西门子低压控制及配套产品,如3WL、3UK、3VL等
SIMATIC ET 200SP是首款采用半导体技术的全电子起动器,能为电机以及其它类型的负载和设备提供优化保护。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的...
SIRIUS(国产)SMART控制与保护产品,为国内OEM客户提供灵巧、经济的控制与保护方案。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的探秘活动,共同揭开S...
给配电柜做安规测试,柜内的总断路器输出端接了220v转24v的开关电源,做安规测试的时候是否需要将断路器断开,这样耐压测试时高电压不经过开关电源,防止把开关电源打坏,请高手指点下了
查了很多西门子选型文档,发现能选的1p直流断路器的电流规格最大要么是63A,要么是80A(5SY5),没有找到需要的,希望有大佬能告知、分享相关选型文档,感谢!
各位朋友,早上好,谁有西门子3AH0 315-2 断路器产品说明书,麻烦分享一下,谢谢。
SIEMENS 3WN6064-0DB05-0AA1-Z SIEMENS 3WN6061-0AB05-0AA1-Z 求这两款3WN6的替代型号
偶尔报警掉电,故障代码F01910。复位之后用起来又没事了,求助大神们支招处理一下
客户需要提供产品的合格证或质检证书,请问西门子的合格证,质检证书这些在哪里下载?例如以下型号3RT50756AV36 3RT50756AP36 3RV20210KA20 3RT50361AN20
3SB61301HB201CA0 无触发功能3SB61301EB201CA0 有触发功能
1、控制柜中,直流地(如数控系统、PLC之类的设备的地)与交流设备的地(如变压器、电抗器之类的地)能接到以前吗?2、如果不可以,该怎么处理两个地信号?3、控制柜中的地(黄绿段子)主要是接交流地的吗?
今天发现没有开启Safety intagrated 功能,但是连接了SBC的安全制动继电器,STO也没有输入,但是在运行时刹车还是释放了,查了手册,是因为SBC的双通道特性么,导致控制单元直接给了他信号?不然没有使能他是怎么释放刹车的
请问各位大侠,西家新推出的3RQ0板载式继电器,根据插针数量和电流,有哪几种规格?没见由标配的底座订货号呢。
最近客户用了几十台电力调整器,装了3个柜子,每个柜子装了24台调整器。 客户反馈说有两个柜子正常,但有一个柜子里的调整器偶尔会跳E-00。查了一下代码,是报的过流故障。现场说是干扰,但其余两台柜子很正常啊,感觉不应该是干扰问题。 赶到现场,观察了一段时间,发现其中一台调整器工作中偶尔会报过流,一旦报过流,其余的调整器都会重启。怀疑这台调整器内部有短路,短路发生时,调整器保护,但同时拉低了其他调整器的电源电压,导致其余调整器重启。 让调整器处于工作状态,用手拍了拍调整器外壳,发现一拍故障就出现了,真是太神奇了。又挨个拍了拍其他的调整器,没有出现问题。怀疑是生产的过程中某些铜排没上紧,处于近似短路状态。 我拍拍拍。。。。。。 拆开调整器,发现里面的铜排压接得非常牢固,测量触发板得脉冲也非常正常。拆掉可控硅模块并更换,开机测试正常,怎么用力拍打,故障始终都没出现。 总结:调整器为单相的,用了一只MTC110的可控硅模块,反并联。因为是焊接式的模块,里面的某个电极没有焊接好,导致虚接触,一旦拍打振动,虚接触的部位电流非常大,导致这台调整器报过流故障,同时拉低...
如题,符合EN 60898-1标准的微型断路器不能用到工业设备上吗?比如实验室用的设备? 这种微断只能用在家用电器上吗????标准里有这样强制的要求吗?
正常接线方式:断路器+马达保护开关接线到伺服驱动器目前接线方式:断路器+普通中间继电器伺服参数:单相220V,功率400W问题:按照正常接线方式,出现故障或者电流过大,马达保护开关跳开,保护驱动器; 用断路器+普通中间继电器方式,出现短路或者断路,不超过普通中间继电器额定电流(不会烧触点金属片)依靠断路器也可以跳闸。这样看来,用普通中间继电器代替马达保护开关也不会出现问题,各位觉得呢?
想知道一下西门子7SJ686综保装置电度量最大累计值的计算公式,谢谢。
各位老师好工作中遇到开关变频柜在客户端温度高,现在未找到执行的标准,注意分歧为以下2点:1、判定的温度标准:40℃ ?2、测量位置:客户测量的是门板温度和风机出风口温度; 个人理解应该测量柜体内变频器中心高的温度;客户端开关控制柜放置在室内空调房内,空调的温度为28度。
项目要求柜内配置“半导体除湿装置”,电控箱才600*700,整个小点的就行,质量靠得住的
外国市电三相220伏,没说有没有零线。这个当做没有。控制柜需要220伏单相电源。设备也有单相用电和三相用电。都是220伏。暂时想到两种方法取得电源。第一。取两条火线。直接就用。第二。取两条火线之后,经过隔离变压器,然后获得单相220伏。这里有个小问题:隔离后需要其中一条线接地吗?设备上有工频工作的三相电机电机。有变频器拖动的电机。控制有220伏,主要是接触器。有24伏,主要是plc、电眼、中继、电磁阀等。要变压器吗?变压器输出要接地吗?
求订货号3RV6021-4BA15的西门子的EPLAN宏!!谢谢!!
各位大咖,关于西门子的报文应该怎么看,例如:G120的报文,控制字qw20和状态字iw0,指的具体是什么功能,这个怎么来确定,然后报文中的过程值又是指的是什么???可以详细讲解一下嘛???或者官方有没有详细的资料教程。
分享
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。