DCMA 变频器健康管家 维护智库

本版版主:

帖子 13 条,当日新帖0

DCMA 变频器健康管家 维护智库

图片
【分享】西门子变频器状态检测与分析 DCMA 常见问题 Q&A

最新内容

DCMA通过即插即用的专家列表数据采集,结合专业KPI分析及西门子变频器专家维护系统,能够实现对变频器早期时间及故障的趋势监控,实现预维护目标。

1. DCMA 如何实现客户获益?实现在轻故障阶段的准确报警,并给出专家维护指导意见,避免故障停机时间,降低故障危害等级,减少备件成本,降低维护工作量,故障停机时间预测并不是,客户获益的关键因素,故障停机预测主要用于客户从容安排检修。2.DCMA 健康度指标含义是什么?DCMA 健康度指标是由变频器利用率、变频器运行质量及运行性能综合评价而来。健康度的指标初始值,是由变频器在初始配置阶段的选型、配置系数、调试参数设定决定的。即选型比较紧凑,健康度初始值就会比较低。正如在主界面中的显示,该健康度指标的变化趋势是需要持续关注。(后续更新版本中,在设备概览上一层,有一个基于整个产线层级的概览界面,会把整个产线所有设备的关键事件进行汇总呈现)在健康指标页面顶部,会给出具体健康度主要评价的依据。在健康指标页面中部,会给出详细分项评价、依据及相关建议。3.是否可以实现全线或全厂 1 套 IPC 配置?DCMA 是边沿计算设备,需要对变频器控制单元进行长期趋势记录及分析,需要占用较大的计算存储资源,边沿部署方案可以合理方便分配计算存储资源,也可分散硬件网络故障风险。当前配置 10CU 每套 IPC ...

2024-07-31 17:14:35 306 6 0

参与讨论
DCMA助力燕钢1780热轧、燕钢1580热轧、津西钢铁钢板桩主传动SL150及辅传S120智能运维

最新内容

平时的维护维修只是表面的清理,西门子的设备运行十几年确实需要进行专业的运维。

CS SPC METAL及CS RN SSS在我国钢铁重镇——唐山地区的DCMA攻坚战夏季宣传攻势如火如荼,在“信仰+科技”的buff加持下,2024年6月连战连捷,第一波就签下5套DCMA(50 CUs)大单,第二波还将有10套DCMA(100 CUs)的potential。这5套DCMA在燕钢1780热轧、燕钢1580热轧、津西钢铁钢板桩产线落地生根。此前,产线现场运维的痛点是主传SL150及辅传S120等传动系统存在无法远程实时监控,故障信息无法实时查询,设备超期运行无法及时检修等问题。DCMA部署后将降低传动系统故障,提高传动维护水平,实现驱动设备早期预警,提高驱动系统的生产力、效率和可持续性,帮助企业实现智能运维。成功不是某一天,陪伴不是某一刻,DCMA相依相伴每一天,每一刻,助力客户智能运维更上一层楼!

2024-08-05 15:45:21 87 1 0

参与讨论
【探讨】西门子变频器与DCMA:引领智能运维新纪元

最新内容

西门子产品,行业领先。

随着工业4.0的浪潮席卷全球,智能制造成为工业界的热门话题。在这一背景下,设备运维的智能化升级显得尤为重要。西门子作为工业自动化领域的领导者,其变频器产品结合DCMA(数字化客户服务和监测分析)技术,为智能运维提供了全新的解决方案。西门子变频器:高效能与可靠性的结合西门子变频器以其高效能和可靠性,在工业自动化领域享有盛誉。它们广泛应用于各种工业场景,包括但不限于制造、采矿、化工和食品加工等行业。变频器通过调整电机的运行速度,优化能源消耗,减少机械磨损,从而提高整个系统的运行效率和寿命。DCMA:数字化运维的得力助手DCMA是西门子推出的数字化客户服务和监测分析解决方案。它通过集成先进的传感器、物联网技术和数据分析平台,实现对设备的实时监控、故障预测和性能分析。与传统的运维方式相比,DCMA能够显著提高运维效率,降低维护成本,并减少意外停机时间。智能运维:西门子变频器与DCMA的结合将西门子变频器与DCMA结合使用,可以充分发挥两者的优势,实现智能运维。以下是这一结合的几大优势:实时监控与数据分析通过DCMA的实时监控功能,运维人员可以随时随地了解变频器的运行状态,包括电流、电压、温度和...

2024-08-08 10:22:03 109 1 0

参与讨论
DCMA与驱动精益运维的探讨

最新内容

我们总是要把客户生产线、生产设备的生命周期,以及三个卓越放在心里。 DCMA只是围绕驱动设备开展了一些工作,我们在市场上的话语权最终取决于我们只涵盖了客户机器上的一个装置,还是覆盖整个设备。 目前门槛最低的是:望、闻、问、切。搞自动化的人总能想办法把数据拿上来。在这个领域我们的方向是提供工具,最好的工具。让别人来搞数据连通,因为我们的人力成本太高。 门槛高,但是客户不能快速发现李逵和李鬼区别的是数据分析。我们相信我们的技术好,但是如何让客户看到、感受到?看到、感受到的不是我们的技术先进性,而是对他自己运维工作的便利性、专业性的改善,对运维效率的提高和运维总成本的降低。我们如果不贴近客户去支持,不手把手的带着客户一起改进,不花时间理解客户运维的核心KPI,不在他身边见证他的成功,没有人会相信我们!我们在这个领域多年积累的优势很快会被汇川超越。 开药方不能和我们的基础服务业务脱节。备件更换的指向要更精准、维修建议甚至给出联系人和大致报价,现场服务可以在系统上直接提报。 检查、看病和开药应该是一体的。从长远来看,DS ME (maintenance excellent) 将承担更...

2024-08-05 15:46:37 42 0 0

参与讨论
InverterEdge 软件使用说明

最新内容

1 概述InverterEdge 是驱动设备的数字化边缘计算平台.它可以快速采集变频器重要参数值,并存储于本地数据库中。对于每天采集的数据进行汇总处理,得出变频器的关键生产指标。通过网页可以全面展示变频器各项指标。InverterEdge 软件支持的变频器如下:InverterEdge 软件支持的功能:驱动设备运行状态的监控可以查看驱动设备的历史数据驱动设备 KPI 指数驱动设备的历史故障信息、以及故障解决方法可以查看驱动故障时刻的 trace 曲线可以建立客户故障的台账信息可以进行用户管理网页形式展示安装目录中包含所有的安装程序,包括 InverterEdgeSetup,MySQL,IIS 以及所需要的 key.bat 文件。2 软硬件需求安装和运行 InverterEdge 软件对系统的需求如下:2.1 硬件需求2.1.1 最低配置2.1.2 建议配置2.2 软件需求2.3 操作系统兼容性3 软件安装3.1 软件安装步骤在安装文件目录中找到 InverterEdgeSetup。双击如下文件图标开始安装。单击“下一步”,开始安装。选择软件安装路径,软件安装的用户,然后单击“下一步”。...

2024-08-05 15:43:13 37 0 0

参与讨论
金马能源 DCMA 使用反馈

最新内容

参与人:西门子:庄发辉、周浩、宋海峰、郝艳松、游辉胜洛阳创想:赵荣贞金马能源:葛战川、李朋朋讨论事项:· 正常情况下关注概览页的健康度评分和变化趋势。定期查看体检报告,结合体检报告的具体建议进行日常维护和检修。·现场出现频繁的提示是 IGBT 温度有明显的上升趋势。温度过高是损坏 IGBT 等功率元器件的重要原因之一,影响着 IGBT 的寿命。环境温度过高、工作周期不匹配导致的发热与散热不平衡、冷却系统故障、开关频率等都会引起 IGBT 的温度上升,经初步判断,重点考察的方向应该是提升设备在启动中,由于工艺控制中需要实现零速悬停,整体驱动的配置没有进行优化,导致驱动零速悬停时间过长,这种工况下,IGBT 处于长期导通状态,导致 IGBT 温度升高,从而触发 IGBT 保护板的过问报警针对该问题,后续需要对闸控及力矩建立进行优化,实现尽量短的悬停时间,保证不会触发 IGBT 过温报警,来避免后续类似严重降低 IGBT 寿命的时间发生。现场观察电机的利用率达到了 90%多,电机利用率高代表着输出电流大,通过 IGBT 的阻抗也会引起发热,通过现有现场趋势曲线判断,已经非常接近驱动装置的硬件...

2024-08-05 14:46:51 84 0 0

参与讨论
湘钢华菱客户 DCMA实际应用案例 视频分享

最新内容

湘钢华菱客户 DCMA实际应用案例 视频分享湘钢华菱客户视频.avi

湘钢华菱客户 DCMA实际应用案例 视频分享湘钢华菱客户视频.avi

2024-08-05 14:40:29 80 0 0

参与讨论
13篇主题

本版热门话题

DCMA 变频器健康管家 维护智库

共有13条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。