请问下原来是用S5接收器(型号:6GK1901-0AA00-0AA0)和S5通信器(型号:6GK1901-0AA00-0AC0)让S5PLC和电脑通讯,现在S5接收器(型号:6GK1901-0AA00-0AA0)坏了,官网推荐的后续型号为6GK1100-0AJ00,这个型号是否可以和S5通信器(型号:6GK1901-0AA00-0AC0)配套使用,使用后S5PLC和电脑的通讯是否正常?
www.ibhsoftec.com New in Version 7:OsziCam?StatusrecorderLogViewIntelligent Input AssistanceOnline to a SIMATIC S5 via SINEC L2Online to a SIMATIC S5 via H1Calling of the STEP5 COM packages onWindows XP (32/64 Bit)Windows Vista (32/64 Bit)Windows 7 (32/64 Bit)Windows 8 (32/64 Bit)Windows 10 (32/64 Bit)Windows 11 (64 Bit)
你好,西门子step5 135U RUN灯 BASP灯 常亮,系统无输出,要怎么查找原因和解决方法?谢谢!
你好,这边有台老设备用的西门子S5-928B的Cpu,basp和s12两灯常亮。输入指示灯正常,屏幕操作也正常可以开关设备,就是所有输出全灭没反应。还有它用的西门子6AV9020-1BD00 键盘上的钥匙遗失,跟这个有关系吗还是有其他原因?谢谢!对了总清多次也是一样输出没反应
请问大佬有S5 for windows 这个软件吗,有的大佬****一个,遇到一个S5 PLC需要用一下
我们公司现有一台S5系统的机器,工控机为DOS系统,通讯总线interbus,CT驱动器UNI4401使用UD74和UD52通讯卡,电机SICK编码器型号为:SCM70-HLV0-K01。目前主要问题是CT驱动器报警tr73用户自定义报警,现想把CT驱动器UNI4401升级,有哪位大神对这方面有兴趣的话,具体情况可以电话沟通或到现场确认再给出方案和报价。13918249415高
我用户有一台30年前的国外设备,采用S5的PLC,PLC损坏不能工作,由于这台设备比较特殊,它的产品用于特殊部门,而且它的产品的质量非常好,所以厂家找到我公司希望维修。我到现场一看,是S5的PLC,用的老式CRT的屏幕,几十年前的产品了IMG_20150728_142701.jpgIMG_20150728_143325.jpg 我公司对于这种设备是妥妥的全球行业老大,对这种设备的运行工艺非常了解,经过半个月的准备,我于14年9月到达用户现场维修,更改为200SMART的PLC和精彩SMART屏,经过8天的更换,调试,达到使用要求,用户非常满意。 用户于2015年7月,由总工带队,到我公司赠送“支援**建设”的锦旗。
PG740读EPROM时 一直提示WRONG PROGNO,是什么原因,请求高手帮忙分析一下
手头一套S5 CPU928B系统需要改造,带有CP1430以太网卡。想找一套相应的接口通信软件。不知道谁有能否麻烦发我一份。非常感谢!
现手头有一台老设备,用的S5系列PLC 具体型号为:6ES5 945-7UA23 连接的屏为OP25现在设备开机后 设备出现两个报警:40 PLC not available 和115 PLC starting up。想求助论坛里的前辈们1:对于这个报警如何解决 如何验证PLC和屏的通讯线是否损坏 2:有没有关于S5 和OP25的资料可分享的。
有个项目改造用到了西门子S5的PLC,PLC型号是115U,用了ProfiBus总线的模块,型号:6ES5 308-3UC11。原先项目是老外做的,S5之前没有用到,现在不知道ProfiBus总线上的硬件组态怎么改,求大神!西门子_S5_PLC机架.PNG
最近接触一个项目,电气上用的都是古董级的PLC。CUP是 S5-100U ,增加啦一个定位模块IP266。现在莫名其妙的总是报警,又不知道从何下手查找问题,在网上也搜索了一下,资料很少。有没有搞过的大侠们,提供点资料,尤其是COM266的软件包。不胜感谢!!
公司现在准备做自动化项目,涉及到几台老磨床系统对接,研究下来PLC 为S5-135U系列。具体需求:与机器人对应的PLC进行握手协议,输入输出一些对接信号有偿帮助,公司:Atlas Copco
1、设备上一台西门子S5-135U PLC(6ES5135-3UA11),主板CPU 922(6ES5922-3UA11)带64K RAM卡,通信板CP524(6ES5524-3UA1-3)带32K EPROM卡。设备异地搬迁安装后通电,上位机与PLC通信故障(通过CP524串口通讯),CPU板上STOP红灯闪烁,BASP红灯亮,Batt Low黄灯亮,测量电池电压为0,估计PCL内程序因备份电池耗尽已丢失,进行总复位后RUN绿灯亮,但上位机与PLC仍无法通讯、PLC无输出?2、历经艰难找到了PLC备份程序,购买了PC-TTY编程线,安装了PG2000(V5.02)软件(解压后可直接使用)准备下载PLC程序。先试用无串口的笔记本电脑用USB-RS232连接PT-TTY,设置通讯接口后无法与PLC联机,显示“General PLC communication fault(Intern fault No.0”,但是换用一台带串口的台式电脑后,同样无法正常联机?3、想用S5专用软件试试,下载了STP5(V7.12)安装后运行,提示“No authorzation found”需要授权后才能使...
请问S5cpu 6SE5 095-8MB02和6SE5 095-8MD03的区别,两者可以互换使用吗
请教各位师傅 S5面板上 ST QVZ BASP 三个红灯都亮了,这个是什么原因啊?总清程序后 FB241~FB250这些快上传不了!
求助: 我有一个编程器PG720编程器,使用网上下载的COM200(打开软件显示PG685),读取375-0la21入的时候显示未插入模块。我测量了模块芯片,连5v的电压也没(主板上lm2574降压电路供给,电源被强制关掉了),个人分析理解为2个方面原因。 1.ET COM200,软件版本安装问题。可能需要安装ET COM200 (资料上说com200 pg740版本),我仅仅拷贝了PG685版本,所以没有电压输出 2.硬件故障(如果软件没关系),pg720模块插入时,无5v电压供给插入模块,pg720本身坏了。PG720编程器,我是没法确定是否好坏。所以我想从软件方面再试试看谁有ET COM200 PG720安装版本。我的邮箱:360919386@qq.com
各位大神,西门子S5PLC,115U系列,输出口输入口接线采用压接方式,请问有没有专用的退针器可以取出接线!
S5 是 西门家最经典也是最早的一款 PLC ,现场一直还有很多在使用,我们一条流水线有好几个115 的 也都在工作,上周在搬迁一条流水线时,在当初老外安装的设备电柜里发现一张卡,不知是什么用的,开始还认为是 115 944 PLC 的卡,可是发现短了一点,不知道是哪里使用的,且代号也不一样,请哪位使用过的大侠来解说一下这上是什么卡? 如上图的编号代码,不知何物