谈天说地

本版版主:

帖子 12325 条,当日新帖0

总置顶

热论一夏 · 技术论坛每日回帖打卡,连续5天瓜分大额兑奖西币!

5894浏览157回帖

最新内容

第5轮正式开始!当前西币池奖励共计:3431 兑奖西币● 7月02日打卡的网友们,10西币首发帖奖励已经通过站内信发送,请注意查收!邀请好友一起加入讨论,瓜分西币,还可以获得《工控一本通》秘籍哦!

总置顶

【互动100%有礼】来吐槽一下运维工作中最让你抓狂的问题

2790浏览48回帖

最新内容

对于G120 变频器 BOP-2 的使用从讲解到演示非常全面细致,关于数据查看、参数备份、参数下载、报警记录查看、故障复位,讲的很好,希望能拿到书籍,全面学习,方便后续选型使用

图片
本版置顶
【用户荣誉榜】 第84期 奖励公示

最新内容

最近太忙了,西门子的活动,一定会积极参加。

亲爱的网友们,为了表彰技术论坛中帮助他人,积极探讨话题的优秀网友们。特此设定【用户荣誉榜】以表彰,本次公示是第84期(根据2024年6月24日~2024年6月30日评选)获奖的网友,感谢大家的支持!希望大家在技术论坛——技有所长,论有所获!Top排名 网友昵称 奖励1 thomas_top 兑奖西币200枚2 龙云浪子 兑奖西币200枚3 纯粹的力量 兑奖西币200枚4 坏笨笨 兑奖西币150枚5 芳季 兑奖西币150枚6 平常客 兑奖西币150枚7 莘莘学子 兑奖西币100枚8 工控小西门子 兑奖西币100枚9 大青蛙变工程师 兑奖西币100枚10 0615317263 兑奖西币100枚恭喜以上的...

2024-07-01 10:07:54 69 2 1

参与讨论
本版置顶
技术论坛、找答案 网站原则(2021版)

最新内容

总坛主这问题一般都是年底奖品多时才会比较突出。 个人建议每年年底活动奖励尽量少和发帖子和提问多少来获取奖励兑换资格。这几年福利多起来后,年终兑奖获奖规则有可能导致问题比较突出。要综合一年对这个版块的贡献占一定比例,年终活动也占一定比例来进行奖励制度。

亲爱的各位网友,由于近期我们发现一些网友违反网站规定,影响了网站良好的技术交流环境,我们对其进行封号处理。为防止后续的出现诸如此类的问题,我们将技术论坛 和 找答案两个网站的交流原则,再次公示!欢迎各位网友的监督,感谢大家对支持中心网站的支持,让我们共同维护这个美好的技术交流家园。技术论坛原则:点击查看详情找答案原则: 点击查看详情

2021-12-06 15:53:58 1348 18 12

参与讨论
【探讨】关于触摸屏

最新内容

当然是用博途WINCC多一些,毕竟组态起来方便,还能仿真,不过版本镜像的问题经常遇到。

真实工厂里的西门子屏幕里面的 画面和逻辑是博图自带的HMI搞的,还是另外一个WinCC软件搞的。希望实际真正在工厂里用过的朋友说一说!

2024-06-30 21:57:26 105 8 0

参与讨论
【探讨】博途软件还是不如AB的软件好用啊

最新内容

最后一次用AB也是8年前了,那时候真觉得AB的编程软件,思路等牛啊

体积大不说,特别占系统资源,慢的要死没有提供比较好用的网络设备扫描软件,类似AB的Rslinx,能够很方便的扫描到网络中的所有设备硬件组态配置太繁琐了

2024-06-27 09:56:25 236 19 1

参与讨论
【求助】拿下

最新内容

努力学习,争取拿下

努力学习,争取拿下

2024-07-02 22:48:55 28 0 0

参与讨论
【探讨】自动稳压功能除了能够稳定输出电压之外还有在控制上的作用?

最新内容

自动稳压功能,实现输出电压自动调整,降低或消除母线电压波动对输出电压的影响。开启母线自动稳压,以输出为标准,0-50Hz对应0-380V,由于输入电压或者母线的波动,总之输出电压向这条曲线靠近。关闭母线自动稳压,以输入为标准,0-最大输出电压对应0-输出电压进而再和频率对应。但是这个功能除此之外还有没有其他什么的作用举例说明。

自动稳压功能,实现输出电压自动调整,降低或消除母线电压波动对输出电压的影响。开启母线自动稳压,以输出为标准,0-50Hz对应0-380V,由于输入电压或者母线的波动,总之输出电压向这条曲线靠近。关闭母线自动稳压,以输入为标准,0-最大输出电压对应0-输出电压进而再和频率对应。但是这个功能除此之外还有没有其他什么的作用举例说明。

2024-07-02 19:34:14 48 0 0

参与讨论
【探讨】C语言的一段

最新内容

定时器你直接再scl编程语言下,拖指令中的ton到你的程序块就知道了。

新手,有一段C语言,不太懂,主要是括号里的表示,希望高手能指点下:IF enableTimeOut THENELSE errCode:=10;(*未启用*) openTimeOut(FALSE,T#0s); closeTimeOut(FALSE,T#0s);END_IF;

2024-06-29 08:52:08 89 2 0

参与讨论
【探讨】谈论下这句话是错别字么?

最新内容

我也发现了,以为是我没有理解这个意思呢

干货,还是干活呢?

2024-07-01 14:58:02 123 7 0

参与讨论
【求助】博图软件从一台电脑拷贝到另一台电脑,容量变大了

最新内容

电脑系统有病毒了

博途16的软件通过U盘从A电脑拷贝到B电脑,容量变大了20MB左右,然后用此软件安装出错。各种软件试了好几次还是变大,想了一个办法,在A电脑压缩后拷贝到B电脑,再解压缩,容量没有变大,安装此软件也是成功的,这个是什么原因呢?

2024-05-19 13:13:58 164 4 2

参与讨论
精华
【故事】【有新意】论坛发帖一年来的总结和分享

最新内容

楼主厉害,写的真好

虽然工控是一份工作,但是希望大家可以从中找到属于自己的乐趣; 注册论坛好久了,刚开始工作出差调试多,没有太多自由时间,真正开始发帖是从今年开始的;利用晚上和周末时间写了一些分享贴,大多是自己以前想到的一些想法,但是没空去实现的程序代码;1.递归 递归有着平常循环所没有的独特魅力,它利用了调用自身的方法去展开问题,思考的时候需要总结一个重复的步骤和最后一步去实现的样子;典型的比如汉诺塔,从A 柱子经过B 柱子到达 C 柱子;就可以简化成先把n-1 个挪到B 柱子,再把第n 个给挪到C;然后问题就又变成了类似原来的样子,只不过问题现在是把在B 柱子上的n-1 个,经过A 柱子协助,挪到 C 柱子;依次类推... ...,思考清楚后就陆续实现了几个版本:STL 版本地址链接: https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1826730_66_0_0.html#anchSCL 版本的地址链接; https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1826670_66_0_0.html#a...

2023-12-21 14:12:14 2345 108 28

参与讨论

S7-1200/1500编程事项 2021年12月25首次作成zhyl. 一、 M区清零二、 DB区清零三、 数据类型四、 FB多重背景应用举例五、 SCL沿多重实例减少DB数量 1、多重实例 2、不产生DB经典写法六、 接口Input、InOut、Output不同结果七、 数据块优化与非优化八、 Siemens大端排序九、 Main OB 接口Input中变量含义编程指令一、 Runtime指令二、 计数器(比较不常用,常用INC)三、 定时器 1、 定时器块清零 2、 定时器位于子程序(突然停止调用是否会失控) 3、 SCL中使用定时器多重背景 4、 SCL中使用全局DB中ICE定时器 5、 用自身Q常闭作为IN的注意事项 6、 定时器不计时 7、 定时器正在计时中修改当前值--不生效 8、 定时器使用须知 9、 两个定时器作一个振荡 10、 定时器输入端可作保持 11、 TOF定时器 12、 TP定时器 13、 TONR保持型接通延时 14、 1200与Smart200定时器四、 比较 1、 案例:比较两...

2023-12-25 19:00:22 6972 160 13

参与讨论
精华
【求助】SCL 编程

最新内容

练习scl编程,刚开始多看看网上教学视频,多看多练。往后编程时,有意识的多用scl去编程。

随着自动化行业的迅猛发展 对运维技术人员的技术考验也随之提升 如果想要提升自生能力必须清楚自身不足 以及如何补全短板LAD语言主要应用于顺序控制 对于一般的设备控制要求足够 SCL语言适合于数据与算法的应用 随着数据逐步成为生产线的核心 工艺要求越来越高 SCL语言的应用已经成为自动化控制的主流 所以对于工程师、运维技术人员来讲这是必备能力目前我身边的技术人员对于 SCL 编程还是比较陌生的 都习惯于梯形图 一些新设备新工艺 大多采用的是 SCL 编程 所以对于后期维护都有点担忧 因此都想趁现在学习一下 SCL 当然都是自学了 所以在这里请教一下精通 SCL 或者有着自学经历的老师们取取经 针对SCL 来说 应该怎样去学习比较系统 或者说对于初学者来讲 应该怎样入手? 现在是东一头西一头的学 效率低 不系统 有些盲目 求教有经验的老师前辈们指点一下 SCL 编程的学习方法

2024-06-26 18:27:13 803 20 4

参与讨论
【求助】用博途软件调试G110M遇到问题

最新内容

参考这个https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_265779_1096.html

提示“当前不可为该驱动激活控制面板。控制面板的激活请求已被驱动拒绝。请确认,不存在故障且激活且激活不是因为参数设置(p806)”而被阻止。请问这是什么情况?

2024-07-02 09:32:10 40 1 0

参与讨论
【探讨】S7- 300 DP 通讯故障

最新内容

搞个标识,禁止搭电

一台07年的设备 313C-2DP 组态简单 有六个分站 故障现象:有一台变频器一运行 CPU 的 SF BF 就亮红灯 变频器已停止 SF BF 就恢复排查过程:诊断 监控没看出来啥原因 通讯电缆是五一放假检修时更换的西门子 原厂的 通讯插头也是检修时一同换的所以没有多想 但是问题点还是找不到 结果操作人员的一句话成了找到问题的关键 “昨天有人在那焊护栏了!”那就过去看看吧 到那一看 护栏的焊接点是新的 柜子架上还有一块黑乎乎的地方 一看就是打火造成的 脑子里闪过一个念头 不会是焊护栏的时候搭铁线挂柜子架上了吧 第一反应是检查一下地线 果不其然 地线在那搭着 不会吧 不会真的时插头坏掉了吧 才换新没多久所以并没有怀疑它 拆下来一看 里边也有一处黑乎乎 屏蔽线已经和壳体粘连 换一个新的DP插头 启动变频器 没再报警原因:分站接地不良 在附近焊接时将搭铁线接在分站箱体上 导致DP屏蔽线成了接地线 导致插头烧坏开始想到可能时插头的原因 又一想才刚换没几天怎么可能会坏 一时的疏忽 导致多走了弯路在维修老设备的时候总会遇到一些让人想不到的问题 你有遇到过哪些让你印象深刻的维修经历?分享出来

2024-06-27 22:16:23 201 13 3

参与讨论
【故事】S7-1200 网络拓扑

最新内容

写笔记是好习惯

今天下午闲着没事翻看以前的工作笔记 看看以前处理过的一些经典故障以前维修设备时 当遇到一个典型的案例时我都会记录下来 事后再分析写个心得什么的是这样的一个故障 开始的时候是一台电机不动作 也没有报警 值班人员怀疑是通讯有问题 ( 设备是 1200 的Profinet 通讯 )于是呢就开始检查网线 换网线插头 在这过程中把交换机上的网线都拔了下来 换完之后把网线重新插回交换机 准备开机测试结果第一个故障不知道好没好又出了新问题 CPU报错 故障灯闪 又开始查 查来查去也没好 打电话叫我过去看看 电脑连上软件诊断一下吧 这样比较直观准确一些 硬件诊断:模块错误再查看一下诊断缓冲区里面有什么: I/O 设备故障接着查了一下硬件组态 并没有发现异常 到这里一边查看一边问了几句值班人员他的处理过程 说是动了交换机的网线 第一反应就是 是不是网线差错位置了 就这样打算开网络拓扑图 一个一个的对照 对照发现的确是网线插口乱了 回复后报警消失 设备回恢复所以 一旦组态了拓扑视图 在硬件连接是必须按照拓扑视图所组态的方式进行 否则一旦不一样就会报错

2024-07-01 23:18:11 28 1 0

参与讨论
【探讨】接近开关安装

最新内容

灯亮没信号,这近接开头也不咱地。

好久没上论坛了,留个记号。下图片是某现场的接近开关的安装照片,一塌糊涂。PLC程序这边接收不到信号;但就地看接近开关上的指示灯还是亮的。把定位挡块重新调整,全覆盖接近开关就好使了。要是没那个安装水平,就应该把安装部件做成可调节的,不能直接焊死。

2024-06-28 09:59:54 231 13 2

参与讨论
0西币兑换到红外夜灯套装,你们兑换到了吗?

最新内容

前几天也再看兑换,可惜没有碰到

0西币兑换到红外夜灯套装,你们兑换到了吗?

2024-06-28 14:55:27 215 19 4

参与讨论
【探讨】变频器FDT频率到达检测有什么用?

最新内容

数模转换类似的逻辑

变频器·FDT频率到达检测功能,设定频率40Hz,滞后频率设定为10%,当前运行频率到达40Hz的时候,设定频率到达的一个数字量输出端子翻转,频率再升高的话会保持,如果运行频率下降到36Hz的时候,这个数字量输出端子就会复位到初始状态,请问这个功能一般是什么用途?那些场合会用到。

2024-06-29 10:25:17 66 2 0

参与讨论
【探讨】最近怎么显示这么回帖的信息

最新内容

我也是遇到这种问题。有15条未读信息,但其实是0

每个礼拜基本上都在逛论坛,以前看到回帖的,都立马进去回信息了,这几天提示有20-30条回帖信息,并且有的回帖信息都快一年了,一直没有提醒,这一次突然跑出来那么多,请问这是网站的BUG吗?

2024-06-29 09:02:38 59 4 0

参与讨论
【求助】WINCC7.5的IO域输入在仿真器300PLC库指令无输出

最新内容

然后我自己重写的模拟量输出FC块,却是正常调用的。但是PID模块也不会写啊,希望这是PLC仿真器的问题,要是WINCC的问题,不知有没有更新包可安装

WINCC7.5 SP2,博途15.1仿真器,在WINCC的IO域变量指向PLC库指令, FC106模拟量输出,在线模拟程序段可以看到输入有值,但是FC106输出却是0.再调用FC105 和PID模块,在仿真器设置IW输入值,明明输入的是13824,但在WINCC条形图却显示100%,再试其它值,只要有数值,WINCC条形图都是100%,不知有没有哪个朋友遇到类似问题,这究竟是WINCC的问题,还是PLC仿真器的问题。

2024-06-29 10:14:31 24 1 0

参与讨论
【求助】6ES7 521-1BL10-0AA0 西门子数字输入量模块可以接NPN的传感器吗?

最新内容

之前一直在用SM1223模块,按照西家技术资料中要求进行接线,NPN传感器是无法使用的,只能用PNP型(24V正极传感器正---棕色,24V负极传感器负极---蓝色,,传感器的黑色接入模块输入) 我也有个疑问,刚看到有大神说,可以反过来接电源,就可以使用NPN型传感器么???有没有大神实际测试过,,,待复

之前用过1200系列的PLC,可以通过改变数字输入量模块的电源接线方式,接NPN的传感器;不清楚1500的扩展模块可以吗。还是接NPN的传感器必须用SRC的模块啊

2024-06-20 13:32:47 198 8 0

参与讨论
【探讨】一个潜移默化的现象,正在悄然发生,我们正在向印度看齐!

最新内容

当年快递分拣机投入使用 ,西门子产品正常工作,但无接触供电对应设备,有时报直流母线电压低的故障,最后DG专家(领教什么叫严谨,进入场地前,戴好安全帽,换上工作服,穿上防静电鞋)来到现场,检查后说加一个升压设备,当时分拣机厂家争辩道,同样是你们国家产品,西门子正常,你们却要添加升压设备。。。。。。最终加一个国产升压设备,电压升到405V,一切正常到今天。

我们国家各个工厂 变电所 输出来的 电压等级已经看齐 印度的电压等级了. 有没有发现???基本上大多数工厂的供电电压 已经是三相400V 单相230V了,我们工厂甚至还要高一丢丢,这和十几年前所学的电工知识 三相380V 单相220V 就有了偏差了,以前的变频器 输入电压很多名牌 都写了 380V ,而现在的变频器输入电压380~440V再看电机 你接380V电源 和400V电源 都可以 就是电机电流 转速 运行后的数值 略差一丢丢什么原理?难不成是因为电压高点,电缆线径400V可以比380V的细一点?

2024-06-28 09:10:13 186 9 0

参与讨论
【探讨】变频器限流为什么会限速?

最新内容

回复8楼:自己限制在了0.8A,那他就不会超过这个限制。所以转速会降低维持在这个0.8A。限幅的作用就是这样的。

设置变频器限流参数为0.8,逐渐加大负载使得输出电流逐渐接近0.8,在达到限流值的时候,变频器的输出频率会下降,请问这是什么原理?当然电机的转速也会下降。

2024-06-27 14:20:06 125 10 1

参与讨论
【探讨】皮带加载平台启动瞬间有一些振动是什么原因?

最新内容

就在前几个波形这几秒时间,电机在来回地晃动,进而影响整个加载平台在振动,过去了就好了,是低速震荡还是启动的问题?

皮带加载平台,陪测机转矩数值给定零频运行,设置转矩值为测试机百分之一百五启动,测试机启动时,启动电流波形如上图所示,前四五个波形电流畸变如上图,请问这是机械上的问题还是变频器控制上参数没有调整好导致的问题,再这几个波形时间,整个测试加载平台都会有很大的震动,我问一些他们说是皮带在启动的时候没有拉紧过渡阶段,启动以后电流波形就很平滑。不明白这是什么原因导致的测试台位振动的?

2024-06-27 19:18:08 52 2 0

参与讨论
【求助】路由器没网

最新内容

同一路由器的WAN和LAN是不同的网段,有可能还手动设定了IP,你直接把WAN的线接入LAN是不能使用的。

请求各位大佬问一下,远程现场的时候需要配置路由器。一般是厂家MES接WAN口,电脑接LAN口配置。但是拔下客户MES的网线,接入LAN口就没网了。哪怕插入后重新连接WIFI还是没网。这是什么原因呢。不能远程现场也不会啊难道配置路由接WAN口?真的不懂

2024-06-27 10:44:06 78 2 0

参与讨论
【探讨】ai智能写程序的功能

最新内容

放心吧 ,自控工程师不会被AI替代的,控制程序是工艺相关的,AI没那本事参透工艺要求的,顶多简单的小功能帮你实现,意义不大,只是个噱头

前几天听说有款软件可以根据你的条件要求,能够自动生成程序的,不知道有没有人用过啊,论坛里用过的大师们给评论一下真是效果怎么样。

2024-06-14 13:49:35 218 8 0

参与讨论
【探讨】你们公司用的的流量累计块是自己编写的吗?

最新内容

累计值为啥不用浮点(实数)? 有什么坑?麻烦请教一下

很多年前,那会儿用step7软件,还没有现成的信号处理模块和流量累计模块那会儿都是公司里的编程大牛编出来信号处理和流量累计的程序块,我们拿来改吧改吧直接用那会儿觉得里面的STL语句还挺难,挺复杂现在,软件也在不断发展,各种常用的功能块儿也是越来越多,都可以直接从库里调用,省去了很多编程时间,提高了项目效率比如模拟量信号处理模块还有今天看到的流量累计模块使用是越来越方便TIA V13 Sp1版本的程序块例子,如何使用到自己的项目里,参考下面的说明:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/48799854 你们公司的流量累计功能都是怎么实现的? 还有哪些常用的功能块是你常用和推荐的?欢迎一起来聊聊

2024-05-29 11:31:23 153 3 1

参与讨论
【故事】【有新意】IO 设备故障 -看门狗时间已到,分享我遇到的问题处理方法

最新内容

抗干扰这本书可以哦,这个是个学闻!

最近现场遇到一个l0 设备故障 -看门狗时间已到,经过我慢慢查资料和沟通最终还是解决了。最初开始怀疑是轴太多了导致的1.修改了IO通讯时间2.修改了OB91的循环周期也排查起来网络结构问题和修正网络结构(设备网络结构分布真的很总要这里个人觉得)修改前,怀疑是可能是网口负载太大了修改后减轻单个网口负载问题另外这里在网线分布的时候可以参考西门子图书,上面还是有很多经典网路案例的处理完成后,发生报警的频率从原来基本上1个小时到现在1天出现2到三次,错误也开始新增加了一个 F7576错误这个时候我开始处理设备干扰问题,排查伺服驱动器接地果然是屏蔽板没有安装,参考安装手册把屏蔽板处理好OK,伺服驱动器编码器线屏蔽层一定要接地这点很总要。关于抗干扰问题推荐大家多看看西门子写的,西门子自动化系统接地指南书籍,其实很多问题都是人为导致的,平时耐心点处理问题基本上都可以找到和解决,总结就是凡事不要慌,淡定