最近一段时间忙于给内部的同事做网络基础知识的培训,所以一直没有写故事给大家。但还是抽了点时间总结自己的现场经历分享给大家。 这次分享的内容是我在某制药设备生产公司进行的网络诊断时发现的问题。该公司正在计划研发新型制药机型。该机型自控系统采用的是S7-1500 CPU、ET 200 SP分布式I/O 和SINAMICS S120。通过调试S7-1500 CPU与SINAMICS S120驱动之间采用PROFINET RT的通信方式系统可以正常运行,同时也能满足现有工艺的要求。但为了未来与竞争对手差异化的产品性能竞争,用户希望在现有的基础上来测试S7-1500 CPU与SINAMICS S120驱动之间的PROFINET IRT的等时同步的应用。 现场的网络拓扑结构如下图1所示。红色的Switch 1为魏德米勒的交换机,S7-1500 CPU PN口的接口1连接到魏德米勒的交换机,S7-1500 CPU PN口的接口2连接到后续的SINAMICS S120。S7-1500 CPU与其它的分布式IO 如ET200SP、BPS、EX260经过了Switch 1实现PROFINET RT通信。...
最近连续接到几个Case,均反映PLC模块出现大量烧坏的情况,并且都是在造纸行业的用户出现类似的问题: 最早反映该问题的一个用户是国内最大的系统集成商之一,其设备在多个用户现场均出现某系列PLC模块烧坏的情况,并且模块的型号并不固定,也没有任何规律,该情况以及出现较长一段时间,现场也做过多种整改措施,始终未能发现并解决问题;而很快,一个造纸行业大客户也跟我们反映,他们用在现场的PLC模块自投产以来已经出现大量的被烧坏的情况…… 由于之前这些现场都做过整改或检查,但并没有发现问题的根源,因此大家都怀疑是否是现场存在EMC的问题,希望我们赴现场帮助查找问题出现的原因。 为了搞清楚现场的情况,我们准备赴该最终用户的现场进行实际的检查。 在赴现场之前,我查找了相关PLC模块的损坏报告,看是否是模板本身的存在缺陷,但并没有发现在某一段时间内有大面积的模块损坏的报告,也并没有看到德国总部有关于该模块存在产品问题的提示;而跟现场维护或项目工程师也有过交流,大家也都很有工程经验,都说不存在使用不当的情况。? 看来只有在现场进行实地的检测了。 经过一段长途跋涉,终于来到某造纸厂。尽管该企业已经采取了相...
西门子IPC677C是一款带Panel的工控机,最近的升级型号为IPC677D。我们的某汽车行业的用户使用了大量的该型号的系列产品,一期主要使用的是IPC677C,没有出现过任何问题,但二期主要使用的是升级型号IPC677D(图1),之后从2018年开始陆续出现黑屏的情况。并且出现问题的设备在维修更换使用一段时间后,仍然出现类似问题。因此,用户希望我们能够对该问题进行现场的检查和处理。图1 IPC677D现场安装的操控箱在现场,我们查看了该IPC的具体使用情况:整个IPC是安装在一个操作箱内的,内部空间比较紧凑,设备是德国原装的,因此柜子内部接线都是接好的,现场仅进行了本地设备外部的接线工作(图2)。图2 IPC的现场安装箱 由于一期采用的是早期的型号的设备,并没有出现类似的问题,因此我们检查了早期的设计图纸,与目前的设计是完全一致的。 之后我们刚好在现场碰到了一个设备出现黑屏的情况: 首先是屏幕没有显示,处于黑屏状态,并无法被唤醒(图3)。图3 现场设备出现黑屏但该设备并没有宕机,键盘还可以使用,风扇也正常工作(图4)。图4 工控机还可以工作 但如果将该设备的电源插头拔掉再插上,...
专家大讲堂《PLC通信原理探秘》系列视频:https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/series/288.html连载之一:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之序言连载之二:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之初探连载之三:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之失败连载之四:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之曙光连载之五:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之黑暗连载之六:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之破局连载之七:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之扬帆连载之八:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之柳暗2007年的夏天慢慢走远,迎来了北京最好的季节-秋季,秋高气爽,总是让人心旷神怡。CCP和时间片的概念探索已经初见成效,仿佛自己也随着天气的变化,变得轻松许多!Profinet IO的刷新时间和CPU的循环周期时间是不同步的,各自有各自的周期时间。如果编写的用户程序过大,那么CPU的循环周期自然会变长,假设100ms,但是如果此时想快速的刷新IO设备,例如8ms,此时的程序是不能做到真正按照8ms来刷新IO的,因...
专家大讲堂《PLC通信原理探秘》系列视频:https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/series/288.html最新更新:连载之十二:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之有谁连载之十三:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之头疼连载之十四:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之求助连载之十五:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之苦大连载之十六:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之愁深 结论,是需要大量的测试和论证后得出的,因为在整个过程中,并没有相关产品开发的资料,所有得到的与内部相关的设计和概念都是我自己推测和总结出来的,我想与真正的研发的概念和术语必然存在差别,但这并不影响这些得到的概念的理解和应用,并不影响我对这些未知世界的探知和求索,砥砺前行,是对我探索PLC高级通信知识体系的真实写照! 现在我拿出刚刚所得出的关于资源的结论,来去证明两个问题。 1.关于多路复用。CP343-1在建立多个双边的S7通信的时候,默认的CP卡是使用多路复用功能的。即多个S7连接占用CP343-1的多个S7连接,而只占用一个CPU的S7连接...
专家大讲堂《PLC通信原理探秘》系列视频:https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/series/288.html最新更新:连载之十五:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之苦大连载之十六:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之愁深连载之十七:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之砥砺连载之十八:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之前行连载之十九:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之一步 当你弄清楚事物运动的本质,那根据此事物的任何问题都可以迎刃而解。所以理解TCP的发送功能块的参数,例如Done或Busy,就可以解释和理解一些现象,解决现场出现的一些问题。不过,在探索TCP/IP通信的过程中还有许多问题和概念需要去澄清和理解。通过测试,可以发现在TCP的通信过程中,存在两个缓冲区,一个是Shadow Buffer,另一个是堆栈Buffer。根据前面的测试,证明前面的推论是正确的,也就是说Shadow buffer的大小与发送数据的大小一致,而TCP/IP的堆栈大小为固定的8K,也就是滑动窗口的大小是8K,用来调节发送端的发送数...
5 引用(References) 先说一下我自己的感觉,在TIA博途V13 SP1(具体是哪一个版本忘了)以前是没有引用(References)的,指正介绍都是围绕着Variant进行的。后续的版本才推出了引用(References),原来为什么没有推出?要不就是计划有,但是没有开发出来;要不就是市场有新的需求,新加入的功能。既然推出引用(References),就有它的应用地方,例如程序块的开发者声明一个INOUT参数,数据类型为Variant,如果程序块的开发者想修改赋值变量中的一个元素怎么办? 参考上面Variant部分,是不是先使用typeof判断类型,然后使用指令VariantGet读出并复制到一个类型相同的副本中,再修改变量中一个元素(例如PLC数据类型),最后使用指令VariantPut写出,问题出现了,写的时候只写其中一个元素,其它元素怎么办?一定是使用读出的值替代,如果外面的值发生变化,就会将过程值覆盖。怎样才能修改其中一个元素又不覆盖变量中其它元素的值呢?只有在INOUT参数中声明一个复制类型(不能是引用类型)的变量才可以,例如DINT、real类型变量,这样将使程...
专家大讲堂《PLC通信原理探秘》系列视频:https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/series/288.html最新更新:连载之二十八:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之晨钟连载之二十九:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之暮鼓连载之 三 十 :【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之探囊连载之三十一:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之取物连载之三十二:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之不见 日出日落,潮起潮落,故事有开始,必然会有结束。关于高级网络通信的知识体系,通过故事这样的方式不仅仅是给大家展示了这些通信知识体系的基础概念和理论的研究过程,还涉及了S7,TCP, WinCC等通信行为,最重要的是给大家提供实现知识体系的实现思维和测试方法。基于此方式,这些基础知识是解决各种通信协议通信行为至关重要的因素和基础,大家可以运用所学到的知识测试现场的通信故障,测试,分析,排查,最终找到正确的解题方式。 回想起我刚毕业工作不久,公司接了一个冷轧机的项目。即使我在公司不到一年,做了大大小小的项目许多,只不过那些都是在前人的基...
某啤酒厂的Profibus通讯一直存在问题,前期SIAS以及现场工程师已经对整个Profibus网络的拓扑进行了重新的规划,但仍然出现DP从站丢站的情况,并且在短时间内连续出现多次,从而严重影响了工厂的正常生产,因此用户希望西门子能对现场问题进行一次彻底的诊断。 由于前期已经有工程师进行了多次的处理,因此该问题就会比较棘手:一方面处理起来技术难度比较大,因为能够采取的措施现场基本上都采取了,但似乎都没解决问题;另外一方面如果处理不好,将会导致客户对西门子的产品质量产生质疑,因此处理类似的问题压力都会比较大。 但无论你处理不处理,问题就在那里,因此,在客户停机检修的期间,我们还是开赴现场,再次对现场问题进行诊断。 经过现场实际检查,发现现场的问题主要集中在每个网段的最后几个站点,有的是ET200M,有的是第三方的阀岛。由于现场的使用环境是高温高湿的,因此我首先怀疑的是现场的电缆老化或者虚接。但用户反映大多数电缆都是近期才更换过的,并且都是经过重新接线安装的,看来这不是问题的所在。 接下来,我用示波器对现场的Profibus的波形进行了检查。发现所有的出现问题的从站的信号波形还是比较好的...
2023年第2期 「西门子工业找答案」精选实用技术问答1、 SIMATIC S7-1500系列 版区:一个项目中有多个ET200SP时分配设备名称及IP2、 SIMATICS7-1200系列 版区:西门子S7-1200选择不了绝对访问问题3、 SIMATIC S7-200 SMART 版区:计算两个输入点的先后断开时间间隔4、 SIMATIC S7-300(F)/S7-400(F/H/FH) 版区:S7-300程序累积量在设定时间定时清零5、 SIMATIC WinCC版区:WINCC变量管理如何查找没用的变量6、 精智Comfort屏 版区:怎样修改触摸屏时区更多实用技术问答请点击https://wap.siemens.com.cn/service/answer/list/recommend.html 加入西推官,分享问答还有专属奖品拿!https://oso.siemens.com.cn/cs/fissionmarketing/main/ 持续更新中,可关注微信公众号”自动化so酷“,为您持续传递技术干货!
专家大讲堂《PLC通信原理探秘》系列视频:https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/series/288.html最新更新:连载之二十:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之之遥连载之二十一:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之残余连载之二十二:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之新敌连载之二十三:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之老生连载之二十四:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之常谈 前面的故事中,在探索和测试通信的各种概念和理论的时候,实际上已经把S7的林林总总都介绍一遍。包括,同步异步,数据一致性等。在这里,我想把关于PLC的S7通信的这些概念再重新总结一下。 关于S7协议,首先它是西门子私有的,S7产品通信的协议,例如前面介绍的300PLC和400PLC之间建立S7连接。但是它并不是单独存在的一种协议,而是一个协议集合。例如使用BSEND/BRECV和PUT/GET两者的通信行为不一样,那么协议必然不一样,虽然在S7 PDU的格式上可能看不出差别,但是内部的字段含义不同,所以行为结果也不同。即使都称为S7协议。...
看完推荐的西门子“专家大讲堂”直播课直播预报,默默定好闹钟,一定要按时观看。但是对于在外调试的工程师们或者有其他事情不能参与的小伙伴们,有没有办法免费看回放呢?小编贴心的为大家找到一款神器——“SIEMENS工业专家大讲堂”小程序。扫码打开小程序,登录西门子工业支持中心网站账号,即可回看往期视频。这么实用的小工具,大家快快用起来吧,把专家“装进口袋”,实现“花一分钟注册,留专家在身旁。”
提起西门子PLC,就不得不说说SIMATIC S7-300系列,该系列以其卓越的性能曾在西门子PLC家族中占据着非常重要的地位,也因此在很多工业现场都能见到S7-300 PLC的身影。随着S7-1200系列以及S7-1500系列PLC的推出,很多S7-300系列的控制系统将逐渐移植到新的硬件平台中,熟悉S7-300 PLC的分类以及性能特点,将大大缩短系统的替换和升级的周期。今天我们就来聊聊这款曾经的明星产品吧!SIMATIC S7-300是西门子适用于中低端性能范围的中型PLC系统,模块化、无风扇设计、易于实现分布式扩展的结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300成为中低端应用中经济、友好的解决方案。一个S7-300 PLC系统的构成有必选的部分,也有可选的部分,让我们从系统构成的角度逐个来认识一下它们吧!Rack安装导轨,可选。用于安装S7-300系列模块,长度从160mm~2000mm灵活可选。所有S7-300系列的模块卡在导轨上安装更为整齐和方便,另外金属材质的导轨贴合控制柜体安装,使安装在上面的所有模块经柜体都有统一的接地,整个机架的拆装挪动也更为便捷。供电电源必...
学习S7-200 SMART PLC的过程中,经常需要下载资料或者软件,但是太过分散的资料链接只会让我们头昏脑涨,无法快速得到目标文件。如果有一个包含所有S7-200 SMART资料的链接大全则可以帮助我们快速查找到相关内容,节省时间,在这里我们整理了常用的下载链接,**走出困境,快速解决问题。1.当你刚刚接触一款产品,怎么能少了手册、样本以及软件的帮助?以下链接简直就是宝藏大全,除了上述资料,最新的固件,认证也都提供了下载入口,大家走过路过千万不要错过哟。https://new.siemens.com/cn/zh/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-s7200-smart.html2.学习过程中遇到问题了怎么办?想随时随地查找一些常见问题、注意事项、操作步骤以及案例时从哪里去获取信息呢?以下链接会为您答疑解惑,保存了它,简直就是您身边的常见问题库,赶快来试试吧。另外小小地提醒一下,搜索问题之前请记得更改产品线,否则可能搜索不到最佳答案哦。http://www.ad.siemens.com.cn/service/answ...
1 电机的存放 电机在到达现场后,如果不能立即投入安装使用,需要按照正确的要求进行存放,否则可能损坏电机。 如果条件允许,请尽量选择室内存放电机,避免堆放在室外货场。存放前,请检查电机的包装,如有破损,请及时进行修补。1.1 室内存放注意事项请选择水平、无振动、干燥的存放场所存放场所通风良好并且没有灰尘和霜冻存放温度在 -20°C 至 50°C 之间相对空气湿度应小于 60 %存放场所的地板必须足够结实。 不得超过最大允许的地板或存储架的承重能力环境空气中不得含有腐蚀性气体防止电机受到撞击和受潮1.2 室外存放注意事项请选择水平、稳固、干燥的存放位置避免电机受强烈阳光照射、雨/雪、冰雹或灰尘的侵蚀。使用上部结构或附加的盖板请将电机连同包装放置在方木、基座或支撑架上,以避免直接接触地面潮气防止设备下部陷入地面,影响电下方的空气流通防潮和防雨的盖布不要与电机表面直接接触,放置间隔垫板保存一定距离,且盖布四周不要拖到地上,以确保足够的空气流通。1.3 防止受潮如果没有干燥的存放场所,请采取以下措施:用吸湿材料包裹电机,然后再包上薄膜,以形成一个气密单元在薄膜包装内部放置一个湿度计请定期检查电...
1 概述SINAMICS G120 变频器可以直接连接供电线路,无需使用线路接触器或输入接触器。但是,在某些应用中,还是需要使用线路接触器。本应用给出了一个电路,它通过变频器控制单元中的数字量输出触点,可以自动地打开和闭合线路接触器 。线路接触器的开关切换采用变频器的 ON/OFF1 命令实现。这种 ON/OFF1 命令可能来自任何一种有源变频器的命令源。另外,也可以在每次 (例如,因故障) 断开变频器电源时断开线路接触器 。这种控制的实现无需外部组件。但是,必须检查数字量输出触点容许的开关功率 (额定开关功率) 和线路接触器电磁线圈的闭合/吸持功率。必要时,可能需要使用辅助接触器/继电器。图1-1 主接触器控制功能示例图2 G120变频器的主接触器功能使用条件本文描述的功能请在以下限制条件下使用:· SINAMICS G120以下变频器或控制单元支持主接触器控制功能:图2-1 支持主接触器控制功能的变频器· 固件版本不低于 V4.7 SP3· 外部 24 V 电源必须通过控制单元的端子 31 和 32 连接至变频器。· 驱动系统相关保护功能已经配置正常。3 G120变频器的主接触器功...
西门子工业技术π新活动_自动化系统干扰探秘活动已经开始。为了让大家能更了解现场干扰问题,西门子技术专家们会在这个帖子中汇聚与自动化系统干扰有关的技术内容。参与活动,内容先行!西门子自动化系统接地指南1、接地原理(1)2、接地原理(2)3、西门子自动化控制系统的接地4、西门子现场总线系统的接地5、驱动系统的接地 ----------------------------------------活动信息汇总帖-----------------------------------活动信息汇总帖
大家好,我是“自动化so酷”本酷,从今天起有三位热情开朗,术业有专攻的工程师们将和大家一起建立一个交流探讨技术经验的精神家园。关注我们的号,绝对会有料!注意,这里的料可不是娱乐大瓜,而是西门子技术支持中心工作多年的工程师们,为大家分享的工作经验、产品解读、行业干货以及其他在工控领域有用的工具。 在这个号里我们会持续跟大家分享PLC、HMI相关的自动化技术。文档说明,手册解读,视频演练,各种资料,应有尽有。西门子“专家大讲堂”直播课,各种活动上新,一手资讯,我们都会给粉丝们抢先挖到。最最重要的是,我们会不定期的举办粉丝互动小活动,参与活动还有精美奖品,各种福利回馈大家。心动不如行动,行动必有收获,还在犹豫什么,动动小手,关注我们吧。只看文章太枯燥,我们还给大家淘来了可以边看边听的“专家大讲堂”小程序,大讲堂定期推送不同产品,前沿技术的讲解课程,全面、细致、易懂。通过“自动化so酷”您可以坐着听,躺着听,吃饭的时候听,地铁的时候听... 听完讲解有疑问怎么办?我们贴心的发掘了“找答案”小程序,在这里,您可以提交问题查找答案,也可以像我们的工程师一样,回答别人的问题。 忘了给大家介绍一下我...
纹波电流: 是流入电容的交流电流。纹波电流使电容发热,纹波电流过大将导致过高的温升,使电容管芯的温度超过它的最大可允许温度而很快损坏,即使工作于接近最大允许管芯温度也会大大缩短预期的寿命。最大可允许的纹波电流决定于是否能能满足电容的负载寿命指标。对于铝电解电容工作于最大允许管芯温度其负载寿命指标典型值是8000到10,000小时,即一年左右,对于大多数的应用这个时间都太短了,因此,不允许工作到最大允许管芯温度,应根据应用寿命要求进行选型计算。纹波电流的技术规格: 纹波电流是由在额定温度下获得希望的温升所决定的。通常额定温度为85℃的电容允许的温升是10℃,最大允许管芯温度是95℃。通常额定温度为105℃的电容允许的温升是5℃,最大允许管芯温度是110℃。功率损耗等于纹波电流的平方乘以等效串联电阻ESR (P=I^2R)。通常使用25℃,120Hz的最大的ESR,但ESR随温度的增加而减少。纹波电流的温度特性: 工作温度小于额定温度,额定纹波电流会增加。一般增加量决定于最大管芯温度(Tc),额定温度(Tr)和环境温度(Ta)即:纹波温度增量=Ix[(Tc- Ta)/ (Tc- T...
优秀的工程师们:西门子工业支持中心找答案已经正式发布了小程序版本,功能更贴心!登录找答案小程序,随时随地,通过微信事实关注您的提问或回答进度,解决问题更及时!哇塞,有种新世界的大门被打开的感觉。学技术,用产品,遇到问题怎么办,点击“我要提问”,让专业的人来答疑解惑,省去查资料还要甄别真伪的时间。想看看大家都关注什么话题,可以点击“精彩问答”,里面有以往的精彩回答供您浏览,还可以按产品去分类筛选,简直不要太贴心想要去分享一下自己的知识储备的宝宝们可以去点击“等你来回答”,赠人玫瑰,手有余香~今天的好物就分享到这,我想起昨天大师兄的一句话“现在的时代要求大家不是Training而是Learning。”没错,时代对每个人的要求越来越高,变被动培训为主动学习,才能不断增加自己的价值砝码。我们会不断跟大家分享学习的好工具,一起进步,才是我们的“小目标”。
亲爱的网友,当您登录此网页,您就有了和西门子专家交流技术的机会! 目前我们技术派版区开放的技术主题包括:PLC通信、PROFINET通信、TIA PortalS7-1500以及EMC(电磁兼容)等。如果您在以上这些领域遇到一些疑难问题需要专家支持,您可以根据您的需求,提交相关的申请,西门子技术派专家会第一时间与您联系,解决您的疑难问题。 对于您提交技术申请的要求很简单:如果您对技术方案没有把握,或者由于系统或网络复杂无法判断可行性;如果您的现场出现疑难问题,例如站点莫名其妙的丢站、PLC死机等等;如果您有使用S7-1500的数字化方案的应用,无法实现或没有思路等等,您就可以向我们提交您的申请。当然,如果您有问题处理的成功案例,也欢迎提交给我们,我们将在西门子技术论坛相关版区进行发布分享,将有机会加入我们的技术派圈。● 您可以下载我们的应用案例模板,按照模板填写相关信息,字数不限,但要求条理清晰,内容详尽,尽量把您的问题阐述清楚为宜,要求原创。●所有符合活动内容的申请或者分享,也将会被发布到技术论坛分享专区。●对于案例描述清晰和问题典型的应用,西门子技术π技术领袖会邀请您加入技术派直...
OS下载是PCS7项目中不可或缺的一步,避免了项目复制器的繁琐,为下载和更新OS项目带来了极大方便。但是,在项目实施过程中往往在该环节也容易出现问题,甚至成为项目实施过程中的一个老大难问题。如果按标准步骤来做可能从始至终都非常顺利,但是一旦稍有不注意的地方可能就会出现很多令工程师束手无策的问题:比如找不到RT Station,复制完远程打开时报错,下载不报错打开时提示用户权限不足,下载后一激活就自动退出等。OS下载看来更提倡 “照本宣科”,在自由发挥的道路上反而渐行渐远。以OS服务器为例,主服务器的完整下载过程大致如下:图1-1 OS下载过程导致OS下载出问题的原因繁多,但多数情况下之所以出错还是与我们的基本设置不得当导致的。正确的计算机、网络配置和适当的账户管理,同时项目无误的情况下大部分都可以实现正常下载。西门子全球资源中关于该话题的FAQ和话题讨论也比较多,多数设置也是大同小异,归结起来,可以分为两大类:项目本身问题或系统和软件环境问题。在遇到问题打热线之前,不妨静下心来按照下面两个文档先检查一遍,说不定就山重水复疑无路,柳暗花明又一村:《OS下载需要检查哪些配置》https:/...
1变频器周围环境引发的炸机问题1.1变频器的环境温度低压变频器安装在海拔2000米以下,一般工作温度范围在0-40度,由于变频器的不同外形尺寸(功率等级)、不同过载系数,变频器所允许的温度范围会有差异。环境温度过高,不利于变频器散热,容易引发功率器件故障。对于低于零下温度,变频器的电解电容、功率器件以及其他元器件更容易发生问题,需要特殊设计,所以环境温度过高过低都容易出问题。1.1.1环境温度过高:环境温度高,实际上变频器的散热器与环境的温差小,进而功率器件内部与散热器温差小,不利于功率器件散热,导致功率器件内部热累积,导致功率器件工作异常甚至损坏。(在以往推文《过温保护》中有具体介绍)1.1.2环境温度过低:如果环境温度过低,比如0度以下,在变频器工作过程中,IGBT会有周期交变电流流过,IGBT管子内部温度与外部温差过大。导致IGBT内部出现热应力,导致IGBT损坏,甚至炸机。1.1.3环境温度骤然变化:温度骤然变化,可能导致变频器出现凝露现象,导致变频器内部短路;1.2变频器的环境湿度:湿度,表示空气干湿程度的物理量,在一定的温度下一定体积的空气里,含有的水汽的多少。变频器工作过...
电机作为一种典型的旋转机械,振动是其普遍存在的一种现象,无论其处于正常状态还是处于故障状态。所以振动量值成为电机非常重要的运行状态特征。每台电机都有其被认为能正常工作的振动标准,这一振动水平即为该电机正常运行时可接受的合理振动值。如果振动过大或者持续上升,则电机可能出现了故障。 另外,振动过大对电机的部件带来危害,如磨损加剧、连接松动、材料疲劳等。 通过仪器或者监测设备对电机的振动情况进行测量和监视,根据主要特征值的变化趋势,可以对电机的运行状态进行评估。在振动异常的情况下,进一步对振动数据进行分析,还可以帮助判断具体的故障原因。 电机的振动故障通常由机械方面或者电磁方面引起。电机断电后,振动迅速消失,是电磁故障引起的振动;反之是机械振动。1 电机振动故障的常见原因1.1 转子不平衡引发的振动转子不平衡是指电机转子的质量中心偏离回转中心(偏心)。由于偏心质量和偏心距的存在,在电机旋转时产生离心力,从而引起与转速同频的振动。不平衡是旋转机械常见的振动故障原因。通常是由于工厂制造原因没有达到平衡精度;转子长时间运行产生的不均匀磨损、腐蚀、变形和不均匀结垢沉积;转子部件脱落或卡阻;或...
看到它有没有一种似曾相识的感觉?PCS 7中或WinCC应用OS项目编辑器之后会出现在底部系统导航按钮区。有了该按钮我们可以在OS运行过程中在线创建自定义的趋势组,并保存后下次直接调用。图1-1 趋势组按钮及对话框及趋势曲线但是,经常在热线中对趋势组的使用遇到如下的问题:1、为什么在其中一台客户端上创建的趋势组,在其他客户端上看不到?2、OS服务器项目完整下载会导致自定义的趋势组丢失吗?3、OS服务器项目更换下载路径或删除项目重新下载后原来创建的趋势组也跟着消失了?4、客户端上创建的趋势组在其他客户端上可以正常看到,为什么服务器上看不到?服务器上创建的趋势组,两个冗余的服务器可以互相看到,为什么在所有客户端上都看不到?5、有没有办法在一张画面上同时等比例显示4个趋势组?6、组态了显示4个趋势组的画面为什么下次切换回来之后又消失了?该如何能再次调用?针对上面的几种情况,我们来看下个中缘由。1、为什么在其中一台客户端上创建的趋势组,在其他客户端上看不到?还记得客户端分配完服务器数据包之后有一步要组态标准服务器吗?对,问题就出现在这儿。而趋势组的存储位置就是为SSM分配标准服务器,否则存在...
S7-1500R/H 冗余系统中有两种类型的CPU,R-CPU 和H-CPU,这两种类型的CPU 有什么区别呢?视频做了一个简单介绍,请请复制下载链接并用浏览器打开查看视频:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMzIwNTMyNw==mid=2247485062idx=1sn=97f792e00975b86696c9cdac2a03afc5chksm=c0989e26f7ef1730e9b9410b964658e3bbd06f5bf99ff7b35f06a229392ab940e6fbd932b74ctoken=535359900lang=zh_CN#rd详细的信息可以参考S7-1500R/H 冗余系统的系统手册,请复制下载链接并用浏览器打开:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833扫码加关注,查看完整视频及更多干货内容。
还记得上期格式化累计量带千位分隔符输出的分享吗?收到了一个反馈,有看官还真用上了。看来没白分享。可是也提出了新问题,在用户实际现场用的时候大概有个20 来个数据需要千位分隔符来显示大数。可当这 20 来个脚本都编写完成后,用户提出数据显示的小数位为 1 位,精度不够,希望改成显示两位小数位。其实这倒也不难,按照上期讲到的 Formatnumber 函数的用法中讲到的参数 NumDigAfterDec 的解释,把这个参数值从 1 改到 2 也就解决问题了。但是,20 多个脚本都已经写完了,并且还分布在了多个不同的画面里,挨个找出来改一遍工作量不小,而且还容易漏掉。有没有什么好的办法改一个地方就全改了呢?其实也不是不可以,从上期的脚本看,看懂了也就明白了。实际每一个“静态文本”所执行的脚本都是一样的,无非就是变量名不同而已。那其实就可以把这种重复性的脚本编写成函数调用就 ok 了。同时也解决了改一处则改所有的问题。打开全局 VBS 脚本编辑器,创建一个项目模块。在这个模块中,编写函数如下:模块名称:DataProcessing.bmo函数名称:FormatDataDisplay 函数传入参...
分享