随着国家对于防爆应用的加强,防爆产品纳入到强制CCC的管控范围,越来越多的人开始关注防爆产品和应用。在此我针对西门子低压控制电气产品防爆应用做一个解析,同事也普及一下防爆的一些基础知识.首先我们需要明确那些应用和场合会涉及防爆呢?我在这里做一个简单的总结,包括但不局限于一下应用:在防爆应用中,会区分防爆等级。气体防爆的0区,1区,2区;粉尘防爆的20区,21区,22区。为了方便大家理解我们以日常可以见到的加油站为例,解释一下0区,1区,2区的区别。地下储油罐是0区加油机是1区整个加油站范围是2区不同区对于设备均有不同的防爆要求,西门子低压控制电器产品主要都是防爆关联设备,即指安装在非爆炸区域内,但保护爆炸区域内设备。少部分具有防爆功能可以用在2区或者22区。西门子低压电气产品上都会印有防爆标识,防爆标识是由EX标志,防爆测试证书编号及防爆等级共同组成的。 防爆等级中带有方括弧的就是关联设备[ ], 没有方括弧的就是标准的防爆产品。大家在应用的时候,一定要仔细确认,避免误用造成的损失。感谢大家支持西门子控制电器产品

2021-04-07 11:17:08 4985 8 18

参与讨论
本版置顶
【分享】西门子一体化信号灯柱8WU46全新上市

最新内容

有机会项目用一下试试

大家好!我是SIRIUS小伙伴们的家的公众号小编,今天我想给大家正式介绍一下SIRIUS 8WU46信号灯柱!当当当!就是下面这位主人公啦~55mm信号灯塔基本信息:尺寸 DIMENSIONS:Φ56.5mm X 300mm 管式安装Φ56.5mm X 341mm 可折叠安装电压 VOLTAGE:24V DC(正负逻辑Positive and negative logic)连接 CONNECTION :自带线缆(Cable Included)光信号 LIGHT EFFECT:LED常亮(LED Permanent)声信号 TONE TYPE:脉冲音(Pulse tone)寿命 LIFE TIME:50,000小时(hours)SIRIUS 8WU46的特点是什么呢?01. 安装简单迅速,节约时间成本完整套装(包括安装支架和线缆)02. 结构灵活多变,满足更多需求03. 清晰识别04. 可折叠安装,方便运输折叠安装无需工具,简单便捷底座预留多种开孔,便于替换不同品牌是不是有点心动?那随小编一起看看8WU46一体式信号灯柱型号!当然贴心的SIRIUS给小伙伴准备了灯柱附件,方便大家侧部安装...

2020-08-28 11:36:28 4502 11 3

参与讨论
本版置顶 精华
【分享】最数字化的继电器产品-3RR24支持IO link通讯的三相电流监控继电器

最新内容

看着不错价格再亲民一下就更不错了

最数字化的继电器产品-3RR24支持IO link通讯的三相电流监控继电器3RR2是西门子三相电流监控继电器的总称,其中3RR24是其中支持IO link通讯的型号。3RR2监控继电器尺寸与一个热继电器相同,可以和3RT6,3RT2系列接触器插接使用。3RR24可以满足一般三相电流监控继电器的各种保护功能(过电流,欠电流,相序,断相),值得一提的是它的断相保护功能,它的断相保护功能是基于电流的,可以检测电网及设备因素引发的断相,同时可以有效避免误动作。比基于电压保护的断相保护更加稳定可靠。此外3RR24还支持IO Link通讯,可以将设备的运行状态,故障信息以及测量值(有功电流,无功电流,电压,功率因数)上传给PLC,实现数据的实时采集。可以说3RR2是最数字化的继电器。3RR24共有三个规格,可以满足1.6A-80A的测量与保护。除此之外,3RR24采用热继电器的外形设计,可以方便地于SIRIUS接触器插接使用,安装非常方便。3RR24可以说是改变规则的产品。如果需要采集80A回路的三相电流。传统方案:需要配置三个电流互感器,将40A电流转为1A/5A电流,在使用变送器将 1A/5A...

2020-02-28 16:02:29 4387 13 26

参与讨论
本版置顶 精华
【分享】西门子低压控制电器产品样本下载链接汇总

最新内容

收藏了,谢谢,很齐全

我汇总了下载中心里所有西门子低压控制电器产品的样本下载链接,有需要的拿走,不谢~SIRIUS(国产)控制与保护产品 产品目录接触器3RT5/6;断路器3RV5/6;热继电器3RU5/6;中间继电器3RH6http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=5006SIRIUS(进口)控制与保护产品 样本接触器3RT2/1;断路器3RV2;热继电器3RU2;电子式过载继电器3RB3/2;中间继电器3RH2http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2133 3RW5系列软起动器 3RW51/ 3RW52/ 3RW55http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=15134 3RW 软起动器 3RW30 /3RW40 /3RW44http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=4517 SIMOCODE pro智能电机管理系...

2020-03-02 11:33:47 10326 15 14

参与讨论
【探讨】模拟量模块6ES7 134-6HD01-0BA1接模拟量传感器两线与四线问题疑惑

最新内容

电压不分两线四线,你这个传感器是电压信号

最近一个项目,4个费斯托SFAH-50U-Q8S-PNLK-PNVBA-L1流量计接6ES7 134-6HD01-0BA1模块点位分别为1 5,2 6,3 7,4 8读取流量值,组态好参数设置好后读不到值的变化,接线也按照图纸检查了,但就是用不了。后来查模拟量模块资料,发现组态的模块好像只支持两线制,于是问设计人员有没有可能选型问题,但这个方案以前项目都能用,所以我觉得还是我自己的问题,于是现场又仔细检查,结果现场发现流量计气路进气口和出气口接反了。。。重新调头数值终于有了变化。但我还是有疑惑的地方:怎么区分模拟量传感器两线四线? 我以前单纯的觉得 两线就是两根线的 四线就是两个供电两个信号的,但这次结果让我懵了,我以为这个传感器应该属于四线 模块属于两线,求教下到底我哪里理解的不对?网上都说这个模块只支持两线制,难道这个传感器是两线的?还是这种解线法可以支持四线???图纸见图片

2024-12-23 09:29:34 19 1 0

参与讨论
【探讨】关于西门子变频器报文应该怎么看???

最新内容

控制字和状态字参考:控制字/状态字http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/G120portal/009Comm/controlword.html这个可能需要慢慢理解吧报文的在G120手册里面我记得有说明的

各位大咖,关于西门子的报文应该怎么看,例如:G120的报文,控制字qw20和状态字iw0,指的具体是什么功能,这个怎么来确定,然后报文中的过程值又是指的是什么???可以详细讲解一下嘛???或者官方有没有详细的资料教程。

2024-12-21 14:26:56 47 4 1

参与讨论
【求助】开关电源0V和地相同

最新内容

什么叫相同连接在一起吗这个话题一句两句可说不清楚推荐你看一下西门子自动化系统接地指南这本书以及西门子模拟量模块Um UANA等相关内容的讲解你就能明白你的自动化系统中到底要不要把地和0伏接到一起

假如开关电源和大地相同会有什么影响

2024-12-19 19:09:27 61 1 0

参与讨论
【探讨】开关控制柜温度标准

最新内容

工业需要恒温恒湿的工业空调。

各位老师好工作中遇到开关变频柜在客户端温度高,现在未找到执行的标准,注意分歧为以下2点:1、判定的温度标准:40℃ ?2、测量位置:客户测量的是门板温度和风机出风口温度; 个人理解应该测量柜体内变频器中心高的温度;客户端开关控制柜放置在室内空调房内,空调的温度为28度。

2024-11-22 13:57:55 285 8 2

参与讨论
【求助】谁有西门子触摸屏软件发我一个

最新内容

https://w2.siemens.com.cn/download/smartline/WinCC_flexible_SMART_V3SP2.exe

本人搞了一个西门子触摸屏,型号是SMART--700--IE想安装一个软件学习如何使用和SMART-PLC 连接。哪位大侠发我一个安装笔记本电脑上的软件。

2024-12-02 11:36:11 95 3 0

参与讨论
【求助】空气断路器3WL,3WA,3WT的区别

最新内容

感谢威大侠的回复,近段时间选型西门子的空气断路器,有种3WL、3WA、3WT都好用都能用的感觉,分不太清故而来求助

请您谈谈空气断路器3WL,3WA,3WT的主要区别

2024-11-22 17:50:20 355 4 1

参与讨论
【求助】急!5SY6系列微型短路器是否符合EN 60947-2标准

最新内容

后缀改为CV 就是符合IEC/EN 60947-2标准的型号

请问以下型号的微型短路器是否符合EN 60947-2标准,这系列的微断能否用到工业设备上?5SY61027CC 5SY61048CC 5SY61147CC 5SY6106-7CC

2024-10-15 09:32:56 242 2 3

参与讨论
【求助】进口断路器和接触器均是弹簧型,如何拆掉断路器和接触器间的连接模块

最新内容

很简单,大力出奇迹,用力拔出来,不过要注意防护,防止棱边伤到手

进口断路器和接触器均是弹簧型,如何拆掉断路器和接触器间的连接模块!谢谢!

2024-12-01 12:13:08 102 1 2

参与讨论
【探讨】学习低压电器过程中个人的一些理解和疑问

最新内容

ACB和MCCB是可以单独设置调整的,MCB已经固化不能调整

大家好,新开这个帖子的目的是想记录个人在学习低压电器过程中的一些理解和疑问。由于是想到哪里就会写到哪,而且不定期更新,因此涉及到的知识点可能不全,也不一定有连贯性。感兴趣的朋友可以共同探讨,理解不对的地方希望能批评指正,谢谢。

2024-06-13 12:02:48 1029 13 3

参与讨论
【求助】如何通过控制选择G120XA变频器模拟量通道?参数如何设定?

最新内容

NSW0--X0 连接AI0,NSW0--X1 连接AI1。

如何通过控制选择G120XA变频器模拟量通道?参数如何设定?是否如截图去做控制选择?远程和本地如何理解?我们正常理解本地是面板上的电位旋钮或上下键,远程是通过端子控制,请各位大佬指点。。。。

2024-11-24 12:01:09 216 6 4

参与讨论
【求助】外国的电源三相220,电气是单相220,如何做好。

最新内容

这种220的电压可以直接用啊,至于24V可以加直流开关电源的,之前我们做出口美国的是用三相220的变频器,带三相380的电机其余用24V

外国市电三相220伏,没说有没有零线。这个当做没有。控制柜需要220伏单相电源。设备也有单相用电和三相用电。都是220伏。暂时想到两种方法取得电源。第一。取两条火线。直接就用。第二。取两条火线之后,经过隔离变压器,然后获得单相220伏。这里有个小问题:隔离后需要其中一条线接地吗?设备上有工频工作的三相电机电机。有变频器拖动的电机。控制有220伏,主要是接触器。有24伏,主要是plc、电眼、中继、电磁阀等。要变压器吗?变压器输出要接地吗?

2024-09-29 17:48:12 441 4 2

参与讨论
【求助】fengdao7777@hotmail.com

最新内容

那位大神有西门子3KT2853的说明书?最好是中文版的

那位大神有西门子3KT2853的说明书?最好是中文版的

2024-11-21 15:37:30 82 0 0

参与讨论
【探讨】eplan 电柜尺寸如何自动标注

最新内容

需要自己标注

eplan 模型视图中电柜尺寸如何自动标注

2024-11-08 20:17:20 234 2 0

参与讨论
【分享】液压电磁阀驱动继电器选型

最新内容

学习了,长知识

一、 背景:高炉炉顶液压阀门是通过继电器(DC 24V)控制电磁阀(DC 24V 35W)进行动作,通过测量和计算电磁阀线圈的运行电流约DC 1.5A~1.8A,在继电器触点分断瞬间火花非常明显。炉顶阀门每天动作约360次,运行约一个月左右,继电器壳体内部有明显“发黑”现象,且动静触头烧蚀严重。长时间打火会导致继电器触头接触不良,或者触头粘住无法分断,导致设备无法动作影响生产。2023年一号高炉和二号高炉都出现过中间继电器触头粘住无法分断的故障。现场使用的施耐德RXM2AB2BD(触点容量12A)、西门子APT SR2HLTD-D24(触点容量12A)和菲尼克斯REL-MR-24DC/21HC(触点容量16A)继电器均出现过类似的故障。高炉炉顶液压站在高炉顶部,从发生故障——判断问题——人员到位处理需要15-20分钟时间,在此期间高炉不能上料,在当前的高强度冶炼模式下,高炉需要减氧减风操作,影响产量及成本。因此,必须要解决继电器触点寿命问题。二、 原因分析:1、 经过分析,炉顶液压电磁阀线圈是DC13类负载(控制直流电磁铁),属于直流感性负载。在继电器触点分断瞬间,电磁阀线圈会产生自感...

2024-08-07 15:32:50 1109 15 5

参与讨论

为哪样,一些工程师可以快速完成布线与安装?又为哪样,出现故障时他们可以快速排故?仅30S就能完成硬件的更换?一切的原因,都是因为它SIRIUS ACT它不仅能通过PROFINET通信带来高效控制还能快速布线安装,并配备IP69K高防护等级更重要的是,它拥有次时代的维护体验让维修维护快速搞定解锁排故新姿势,让问题秒变“小case”!软件排故,轻松无忧!只需一键启动TIA portal,SIRIUS ACT PROFINET通信按钮的全息状态(组态、信号、诊断)立刻呈现,让排故像开挂一样顺畅简单!硬件排故,告别“盲猜”时代!ACT PROFINET通信按钮背后的状态指示灯,就像故障侦探一般,不同亮灯状态直接揭秘终端模块/接口模块的故障源。线缆排查?NO WAY!我们只要精准打击!硬件更换,挑战速度极限!仅需三十秒,ACT PROFINET通信按钮便能快速完成拆装布线,快到飞起。即使接口模块发生故障,存储模块也能一键换新,并直接复制原有的PROFINET参数、按钮组态及安全配置信息,简单粗暴,让问题迎刃而解!选型困难?不是事!官方商城已经集成了专门针对中低压产品的选型工具,戳戳点点即可搞定:...

2024-09-25 17:02:37 323 3 1

参与讨论
【探讨】eplan 钻孔排列样式如何制作

最新内容

eplan 钻孔排列样式如何制作

eplan 钻孔排列样式如何制作

2024-11-08 20:36:44 135 0 0

参与讨论
【求助】变频器,伺服回路的总断路器如何选择(不是单回路断路器,单回路按照变频器和伺服驱动的额定输入电流配)

最新内容

配置驱动的总断路器时,考虑下各驱动的工作制,再选择其次,既然都是多个驱动配置总进线断路器的情况下了,那这个进线断路器更多的是起到一个分断和短路保护的作用,不是像三相异步电动机配置的电动机断路器还要起过载保护作用。不用算的太精确,也没法算的很精确,像你提的问题1,5个0.55的G120C合起来配个D16或者D25的都可以

问题1.西门子G120C的最小变频器是0.55kW(三相),一带一路,驱动120W和90W的电机(三相),变频器的额定输入电流是2.3A(已查资料),单回路断路器可以资料查到(这个会配,做变频器的线性保护使用),现在有5路这样的分支回路,选择一个总进线开关,这个总进线开关是按5路变频器的输入电流汇总,还是按实际功率电机的电流汇总了?问题2.汇川单相220V 0.75kW伺服驱动器,额定输入电流7.9A,单回路断路器会配,一带一路驱动550W的三相电机,现在有5路这样的分支回路,这个总进线开关是按5路单相伺服的输入电流汇总(都在同一相商),还是按实际功率电机的电流汇总?还请各位大佬帮忙看看

2024-10-20 17:20:57 340 3 1

参与讨论
【求助】符合EN 60898-1标准的微型断路器 只能用在家用电器上吗??

最新内容

不一定,家用标准符合898-1标准,不是898-1标准只在家用领域应用。

如题,符合EN 60898-1标准的微型断路器不能用到工业设备上吗?比如实验室用的设备? 这种微断只能用在家用电器上吗????标准里有这样强制的要求吗?

2024-10-14 15:03:51 185 1 1

参与讨论
【求助】【求助】加热器和调功器回路问题

最新内容

按负载,计算电流来选。加热型设备是阻性负载,电阻计算后电流会变小

各位大神好!本人小白一枚! 想请教一下,电压AC380V,电加热器3kw,功率调整器额定电流是25A,这时候我回路的断路器应该选型多大电流的?是根据加热器电流来选择,还是根据调功器电流来选择呢? 求指导指导!囧

2024-09-24 12:45:17 276 3 2

参与讨论
【求助】smart line触摸屏直接控制V20变频器,频率怎么进行工程转换

最新内容

实际速度=读取的值*P2000/16384。基准频率P2000=100%。

V20变频器的速度设定值是16#的0-4000,对应10#0-16384,那么怎么在触摸屏上转换成0-50HZ呢

2024-09-18 22:05:50 316 1 1

参与讨论
【求助】请教软启动器 3WR5076-6AB14与3WR5076-6TB14有什么区别

最新内容

区别就是在控制端子上,A是模拟量输出;T是电机的热敏电阻保护。manual_softstarter_3RW50_zh-CHS.pdf

软启动器3WR5076-6AB14与3WR5076-6TB14有什么区别

2024-09-09 14:27:48 290 2 0

参与讨论
【求助】塑壳断路器3VA、3VM、3VT、3VC区别

最新内容

3VA 塑壳断路器是一个精心设计、模块化和高度灵活的系统,它的独特设计为工程和配电系统日常操作的每一步流程提供最佳支持。http://www.infrastructure-cities.siemens.com.cn/powerdistribution/downloadCenter/upload/3VA%20brochure.pdf 3VMhttp://hlhsauto.com/uploads/soft/20171213/1513156582.pdf 通过全新 3VT 标准断路器,西门子提供了 16A 至 1600A 整个电源范围内的经济型解决方案,是一种为装置、电容器、变压器和发电机提供保护的智能型解决方案。3VT 断路

塑壳断路器3VA、3VM、3VT、3VC区别

2024-09-07 17:21:03 776 2 1

参与讨论
【探讨】关于线路计算问题

最新内容

单相负载小于总负载的15%,可直接相加;大于15%,在合理分配的情况下,取最大相电流的三倍计算功率,在相加三相负载;数量多且能均匀分布的单相设备,总负载直接按照三相负载计算;存在相间负载的话,转化成三相负载再相加,严谨单相负载和相间负载混用;参照工业与民用配电 四相关章节

对于含有三相和单相负载的系统,线路的总电流大小是如何计算的,因为电流大小关系线径的选择,请前辈指教下

2024-01-18 17:50:56 1235 12 1