IPC847D USB闪存驱动器故障,还有修复的可能吗?无法进入系统界面。
请问博途中有什么方法可以将代码工作存储器的多余空间划分给数据工作存储器(类似于装系统时划分磁盘空间)?目前数据存储器快满了
怎样将hmi画面同步到显示屏,Sm@rtServer ip连接不上,求大佬指导
新机,没有系统,手欠,把BIOS里面的USB POWER关了,连不上键盘了,请教一下,如何才能恢复BIOS到出厂设置?
如下图,请赐教风扇报警的最低转速值在哪里修改
如何在IPC 847E上查看,我现在激活了几个Windows sever 的客户端啊?涉及到IPC 迁移的事情
不知哪位大神,有IPC显示器的触摸屏驱动,想装在普通电脑上,现在西门子网上都被限制下载驱动了,不知怎么办
我需要一个无线网卡驱动,我应该下载哪个驱动,大佬们指点一下
安装STARTER之后能够正常驱动变频器,但是在做完静态优化和动态优化之后执行Load CPU/drive unit to PG时报错(拓扑错误,不能识别),新建项目离线配置电机也不能显示无法创建组态(The conponent could not be created)。有大佬遇到过相似的问题吗。重装过软件。
安装STARTER之后能够正常驱动变频器,但是在做完静态优化和动态优化之后执行Load CPU/drive unit to PG时报错(拓扑错误,不能识别),新建项目离线配置电机也不能显示无法创建组态(The conponent could not be created)。有大佬遇到过相似的问题吗。重装过软件。
各位高手,新买的IPC627E竟然没有系统,如何设置BOOT菜单,能USB引导装系统?怎么改都不认USB启动盘。顺便请教一下,怎么不能发IPG格式的图片了?IPC627E.pdf
问题:电脑有时会由于各种原因在使用的忽然断电,等来电后,不同的客户有着不同的需求。有些客户希望机器一上电后不要按任何开关就自动启动机器;有些客户则需要上电后机器不要自动启动,只有按动电源按钮后才启动机器;有些客户则要求机器保持电源掉电前的状态。答案:开机后按F2进入BIOS设置界面,找到POWER的选项,而后找到Power Failure Recovery,这个选项中的设置可以满足客户的以上要求。西门子的机型多半是以上的设置过程。但IPC347D的设置不同,按DEL键进入BIOS界面,而后找到CHIPSET/RESTORE AC POWER LOSS, 在这里进行设置即可。--- Select in the main menu CHIPSET---- Select in the sub-menu PCH-IO CONFIGURATION----- Select the parameter value RESTORE PC POWER LOSS [Power ON]------ Select save and exitPC677D机型的设置也不一样,其设置在Advanced/chipse...
请问有没有人遇到过IPC427E软PLC无法进行Legacy Only选择问题?
问题:客户新买的机器,装机后没有触摸功能,触摸驱动正常,但触摸无反应。另此机的主机侧面的USB口使用正常,但前面板上的USB口插上设备无反应。重新装过系统,问题依旧。答案: 此机我们一开始怀疑触摸屏有问题,但更换前面板后问题依旧。后装载BIOS的默认设置后触摸和前面板上的USB口使用正常。经进一步的研究发现BIOS/ADVANCED/USB CONFIGURATION/PER PORT CONTROL可以控制每个USB口是否可以使用,其也控制了TOUCH 功能的有无。所以此机的答案是需要更改BIOS设置即可解决问题。Siemens DI CS Delivery Center西门子数字化工业集团客户服务部样本链接:https://sfaemsm.dev-mendix.siemens.com.cn/link/customer_home
IPC827D的工控机,想装XP系统,装完发现网卡的驱动有问题,在网上下了很多都不好用。哪里能找到IPC827D的驱动程序?工控机型号:IPC827D 6AG4132-2GB20-0AX0
根据以往经验操作屏重启对设备的运行没有影响,但这次遇到奇葩的操作屏,容易死机重启,一重启设备就会停下来,这个操作屏的主机是西门子的IPC627C,一个挂在电柜门里的电脑主机,通过ProfibusDP和PLC通讯。这货除了是个人机界面,是不是还分担了PLC的运算工作,不然设备运行怎么就离不开它了呢。一看硬件组态,有几个没见过的概念,WinAC和WinLC以及SIMATIC PC Station。现在这个IPC毫无规律的死机,有时还自动重启,重启一次需要35分钟,想着怎么把它改成重启也不影响设备继续运行的。求指点!
西门子最早的软PLC 是WINAC 系列,目前是1500s系列,今年的汉诺威展示了虚拟PLC 1500V;陆续使用过几种西门子的IPC, 主要627E,ET200SP-PC2,127E,227E,277E;从命名来说是有规律的,比如427B/C/D/E/G, 字母越小越老,目前最新的是G;另外一种是带触摸屏的IPC(也可以认为是带IPC 的HMI),比如477E,这代表的是panel PC,前面提到的是box PC,本质上就是触摸屏+427E IPC; 从系列来说可能有127,227,327,427,627,827 等,数字越小,外形越小,性能越低;一般滞后于当代商用的cpu,比如目前十三代,对应的IPC 一般不超过11代u,最新高性能应该是BX39A 系列;在这个系列之前的工控机,普遍性能比较弱,尤其一些无风扇的,比如127E 使用了ATOM, E3950 ,227E 使用了N2930 等低功耗的u,作为IOT 的现场初级处理节点,也可作为WINCC Adv RT 使用;高一些性能的可以作为现场工程师站,安装step7+wincc ,现在主流是博图了;另外也可以作为软PLC使用,早期...
之前有用西门子ET200SP-PC2 做过一个项目,当时使用的是Debian 9系统 ,然后安装的1505S-F, C++的算法和STEP 7 之间是用的Socket通讯,这种方式也适合完全独立的普通PLC和工控机;西门子为软PLC 提供一套ODK 程序,方便生成直接在PLC 内运行的高级语言程序,也就是说高级语言编写的程序最终会作为一个FB功能块,生成在TIA 中;具体可以分两种,一种是非同步的Windows 环境下运行,可以选择visual studio 编写,使用ODK 作为模板,支持多种语言,c++,c#,VB。另外一种是使用Eclipse 编写的实时的,和PLC CPU 同一周期运行的FB,只支持C/C++语言;据说后续会有SIMULINK 的支持;测试的话可以用变量表来操作,工程上可以连接具体的变量引脚;这样的话可以充分利用软PLC的性能,完成复杂的算法和数据处理,但最好是调试好的,比较稳定的算法;比较具有性价比的是把高级语言+PLC+WINCC Adv/Professional 三者放到一台设备里。比如西门子的Panel PC 或者ET200SP PC2;
没有购买带NVRAM的CPU,就没办法使用保持性寄存器了么?
原 840 版本 P3 的 CPU ,现在找不到,找了一台840V2 版本的工控机,因为硬件 是 P4 CPU ,估计主板也会有点不同,原系统 2K 启动到2K 图标一出现就蓝屏死机啦, 请问各位大侠有什么解决方法? 求各位大侠分享一个 PC840 V2 可以安装的英文2000系统给我,谢谢!联系19901859517或是qsm78@163.com
6AG40105BA220XX5工控机用转接头转HDMI连接电视,高清线长度有限制吗?高清线加有源放大器延长线连不上是什么原因呢?就是把显示屏复制到电视上?请老师赐教。谢谢。
PG M5本的排线坏了,有没有人知道这个应该是什么型号,或者哪里可以买到
现场原来一台 PC840 无法开机,找一台差不多同型号旧的工控机,但是没有自带的 CP566 接口,就只能外插 CP5611 的 PCI 卡,驱动都安装了,但是不知道为什么测量软件显示 无法正常安装 现在系统设置都有设置的,但是不知道什么情况无法连接
前提条件:1.一台IPC ,最好是E 或者G 版本的,比如227E2. 恢复镜像或者U 盘。3.提前去官网下载好1507s 或者1508s4,一台安装好TIA 的电脑。步骤:如果硬件里面没有系统或者系统不是你想要的,那么你要找到一个对应版本的操作系统镜像,注意不是所有的系统都可以混装的,比如你拿427E 或者827 E 去给427 E 装系统,可以装上,但不好使;有效的方式是restore,所以你只能用原装的对应U 盘,除非你不想用来当软PLC, 只是作为WINDOWS 系统的话,镜像是没有太多要求的;去官网下载对应的软PLC 软件,有2.7,20.08 等,不同版本对应不同博图版本向下兼容,要是装的1507s版本低了,那么V16,V17,V18 可能会下载不进去;软PLC 软件对硬件是有要求的,比如F 或者1508 会要求477E 及以上,具体参考手册; 3. 要在TIA 里面配置对应的软件和接口,如图所示;其他: 工控机也可选Runtime 作为选件如图;功能挺强大,但是不能用PLC SIM Advanced 去仿真;下载的时候要选中最外面的PC-Station ,选择地址相同的...
由于TIA 有时需要安装多个包,比如Safety 和 StartDrive 等会在注册表生成一个PendingFileRenameOperations的条目,每次手动去找比较麻烦,就用两句VBS语句代替了查找和删除动作,内容如下,需要把后缀名改成vbs,双击就可以运行;TIA_Instrall_Reboot_Fix.txtset wshshell=ws cript.CreateObject(ws cript.shell)wshshell.RegDelete HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperationsset wshshell=nothing