西门子低压控制及配套产品,如3WL、3UK、3VL等
随着国家对于防爆应用的加强,防爆产品纳入到强制CCC的管控范围,越来越多的人开始关注防爆产品和应用。在此我针对西门子低压控制电气产品防爆应用做一个解析,同事也普及一下防爆的一些基础知识.首先我们需要明确那些应用和场合会涉及防爆呢?我在这里做一个简单的总结,包括但不局限于一下应用:在防爆应用中,会区分防爆等级。气体防爆的0区,1区,2区;粉尘防爆的20区,21区,22区。为了方便大家理解我们以日常可以见到的加油站为例,解释一下0区,1区,2区的区别。地下储油罐是0区加油机是1区整个加油站范围是2区不同区对于设备均有不同的防爆要求,西门子低压控制电器产品主要都是防爆关联设备,即指安装在非爆炸区域内,但保护爆炸区域内设备。少部分具有防爆功能可以用在2区或者22区。西门子低压电气产品上都会印有防爆标识,防爆标识是由EX标志,防爆测试证书编号及防爆等级共同组成的。 防爆等级中带有方括弧的就是关联设备[ ], 没有方括弧的就是标准的防爆产品。大家在应用的时候,一定要仔细确认,避免误用造成的损失。感谢大家支持西门子控制电器产品
大家好!我是SIRIUS小伙伴们的家的公众号小编,今天我想给大家正式介绍一下SIRIUS 8WU46信号灯柱!当当当!就是下面这位主人公啦~55mm信号灯塔基本信息:尺寸 DIMENSIONS:Φ56.5mm X 300mm 管式安装Φ56.5mm X 341mm 可折叠安装电压 VOLTAGE:24V DC(正负逻辑Positive and negative logic)连接 CONNECTION :自带线缆(Cable Included)光信号 LIGHT EFFECT:LED常亮(LED Permanent)声信号 TONE TYPE:脉冲音(Pulse tone)寿命 LIFE TIME:50,000小时(hours)SIRIUS 8WU46的特点是什么呢?01. 安装简单迅速,节约时间成本完整套装(包括安装支架和线缆)02. 结构灵活多变,满足更多需求03. 清晰识别04. 可折叠安装,方便运输折叠安装无需工具,简单便捷底座预留多种开孔,便于替换不同品牌是不是有点心动?那随小编一起看看8WU46一体式信号灯柱型号!当然贴心的SIRIUS给小伙伴准备了灯柱附件,方便大家侧部安装...
最数字化的继电器产品-3RR24支持IO link通讯的三相电流监控继电器3RR2是西门子三相电流监控继电器的总称,其中3RR24是其中支持IO link通讯的型号。3RR2监控继电器尺寸与一个热继电器相同,可以和3RT6,3RT2系列接触器插接使用。3RR24可以满足一般三相电流监控继电器的各种保护功能(过电流,欠电流,相序,断相),值得一提的是它的断相保护功能,它的断相保护功能是基于电流的,可以检测电网及设备因素引发的断相,同时可以有效避免误动作。比基于电压保护的断相保护更加稳定可靠。此外3RR24还支持IO Link通讯,可以将设备的运行状态,故障信息以及测量值(有功电流,无功电流,电压,功率因数)上传给PLC,实现数据的实时采集。可以说3RR2是最数字化的继电器。3RR24共有三个规格,可以满足1.6A-80A的测量与保护。除此之外,3RR24采用热继电器的外形设计,可以方便地于SIRIUS接触器插接使用,安装非常方便。3RR24可以说是改变规则的产品。如果需要采集80A回路的三相电流。传统方案:需要配置三个电流互感器,将40A电流转为1A/5A电流,在使用变送器将 1A/5A...
我汇总了下载中心里所有西门子低压控制电器产品的样本下载链接,有需要的拿走,不谢~SIRIUS(国产)控制与保护产品 产品目录接触器3RT5/6;断路器3RV5/6;热继电器3RU5/6;中间继电器3RH6http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=5006SIRIUS(进口)控制与保护产品 样本接触器3RT2/1;断路器3RV2;热继电器3RU2;电子式过载继电器3RB3/2;中间继电器3RH2http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2133 3RW5系列软起动器 3RW51/ 3RW52/ 3RW55http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=15134 3RW 软起动器 3RW30 /3RW40 /3RW44http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=4517 SIMOCODE pro智能电机管理系...
那位大神有西门子3KT2853的说明书?最好是中文版的
一、 背景:高炉炉顶液压阀门是通过继电器(DC 24V)控制电磁阀(DC 24V 35W)进行动作,通过测量和计算电磁阀线圈的运行电流约DC 1.5A~1.8A,在继电器触点分断瞬间火花非常明显。炉顶阀门每天动作约360次,运行约一个月左右,继电器壳体内部有明显“发黑”现象,且动静触头烧蚀严重。长时间打火会导致继电器触头接触不良,或者触头粘住无法分断,导致设备无法动作影响生产。2023年一号高炉和二号高炉都出现过中间继电器触头粘住无法分断的故障。现场使用的施耐德RXM2AB2BD(触点容量12A)、西门子APT SR2HLTD-D24(触点容量12A)和菲尼克斯REL-MR-24DC/21HC(触点容量16A)继电器均出现过类似的故障。高炉炉顶液压站在高炉顶部,从发生故障——判断问题——人员到位处理需要15-20分钟时间,在此期间高炉不能上料,在当前的高强度冶炼模式下,高炉需要减氧减风操作,影响产量及成本。因此,必须要解决继电器触点寿命问题。二、 原因分析:1、 经过分析,炉顶液压电磁阀线圈是DC13类负载(控制直流电磁铁),属于直流感性负载。在继电器触点分断瞬间,电磁阀线圈会产生自感...
为哪样,一些工程师可以快速完成布线与安装?又为哪样,出现故障时他们可以快速排故?仅30S就能完成硬件的更换?一切的原因,都是因为它SIRIUS ACT它不仅能通过PROFINET通信带来高效控制还能快速布线安装,并配备IP69K高防护等级更重要的是,它拥有次时代的维护体验让维修维护快速搞定解锁排故新姿势,让问题秒变“小case”!软件排故,轻松无忧!只需一键启动TIA portal,SIRIUS ACT PROFINET通信按钮的全息状态(组态、信号、诊断)立刻呈现,让排故像开挂一样顺畅简单!硬件排故,告别“盲猜”时代!ACT PROFINET通信按钮背后的状态指示灯,就像故障侦探一般,不同亮灯状态直接揭秘终端模块/接口模块的故障源。线缆排查?NO WAY!我们只要精准打击!硬件更换,挑战速度极限!仅需三十秒,ACT PROFINET通信按钮便能快速完成拆装布线,快到飞起。即使接口模块发生故障,存储模块也能一键换新,并直接复制原有的PROFINET参数、按钮组态及安全配置信息,简单粗暴,让问题迎刃而解!选型困难?不是事!官方商城已经集成了专门针对中低压产品的选型工具,戳戳点点即可搞定:...
外国市电三相220伏,没说有没有零线。这个当做没有。控制柜需要220伏单相电源。设备也有单相用电和三相用电。都是220伏。暂时想到两种方法取得电源。第一。取两条火线。直接就用。第二。取两条火线之后,经过隔离变压器,然后获得单相220伏。这里有个小问题:隔离后需要其中一条线接地吗?设备上有工频工作的三相电机电机。有变频器拖动的电机。控制有220伏,主要是接触器。有24伏,主要是plc、电眼、中继、电磁阀等。要变压器吗?变压器输出要接地吗?
问题1.西门子G120C的最小变频器是0.55kW(三相),一带一路,驱动120W和90W的电机(三相),变频器的额定输入电流是2.3A(已查资料),单回路断路器可以资料查到(这个会配,做变频器的线性保护使用),现在有5路这样的分支回路,选择一个总进线开关,这个总进线开关是按5路变频器的输入电流汇总,还是按实际功率电机的电流汇总了?问题2.汇川单相220V 0.75kW伺服驱动器,额定输入电流7.9A,单回路断路器会配,一带一路驱动550W的三相电机,现在有5路这样的分支回路,这个总进线开关是按5路单相伺服的输入电流汇总(都在同一相商),还是按实际功率电机的电流汇总?还请各位大佬帮忙看看
请问以下型号的微型短路器是否符合EN 60947-2标准,这系列的微断能否用到工业设备上?5SY61027CC 5SY61048CC 5SY61147CC 5SY6106-7CC
如题,符合EN 60898-1标准的微型断路器不能用到工业设备上吗?比如实验室用的设备? 这种微断只能用在家用电器上吗????标准里有这样强制的要求吗?
各位大神好!本人小白一枚! 想请教一下,电压AC380V,电加热器3kw,功率调整器额定电流是25A,这时候我回路的断路器应该选型多大电流的?是根据加热器电流来选择,还是根据调功器电流来选择呢? 求指导指导!囧
V20变频器的速度设定值是16#的0-4000,对应10#0-16384,那么怎么在触摸屏上转换成0-50HZ呢
软启动器3WR5076-6AB14与3WR5076-6TB14有什么区别
塑壳断路器3VA、3VM、3VT、3VC区别
对于含有三相和单相负载的系统,线路的总电流大小是如何计算的,因为电流大小关系线径的选择,请前辈指教下
1、控制柜中,直流地(如数控系统、PLC之类的设备的地)与交流设备的地(如变压器、电抗器之类的地)能接到以前吗?2、如果不可以,该怎么处理两个地信号?3、控制柜中的地(黄绿段子)主要是接交流地的吗?
大家好,新开这个帖子的目的是想记录个人在学习低压电器过程中的一些理解和疑问。由于是想到哪里就会写到哪,而且不定期更新,因此涉及到的知识点可能不全,也不一定有连贯性。感兴趣的朋友可以共同探讨,理解不对的地方希望能批评指正,谢谢。
远端是个传感器,0.8W。24V供电,400米远距离,线路损耗多少呢?到远端电压能降到多少呢?
最近客户用了几十台电力调整器,装了3个柜子,每个柜子装了24台调整器。 客户反馈说有两个柜子正常,但有一个柜子里的调整器偶尔会跳E-00。查了一下代码,是报的过流故障。现场说是干扰,但其余两台柜子很正常啊,感觉不应该是干扰问题。 赶到现场,观察了一段时间,发现其中一台调整器工作中偶尔会报过流,一旦报过流,其余的调整器都会重启。怀疑这台调整器内部有短路,短路发生时,调整器保护,但同时拉低了其他调整器的电源电压,导致其余调整器重启。 让调整器处于工作状态,用手拍了拍调整器外壳,发现一拍故障就出现了,真是太神奇了。又挨个拍了拍其他的调整器,没有出现问题。怀疑是生产的过程中某些铜排没上紧,处于近似短路状态。 我拍拍拍。。。。。。 拆开调整器,发现里面的铜排压接得非常牢固,测量触发板得脉冲也非常正常。拆掉可控硅模块并更换,开机测试正常,怎么用力拍打,故障始终都没出现。 总结:调整器为单相的,用了一只MTC110的可控硅模块,反并联。因为是焊接式的模块,里面的某个电极没有焊接好,导致虚接触,一旦拍打振动,虚接触的部位电流非常大,导致这台调整器报过流故障,同时拉低...
请问一下低压传动柜内24V直流作用?它主要是起到什么作用?是给柜内指示灯电源供电?
请问 西门子G120XA 在印度能正常使用吗?那边电压415V .这个系列支持中国跟印度服务,售后在印度那边可以做吗?成套设备在国内做好发过去的。谢谢大家
西门子3SE5112-0LH01,滚轮摆杆的操动头,配置的开关是3SE5000-0LA00,实验室测试,常温用PLC采集,采样频率10ms,发现触点存在抖动,低温-40℃,跳变加剧,请教大佬,是什么原因?
G120CU240变频器报警F0027电机运行中报警,以及一起动就报警
分享