这是一个老生常谈的问题了,问题原因很多,虽然在现场工作多年也难免有时会不断推翻自己百事百试百爽的经验教条。在DP网络中,多数都是由于终端电阻导致的,因此,只要排除线路的通断和终端电阻问题,基本上上解决很大一部分问题。但是少数情况下网络里变频器和接口模块共有的网络里,在变频器静止状体下,通讯一切正常,当变频器开始运行时,网络也随之出问题,停止状态下大家都好,通讯一切正常。一旦开启正常运行,各路故障就开始滑翔跳跃,终归还是理论不够扎实,仅有的经验又不够用了。也想请诸位大神分享一些经验,谢谢诸位了
变频器面板上从来不显示故障代码,导致无法判断跳闸原因。
430变频器,18.5KW,使用星三角启动没有问题,用变频器启动的时候就没法启动,最多只能运转到8HZ左右就报A0501故障了,电机前面有一个减速机,减速机驱动一个搅拌,搅拌物料是粉末状的,我观测了变频器启动的时候电流最大能到45A,看起来像电机堵转,但是为啥星三角启动有没有问题。各位大侠能不能给点建议如何解决。
变频器面板上从来不显示故障代码,导致无法判断跳闸原因。
有台MM440的变频器能不能用Start drive去调试参数?
在没有停电的状态下 变频器控制的电机反转 检查面板控制的参数也没有改变 是什么原因呢
西门子 440 需要正转脉冲启动,反转脉冲启动,再加上一个停止,如何通过自由功能块设置
我们现场使用MM440变频器用来驱动X射线管旋转阳极,其中旋转阳极的定子线包分为两种类型:一种是主副相绕组的定子线包,另一种是常见的三相绕组定子线包。请问下使用MM440变频器用来驱动这两种不同类型的变频器,在变频器参数设置以及硬件接线上各有什么区别?v
元旦期间,有两处供水用加压站,都是使用MM430变频,突然发生烧毁220仪表,开关电源、LED灯具问题。经检测驱动的潜水泵绝缘都为0.请问430是否不能检测潜水泵电机绝缘?使用ABB 510变频如果绝缘低就会报F0016接地故障。这两处有一个共同点,变频器经常低频运行(20HZ以下),对潜水泵电机是否有很大影响、变频器使用外部PID控制,怎么样从变频内部设置,命令频率低于25HZ时。停机。高于25HZ时启动。 谢谢大家
MM420变频器面板控制,正转点动5Hz,反转点动10Hz,为什么有个频率实现不了
各位前辈想咨询一下MM440变频器我按照接线图去接的端子,参照这里说明一对一设置的远程/本地切换的8号端子和9号端子我短接起来,这样就是端子控制的状态,然后再短接正转的5号端子与9号端子,变频器没反应,万用表一测,5与9,8与9没电压。这是为啥呀
1.变频器是否需要安装制动电阻?2.起重电机有制动电阻可以使用吗?电机端使用制动电阻对变频器是否有影响?
MM440变频器在停机时频率下降到10Hz时出现AO911不停闪。变频器停不下来、(负载是风机)。求助大神帮我
用2P空气开关控制M440变频器,上电时候会跳前级的漏电开关
说明书里宏Cn3与Cn4里写的P701到P706的参数15到18在参数说明里写的是固定频率选择器位,P1020到P1023则是固定频率选择位,通过722.x系列定义为数字量输入,两者之间差了一个器字。P701到P706这6个数字量输入DI1到DI6不是已经通过15到18把自己定义为二进制的1到4位吗?P1020到P1023在功能上是否已经重复了?如果把Cn4中P1020和P1021中的参数对调一下会怎样?
如题。相比G120,这个功能是真不好用。问题的由来。MM440起码是十年以前,我们公司所选择的OEM西家传动。至今设备都需要更新换代了。而客户要求是,系统不能完全更新,只能改造升级。而且费用规定了上限。就这么多钱,不能超了。怎么办呢,于是根据现有设备,能继续使用的,还要继续,不行的就升级换代。这里主要是指的MM440变频器外围电路。过去都是采用自己做的模拟做的工艺控制,MM440采用端子输入控制。没用458通讯形式。为了使改造升级项目尽可能的保留原有结构,MM440仍然还是端子控制不变,将原来的外围模拟电路逻辑和闭环控制工艺,改成了由一个S7 200_smart完成任务。问题的产生:调试时,有一个现场需求是,用户需要对通用汽油机做一个调速特性试验。也就是在正常给通机加额定负载运行状态,突然撤载,再突然加载,看受试汽油机的调速性能指标。对于加载的MM440驱动系统,我们俗称就是突加突减转矩控制。现在,我们用的是G120的捕捉再启动功能,当加载过程中,撤使能使受试通机负载为0,然后再激活使能,恢复原来的转矩给定。这里就需要在激活使能时,对正在旋转的电机进行捕捉再启动。这样的操作,完全满足突...
现场有3~30KW,V20变频器,其中有一台18.5KW风扇声音特别大,想咨询下是什么原因?是不是因为带的是11KW电机的原因?
如果运行中撤掉OnOFF1, 装置斜坡减速。 在这个过程中有把OnOFF激活了。 装置此时如何响应?不要说找个变频器试试, 问就是没条件。
我司在北方,厂房未供应暖气,最近机床在室温零下10度时,机床共3台变频器,陆续全炸机,机床有空调,未有制热功能,请问大家有好办法吗?在我的《找答案后》结合几位工程师的分析,我分析如下:送修后,维修公司讲,变频器内部进水了。应该温度低导致变频器内部有凝露导致短路,现象是进水了。 谢谢几位的分析,讲的太好了,学习了!
大佬们,请教一下,我用430变频器控制空压机电机,刚开始的时候启动要报警A0501,电机参数都对过几遍了,最后把启动时间从20秒降到了10秒就能正常启动了,但是现在正常运转6分钟左右变频器还是要报A0501,不知道怎么解决了,电流一直都稳定在170A左右,有没有大佬知道还需要改哪里的参数啊ps;加大电机额定电流和提高电机过载因子没用pps:A0501是过电流限幅报警
一台M440 变频器,频繁报警F003,按照手册,首先怀疑是电源问题,但是也有疑问,这个变频器的输入电源,接的是整流后的直流电,就是接在了DC+ 和DC-,和6SE70使用同一母线电压为啥6SE70和其他的MM440都工作好的,这个变频器报警输入欠电压呢?既然欠电压,那就输入电压改一下吧,用三相交流输入,代替原来的直流总线输入结果问题依然存在,摸不着头脑但是仔细看F0003的故障可能原因供电电源故障冲击负载超过了规定的限定值检查负载,负载就是也该胶辊,难道是胶辊速度和带材不一致,导致带材摩擦胶辊产生的冲击?于是仔细测出辊径,算出转速,确保和带材一致,而且,我也观察到,其实大部分时间,带材和胶辊是不接触的那冲击负载从哪里来拿?检查减速箱,油和齿牙都正常,那手电筒仔细观察,发现辊子支撑端,有大量这些碎末末,在听听轴承,有轻微的喀喀喀的声音,很细微,于是请机修师傅来换轴承,但是机修师傅来了后,拍胸脯保证,这个轴承绝对没问题!!!于是只能汇报给机修的领导,请其协调,期间也是有点担心,万一判断不准确呢?换了轴承,故障还是依旧呢?但是最终,换了轴承,F0003,没有了所以最终判断,就是这个轴承坏了...
USS通讯需要终端电阻的吗?我这台变频器有时PLC给停止命令,不管用呢,上位机是S7-200的PLC,总共十台变频器,就这台偶尔停不下来,跟是末站有关系吗?
西门子6SE6430-2UD33-7EB0变频频率上不去,是用在消防泵里面的
有几台逆变器6SE70共用一套整流单元,其中有两台逆变器同时报F011故障,查了两台逆变器R947第9位=11 R949第9位=32故障值都一样,不知道是什么原因导致了,实际查了电机电流正常。