SIMATIC S7-1200系列
1200作为主站和两种第三方设备通讯。其中一种已经通上,另一种一直通不上。通不上的设备发送读取指令如下:主站发送读取指令: 0x06 0x03 0x0x0000 0x0003 CRC16从站响应数据: 0x06 0x03 0x06 Byte0 Byte1 ...... Byte5 CRC16主站发送写指令: 0x06 0x10 0x0x0009 0x0002 0x04Byte0 Byte1 ...... Byte3 CRC16从站响应数据: 0x06 0x10 0x0x0009 0x0002 CRC16有没有大佬帮我看下这个数据格式有没有问题?
现在用的博图V18,感觉不太好用,尤其是仿真。不知道是我的问题还是大家都是这么觉得的?请问要不要改用V17?
用博途设置完V90设备名称后,用调试软件不能设置设备名称了,之前用博图设置的名称还在,就是改不了了,设备名称是灰色的,请问是怎么回事,博途是V17,调试软件是最新版本的
RS-485与Modbus-RTU是不同的,前者是个物理信号,要套上Modbus-RTU协议才能在网线里流转。怎么套协议呀?
在用网络调试助手对1200PLC 开放式通信时 发送字符串给PLC 但是在PLC接受的缓冲区里,前面两个字符会丢失,在DB块里新建两个字符串,接受区为6个字符的字符串在OB1里编写如下通信程序通过网络调试助手给PLC 发送字符串,但是在接受的DB块里 前面两个字符自动丢失了而且每次同网络调试助手发送数据时,会每次往前覆盖两个字符,有没有什么办法能够,自动显示全部的字符串
问题描述:触摸屏触屏非常不灵敏,点击的位置和响应的不在一个位置措施:重新校准触摸屏说明:进入校正页面发现点击提示的位置无反应,只有中心点能点击,在进入校准页面之前用鼠标直连发现鼠标点击也不灵敏,鼠标箭头一直在抖动,根据这个问题是不是能判断是内屏幕坏了,就算是校准也并不能解决触屏不灵敏的问题,麻烦问下具体原因是什么,怎么解决这个触屏不灵敏的问题
使能不断,给HALT触发使能后,伺服电机并未停止。等相对位置行走完之后电机发出沉闷的声音。我的问题是halt模块是脉冲触发还是电平触发?为什么我电平触发电机没有停止,然后行走完之后发出沉闷的声音
通常一台简单自动化设备具有启动,复位,停止按钮,复位的功能我一般这样写:若在流程的某一步,气缸或伺服运动超时,或者视觉检测超时,那么尝试复位其错误,排除一场后,可以继续当前流程。还有一种是:复位相关模块或流程的错误并清除当前状态值,然后将执行机构回归原位,待重新启动。到底怎么样才比较合理?有没有大神探讨一下!!!
MB_COMM_LOAD_DONE 报TURE了,不知道为啥第一个上升沿指令不行
设备:PLC:S712001215C*1电机:带驱动器的凯福增量式步进电机(通过PN连接,可以闭环)*14(支持报文1,3,111)机构大概如下图,plc需要让步进两两同步运动,目标是保证机械结构不会因为两个电机运动不够同步导致变形看了下之前的问答,1200好像不支持工艺对象的同步轴;而且14个步进差不多也快到1200支持的16PN了。估计只能用SinaPos功能块了,但具体程序上怎么做到同步,还没想好,大佬们给点建议,谢谢~
同问,采用西门子1214dcdcdc V4.5.1版本与台达ASD-B3A-0421-P,官方说是采用profinet网络的驱动器,按照说明博图V18的版本,安装了台达提供的最新的GSD文件,连接通讯时,采用报文3,添加工艺轴V5.0版本,没有报错,写了最简单的程序下载至PLC后,plc一只报错?请问:各位如何设置或者修改?
由于机器工作时间太长,人一直守在那里不方便,想在隔壁办公室看机器HMI的情况。出现故障、或者到了工艺需求时,人再去机器那里操作。为了防止手机上误操作,不能让手机上有按钮功能,只有观看功能。有哪些方法可以实现这个目的?
现在我发现了一个1200外部编码器轴功能问题,正常应该可以通过本体高速计数器功能做一个位置检测,但我发现V20版本的博图好像并没用1200 G2这个Motion Control这个技术类型选择,如果需要这个功能,还得另外配置ET200sp组态一个位置高速技术工艺模块才行,这不是多此一举嘛?是功能限制还是软件开发限制,而S7-1200上就有Motion Control这个技术类型选择,S7-1200 G2确是没有的,还是我选择的方式不对呢?有没有懂得
第一次使用中断,这段程序在其他两个PLC程序里都用来,功能完全一样,仿真的时候没有报错,在这个PLC程序里就报错,在此请教一下各位大神,能看看是哪里出问题了吗。
给位大师你们好,求一个GSD文件gsdml-v2.31-ct-ffev2-unidrivem880-20210217.xml 1.0哪位有这个GSD文件分享一下,谢谢!
各位工程师你们好,我目前有对于1200与AI通信的需求,我是个研一学生,时间没有很多,我有听说是用MATLAB与plc通信,有没有会的友友或者说有更好的办法,还请各位指点迷津,不胜感激。
各位大神,可以咨询一个问题吗?西门子1215PLC组态了一个MRP环网,交换机用了MOXA的一款管理型交换机SDS-3008,交换机需要在网络组态中添加吗,我是用1215做管理器,交换机做客户端。主要是我这个系统的PN IO站数量超过了16个,如果不组态交换机数量刚刚够。另外,如果系统日后需要继续增加PN从站或者加PLC,网络要怎样改。
最近一个项目要检测氧气浓度计输出信号,要求大于1ma直流给PLC1200信号,左思右想,用电流变送器价格不菲,还要加一个模块,没个几百大洋搞不定。找了2天老铁们 淘到一个电流检测器,实测效果如下,的确能分辨DC1ma。
最近设备进行了改造,与原来的io点完全对应不上,遗憾的是原程序没有做输入输出映射,如图1,使用博图的查找替换功能,可以完成变量名的四处替换如图2,我的问题是:如何在整个项目里实现某个变量的全部替换,而不仅仅限于当前的编辑器,请教各位大神有没有办法??
有个新项目,cpu 是S7-1200,配置了5个et200sp远程IO站。要求使用正版软件。PORTAL编程软件目前v17到v20都可选,画面可选portal自带的professional,也可选择经典版WinCC v7.5 sp2。编程和画面,采购哪种版本比较合适?大家用哪种版本比较多?或者说方便维护,改价比高?
1200 7212的CPU连接AB的变频器用通讯板6ES7241-1CH30-1XB0一直没有通讯通讯上,也没有报错CPU目前是没问题的通讯板这个请问会亮灯吗 如何才能和变频器通讯上呢
报文3 V90伺服和OB67关联,触发Q点输出,求案例
有些项目需要现场根据其局域网设置IP地址,但是设备的程序各方面都已经调试完成,因为设置个IP再去一趟现场这就很麻烦。所以有这方面的需求,需要在界面上可以设置CPU的IP地址。首先博图下有个这样的指令T_CONFIG,根据说明,req管脚是上升沿激活,interface管脚是端口,CONFI_DATA是一个结构变量,都设置完成后。做测试发现在V19中不能正确执行,在V16中可以正确执行。这是V16中执行后重新连接的情况,默认IP为192.168.2.10,改为192.168.2.100后激活M10.0会断开连接,再次搜索建立连接会发现IP已经改为192.168.2.100了。但是这个相同的程序在V19中是不能正确执行的,应该是V19的BUG吧,感觉V19的大漏比较多啊,但是很多程序现在是V19做的,不知道咋办了。还有一个指令是GetStationInfo获取IP等信息,发现在V16.V19中都不能正确执行,会报8090错误,这个错误码查看帮助是说管脚LADDR连接错误,原因是:未组态 LADDR 参数指定的硬件标识符。但是实际符合其数据类型说明的就一个只能是32不知道是用法不对还是咋的。...
1200 7212的CPU连接AB的变频器用通讯板6ES7241-1CH30-1XB0一直没有通讯通讯上,也没有报错CPU目前是没问题的通讯板这个请问会亮灯吗 如何才能和变频器通讯上呢
The TRIAL Download for SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V7.0 is available now.SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V7.0 亮点新的 PLC 类型固件V4.0的所有新订货号新功能:更精确的模拟:通过功能配置支持。支持加载和利用 PLC 配置,同时分配正确大小的 PLC 内存和标签资源。简化 API 版本:支持 V3.0 到 V7.0 的 API 版本扩展的兼容性:现在支持从 V14 到 V20 版本的 TIA Portal 项目以及 CPU 固件版本 V1.8 和 V4.0https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963863/simatic-s7-plcsim-advanced-v7-0-download-incl-trial-license-?dti=0lc=en-WW
分享
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。