC停机后,过程印象区为何还在继续刷新?2.为何没有出现掉站的现象?附件是现场截图HW.PNG在线.PNGVAT1.PNGVAT2.PNG
2017-10-16 17:48:24
636
3
0
参与讨论
本版置顶
精华
Debug
2017-10-23 15:05:08
565
0
0
参与讨论
本版置顶
精华
系统构成:KTP900触摸屏+ET200SP 1510CPU+ 4 V90 PN驱动器问题:KTP900通过以太网接口连接到ET200SP 1510 P1R接口,ET20SP 1510通过P2R接口通过Profinet RT连接4个V90 PN驱动器(位置环在V90中实现),具体请参考附件。当通过触摸屏操作实现点动操作时,大约10次会出现1次驱动器延时动作的情况(会有1-2秒的延时),查看V90 Profinet设置,发现更新周期为2毫秒,怀疑是ET200SP 1510 CPU通信负荷较大导致,将V90 PN的更新周期改为8毫秒,问题解决。客户原来采用CPU1511 ,同样的配置,但是没有出现上述问题。system drawing.PNG问题:1 出现上述问题的原因是什么?2 1500 CPU和ET200SP 的CPU在通信处理机制上存在什么不同?欢迎大家探讨!
2017-10-13 13:41:22
1572
1
0
参与讨论