SMART LINE V5——界面焕新、硬件升级、新增脚本编程,支持VPN远程调试和变量传输全新一代精彩系列面板SMART LINE V5,在兼容V4版本的基础上,从外观、硬件和软件等方面有了全方位革新!硬件亮点:1、全新的外观设计和高性能双核CPU2、支持扩展WIFI物联网模块或4G物联网模块3、新增支持RS232串行接口和Micro SD卡插口4、RTC断电保持时间延长至3年5、无缝兼容SMART LINE V4开孔尺寸,无需更改机柜设计软件亮点:1、全新的图形显示框架和UI/UX设计2、支持物联网功能:SIMICAS连接或MQTT连接3、支持Javas cript脚本编程4、支持基于串口的自由口通讯5、支持与S7-200 SMART PLC加密通讯6、支持S7-200 SMART V3.0用户自定义数据类型(UDT)我们非常期待您能参与到西门子新产品SMART LINE V5的深度探讨中来!无论是在产品特性、系统配置、参数设置,还是在使用操作、安装调试、故障诊断等方面的心得或疑问,都欢迎在下方评论区分享和交流。您的每一个见解和问题都对我们非常重要,期待您的发言!遇到问题需要技术支...
硬件:SMART 700IE V3触摸屏 (铭牌见附图) 软件:WINCC flexible SMART V3 SP2 (见附图)问题:电脑与触摸屏无法建立连接,传送失败附图包含触摸屏设置、电脑IP设置、报错提示等请各位专家帮忙指点一下什么原因导致WINCC flexible 与触摸屏无法连接,非常感谢!
近日客户现场电脑断电关机,导致WINCC打不开,远程处理分享下过程!WINCC版本是7.5. 故障状态如下: 断电后,客服反应打开项目,软件打开后一致处于假死状态,也没有进入激活状态,时长5-10min无反应。 通过远控软件,后台操作客户电脑。 1、使用reset_wincc.vbs,强制关闭WINCC,再次打开依旧。 2、查看项目文件夹下,无DCF相关文件。。 3、重启几次,问题依旧。 4、再次打开,启动时候按下shift+alt,取消项目加载,也是重复好几次,终于能打空白项目管理器;新建空白项目,提示“WINCC项目管理器,服务器不可用”。怀疑是不是数据库没启动,打开数据库配置软件,数据库是启动的。 5、后开只要打开WINCC软件,启动就报“WINCC项目管理器,服务器不可用”。 6、试试将WINCC重装,不行就重装系统。使用安装软件将WINCC先卸载、重启后再重新安装,再次新建项目成功;打开工程项目成功。 中间也查了相关资料,解决办法大概有下面几种: A、软件升级,打补丁,好像是争对SP2版本; B、删除项目文件夹下DCF文件; C、还有必须插上网线的; D 、有打开WINCC...
请问下各位大神。。。本人初学小白.....就是想问问 VBS中 哪个文档可以告诉我 WINCC 的属性 对应怎么找??比如Set objTag = HMIRuntime.Tags(Tag1) 这是设置变量的 HMIRuntime.Tags(Tag1) 这个表示 WINCC 变量 那 我要控制 按钮 画面等等属性或者别的什么 我要去哪里找呢?就是我想控制个灯 用个三种颜色 我都不知道 控制的属性是什么。怎么找
WinCC flexible SMART V5 下载链接https://w2.siemens.com.cn/smart/file/WinCC_flexible_SMART_V5.ziphttps://w2.siemens.com.cn/smart/Product/HMI终于~~~
设置了访问点,但还是链接不上,求大佬解决!!!
目前想要实现温度的记录,但是只想要在设备运行期间来记录,其他时间不记录,比如一台电机的温度监控,这台电机在runing时才去记录温度值,电机停机后就不再记录,目前查到的最接近的方法就是以下文章,但是实测可以启动记录,但是停不下来,有关于类似的案例或者方法吗,谢谢。https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/SmartLinesV3FAQ/SmartPanels7_6.htm
wincc的连通信软件包,有再带连接的数据读取功能。在使用report报表时直接读取wincc过程值报警等信息,直接从数据库读取很困难。通过连通信软件报读取后,在通过sql语句整理读取的数据表格。这样直接就应用在了report的数据集上。方便数据的展览和传输。
在wincc服务器设立 多用户程序。客户端是无项目的wincc组态。在客户机自启动的过程中 需要验证一次 用户权限。才能运行这个客户端的画面。有什么办法能像单用户那样直接开机就启动呢?望大佬指教。
请问一下,我这边有3台服务器,两台是冗余的,这两台安装了wincc软件,另外还有一台服务器我可不可以在上面装keepserver软件采集现场数据,然后提供给两台安装了wincc软件的服务器使用?
之前一直是正常使用的,不知道为什么突然就不可以了。
我的是window11家庭版,没有用户与组的功能,找不到西门子HMI还有其他的解决方法吗?感谢大佬
其实在很多HMI界面或上位机界面上,需要切换按键背景颜色,字体颜色和显示字切换。这是我界面增加按键时遇到的问题及解决问题过程分享。这个功能不是什么很高大上的功能,分享是提供一些新手避坑经验。 以前的项目都是修改一些项目,增加按键就是直接复制以前的项目按键。项目按键是通过公司美工做好的按键,按键也是通过几个画面组合的按键,不直接使用 标准-----窗口对象-----按键 公司这个对象按钮修改方便简单。我这次增加按键由于以前按键不合适,我就直接使用了标准-----窗口对象-----按键 ,用以前方式去修改显示字,背景颜色,字体颜色方式,无修改按键背景颜色和字体颜色,按键颜色在关联的BOOL变量切换true和false时,只有显示字有变化,其他背景颜色,边框颜色,字体颜色都无法修改关联的颜色。后来经过多次摸索才知道要修改 按键属性-----效果------全局颜色方案改成 “否”,这样按键原始颜色立马消失,变成白色。再去保存项目测试就可以切换颜色。按键切换方式通过VBS脚本实现。切换按键VBS脚本如下:Sub OnClick(ByVal Item) If HMIRuntime.Sm...
各位好: 现场有MT-567-TX-BT系列(STAHL)触摸屏黑屏不显示,检查有24VC电源,重新供电还是黑屏,请问这是怎么回事啊,谢谢!
1. 对象种类Unified的对象也可以说是画面组态使用的工具箱,在软件默认视图的右侧能够看到,分为基本对象、元素、控件、我的控件、图形和动态部件组成。2. 属性简介在其属性窗口有属性、事件、文本和表达式三类,这个根据版本不同可能会有区别,低版本软件里面可能没有表达式这个属性。属性页面显示的是对象的静态属性和动态属性,绝对部分属性都能够对齐进行动态化,除了对象名称、热键、图层等组态属性的内容。3. 属性动态化通过上图可以看出,对象属性的动态化也支持4种方式:变量、脚本、表达式、资源列表。前三个是根据最终的值设置不同的属性值,资料列表一般是根据文本/图形列表中的条目定义属性值。a. 变量根据变量的值的不同设置不同的属性值。b. 脚本:是根据Javas cript脚本返回的值为属性值,要注意需要返回和属性类型一样的值,还可以根据自己的需要设置脚本,画面脚本实现的是和变量一样的功能。嗯,脚本我也还不熟练,找返回颜色的办法,就搜了大半天,还是从帮助上找到的。脚本使用的时候,需要根据需要设置触发器,默认设置的是变量-自动c. 资源列表:这个一般是对文本或者图形内容的属性使用该方式,根据变量不同的...
我想在页面中,通过触发事件的方式,激活VBS,然后设置一些变量的初始值,以达到在下次重启启动wincc时,这些变量显示我变更完的值,有没有办法,求大神指点
全网都没找到HMI Pro的软件包,有程序急需软件打开!特求
最近AI很火,我想尝试一下deepseek写脚本的能力,于是提了以下要求:wincc的VB脚本需要实现以下逻辑:当a 0,b0时, 如果 1.0c2.0则D=0.38;如果 2.0c3.0则D=0.43; 如果 3.0c4.0则D=0.47;如果 4.0c5.0则D=0.53;如果 5.0c6.0则D=0.58;如果 6.0c7.0则D=0.63;如果 7.0c8.0则D=0.67;如果 8.0c9.0则D=0.73;如果 9.0c10.0则D=0.78;如果 10.0c11.0则D=0.83;如果 11.0c12.0则D=0.87;如果 12.0c13.0则D=0.92;如果 c=13.0则D=0.97;如果 c=1.0则D=e;这段脚本怎么写?deepseek给出的结果如下:If a 0 And b 0 Then If c = 13.0 Then D = 0.97 ElseIf c = 12.0 And c 13.0 Then D = 0.92 ElseIf c = 11.0 And c 12.0 Then D = 0.87 ElseIf c =...
我这边有一个TIA V15 的项目,我使用TIA V18 打开后,触摸屏项目前面出现红色的圆圈,且圆圈中间有一斜杠,这个是怎么回事?参见下面多谢了!
遇到一个项目,建立一个alarm内部bool变量,关联到报警消息分配。发生报警时,有的时候alarm为1,有的时候为0不起作用。对于这种现场,请问该如何解决?
我现在遇到一个问题,先通过单击鼠标或是鼠标左键右键方式,来实现直接连接控制一个BOOL量置位或是复位,也可以像触摸屏里面对这个变量状态取反。不是那种按下接通断开复位那种方式。脚本我知道怎么实现。例如:直接连接,单击鼠标这个位BOOL接通保持,当再次单击鼠标按键复位这个BOOL。请教各位老师有没有方式通过直接连接方式实现。我用的wincc V7.5 SP2软件安装的升级包是16的升级包软件。
我画面中有一MSFlexGrid控件,画面切换后,在切换回来,MSFlexGrid列表内容为啥没有了?怎么才能画面切换不影响列表内容?
本来可以连接上,但是给数据库设置了数据源之后就链接不上了,换了连接数据源的方法也连接不上,有没有大佬知道这是啥原因啊
想问一下我是精智屏TP700,想在触摸屏上显示历史数据(历史数据里是设备运行参数),这个要怎么搞?
刚接触WinCC,请教朋友们一个问题:现场有一套已经运行了一段时间的WinCC系统,积累了不少数据记录。现在想给这个系统作一些修改,比如添加画面、添加变量等。我想在办公室把这些修改做好,然后去替换现场的项目。现在的问题是:1、这样是不是会导致现场积累的数据积累丢失?2、如果会丢失,那怎么避免丢失呢?一定要在现场的电脑上修改这个系统吗?请大神指点指点,感谢感谢!!
署 SIMATIC HMI 操作面板映像。适用于精智面板、精智面板 PRO、移动面板、精简面板、经典面板、WinCC Basic、Comfort 和 Advanced。安全更新西门子仅监视“更新建议”固件版本中的安全漏洞,并为其提供改进和安全修复。西门子不监视“仅备份”固件是否存在安全漏洞。1.WinCC 面板映像安装文件根据 WinCC (TIA Portal) 版本,会提供一个 WinCC 映像安装文件,其中包含所有相关操作面板的映像文件。WinCC 映像安装文件中包含的“安装向导”可引导用户完成安装过程,并将映像文件安装到工程组态 PC 上。应尽量使用此型号。注需要安装 WinCC (TIA Portal)。如果仅安装了 ProSave,则不能使用第1 部分中的文件。在这种情况下,请参见第 2 部分开始的信息。如果使用的 WinCC (TIA Portal) 版本未提供 WinCC 映像安装文件,或只需要设备特定的映像文件,请参见第 2部分开始的信息。1.1 WinCC Basic、Comfort 和 Advanced V17、V16、V15.1,也适用于 TIA V18以及所有...