西门子变频器MM 420/430/440产品入门新手必读旨在帮助用户掌握产品选型与安装、调试方法和功能、以及故障诊断等方面的学习思路和解决问题的方法。http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/MM4/latest_updates.aspx
大佬们,请教一下,我用430变频器控制空压机电机,刚开始的时候启动要报警A0501,电机参数都对过几遍了,最后把启动时间从20秒降到了10秒就能正常启动了,但是现在正常运转6分钟左右变频器还是要报A0501,不知道怎么解决了,电流一直都稳定在170A左右,有没有大佬知道还需要改哪里的参数啊ps;加大电机额定电流和提高电机过载因子没用pps:A0501是过电流限幅报警
一台M440 变频器,频繁报警F003,按照手册,首先怀疑是电源问题,但是也有疑问,这个变频器的输入电源,接的是整流后的直流电,就是接在了DC+ 和DC-,和6SE70使用同一母线电压为啥6SE70和其他的MM440都工作好的,这个变频器报警输入欠电压呢?既然欠电压,那就输入电压改一下吧,用三相交流输入,代替原来的直流总线输入结果问题依然存在,摸不着头脑但是仔细看F0003的故障可能原因供电电源故障冲击负载超过了规定的限定值检查负载,负载就是也该胶辊,难道是胶辊速度和带材不一致,导致带材摩擦胶辊产生的冲击?于是仔细测出辊径,算出转速,确保和带材一致,而且,我也观察到,其实大部分时间,带材和胶辊是不接触的那冲击负载从哪里来拿?检查减速箱,油和齿牙都正常,那手电筒仔细观察,发现辊子支撑端,有大量这些碎末末,在听听轴承,有轻微的喀喀喀的声音,很细微,于是请机修师傅来换轴承,但是机修师傅来了后,拍胸脯保证,这个轴承绝对没问题!!!于是只能汇报给机修的领导,请其协调,期间也是有点担心,万一判断不准确呢?换了轴承,故障还是依旧呢?但是最终,换了轴承,F0003,没有了所以最终判断,就是这个轴承坏了...
现场有3~30KW,V20变频器,其中有一台18.5KW风扇声音特别大,想咨询下是什么原因?是不是因为带的是11KW电机的原因?
USS通讯需要终端电阻的吗?我这台变频器有时PLC给停止命令,不管用呢,上位机是S7-200的PLC,总共十台变频器,就这台偶尔停不下来,跟是末站有关系吗?
如果运行中撤掉OnOFF1, 装置斜坡减速。 在这个过程中有把OnOFF激活了。 装置此时如何响应?不要说找个变频器试试, 问就是没条件。
西门子6SE6430-2UD33-7EB0变频频率上不去,是用在消防泵里面的
有几台逆变器6SE70共用一套整流单元,其中有两台逆变器同时报F011故障,查了两台逆变器R947第9位=11 R949第9位=32故障值都一样,不知道是什么原因导致了,实际查了电机电流正常。
手动频率40hz可以达到40hz设置压力为4公斤 变频器频率只有30hz就上不去了 检测到压力只有1.9公斤压力没达到设置压力这是什么问题影响的
求助:远传压力表和M440变频器实现恒压供水,本人设置过单不成功,拆开压力表外盖手动调指针到0.8Mpa时频率降到正好一半,指针调到1.60.8Mpa时频率降到0,请问是哪里设置有问题P0003=3P0700=2P0701=1P0756.0=0 (0-10v),压力表1.6Mpap0757=0p0758=0p0759=10p0760=100p0761=0p1000=2p2200=1p2240=50(本人想压力表0.8Mpa降频为0)p2253=2250p2264=7550p2265=5p2274=0p2280=0.5p2285=15
MM440变频器无编码器反馈转矩模式下,P702=2电机没有反转,端正控制反转要设那些参数?
现在用一台MM440变频器做收卷,无编码器转矩控制模式,参数应该如何设置?
MM440变频器用于起重设备的起升机构上,以前能拖额定起重量,用了些时间后,任何参数都没有改到,突然就拖不动额定负载了(比如:以前能吊起8吨重的货物,用了几年后只能吊起5吨,任何参数都没有改到)不知何故,请大神解答。谢谢。。。
我司在北方,厂房未供应暖气,最近机床在室温零下10度时,机床共3台变频器,陆续全炸机,机床有空调,未有制热功能,请问大家有好办法吗?在我的《找答案后》结合几位工程师的分析,我分析如下:送修后,维修公司讲,变频器内部进水了。应该温度低导致变频器内部有凝露导致短路,现象是进水了。 谢谢几位的分析,讲的太好了,学习了!
元旦期间,有两处供水用加压站,都是使用MM430变频,突然发生烧毁220仪表,开关电源、LED灯具问题。经检测驱动的潜水泵绝缘都为0.请问430是否不能检测潜水泵电机绝缘?使用ABB 510变频如果绝缘低就会报F0016接地故障。这两处有一个共同点,变频器经常低频运行(20HZ以下),对潜水泵电机是否有很大影响、变频器使用外部PID控制,怎么样从变频内部设置,命令频率低于25HZ时。停机。高于25HZ时启动。 谢谢大家
MM4中F001故障的判断F001、A0501(过电流)在MM4产品的服务中是比较常见的,在最近当值班工程师时也遇到了好几个这种服务,根据这几年的总结,我觉得处理此故障的时候还是有很好的办法来准确判断故障原因的,把它总结一下,希望对大家会有所帮助。F001和A0501是根据检测从变频器输出到电机的实际电流来触发的,所以基本上装置有此报警不是输出确实有过流的情况发生就是装置内部电流检测部分损坏,个别情况是因为变频器软件功率定义的问题,当然和参数设置如斜坡或提升太短也有关系,这个原因很好判断和检查,就不再详细说明了。下面只从软件、硬件和外围故障三个方面加以分析和介绍。一:软件问题: 因为软件的问题造成F001和A0501报警的基本上都发生在对装置重新进行功率定义之后。我们可能都遇到过在更换完F尺寸的触发板并且用PowerStack软件做完工率定以后,在负载很小或者是没有负载的情况下,启动变频器当频率上升到十几赫兹左右时装置就报F001故障或A0501的报警,反映在参数上是:P305和P307参数在任何情况下都不能被修改。这是因为Power Stack存在一定的缺陷,解决办法是:1:再次重写...
G120XA宏41,怎么把AO0或者AO1改成频率输出,谢谢!
西门子V20变频器,频率在35%-45%之间电机抖动,其它频率电机马达不抖,请问要调什么参数?
S-200PLC,通过USS通讯驱动MM440变频器(原来是I/O点+模拟量驱动,现在改成通讯控制)修改MM440参数如下:P0700.0=5P1000.0=5P2010.0=6P2011.0=112012.0=22013.0=127P2014.0=0P2016.0=出厂值远程启动变频器运行,变频器无频率输出,同时报A0922。设定P1080=5Hz,再次启动,变频器正、反转输出频率5Hz正常。说明变频器有收到USS启停信号,但没有收到速度给定。监控程序画面见附图,请大师帮忙分析一下,上述情况变频器还有哪些参数需要修改,非常感谢!!该控制程序在其它地方使用正常
2023/9/21一整天打4008104288打不通,转机器人回答,无法解决,最后说付费可以排队人少,但以前没发生这样,其他omron,三菱也是大品牌,也无类似这种发生,这是否与收费有关?你们怎么看?
USS通讯给定正常,可以正常启停变频器。但是读取不到实际状态,报818B故障,参数设置也没有错误,在CB1241侧只接了TRA和TRB
炼钢厂现场有四台天车,均安装有MM440变频器,共轨道、共滑触线运行。当其中一台变频器所带电机发生接地故障时为什么会影响到其它三台天车的变频器也故障不运行了?
最近,一个客户来电话,说他们单位一个风机系统控制,是MM440变频器,现在报故障F0002。停机。问如何是好?MM440,我们已经有10年左右没在使用了。也就是说这个产品应该在用户起码有十年的使用时间了。风机控制,我们一般不对其设置动力制动功能。风机在减速停车时,同时通过激活最大直流母线电压控制器Vdmax来控制。使其根据最高直流母线的限制自然减速停止。F0002_过电压故障。用户还反映,现在系统一上电,就会出现A0502(母线电压达到上限)和A0910_Vdmax控制器关闭。鉴于此,我让现场查看P210 = 412(进线线电压)P1240 = 1(Vdmax使能)这些设置都是对的。但为什么会出现A0910_Vdmax关闭的报警呢?再让现场检查参数P1254 = 0。哦,这样呀。我立刻告诉现场,把P1254 = 1。随即问题解决。P1254是Vdmax控制器使能/禁止的参数设置。综上,若想把最大直流母线电压控制器激活,除了参数P210,P1240,还要有P1254。而且只要激活了Vdmax控制器,系统可以自动调节母线电压,不会出现过电压故障保护停车。
G120变频器和S7-200 SMART PLC走USS通信,选择54号宏,频率可以设定,变频器就是不转,不知道是不是哪个参数没设