1. DCMA 如何实现客户获益?
实现在轻故障阶段的准确报警,并给出专家维护指导意见,避免故障停机时间,降低故障危害等级,减少备件成本,降低维护工作量,故障停机时间预测并不是,客户获益的关键因素,故障停机预测主要用于客户从容安排检修。
2. DCMA 健康度指标含义是什么?
DCMA 健康度指标是由变频器利用率、变频器运行质量及运行性能综合评价而
来。健康度的指标初始值,是由变频器在初始配置阶段的选型、配置系数、调试参
数设定决定的。即选型比较紧凑,健康度初始值就会比较低。
正如在主界面中的显示,该健康度指标的变化趋势是需要持续关注。(后续更新版本中,在设备概览上一层,有一个基于整个产线层级的概览界面,会
把整个产线所有设备的关键事件进行汇总呈现)
在健康指标页面顶部,会给出具体健康度主要评价的依据。
在健康指标页面中部,会给出详细分项评价、依据及相关建议。
3. 是否可以实现全线或全厂 1 套 IPC 配置?
DCMA 是边沿计算设备,需要对变频器控制单元进行长期趋势记录及分析,需要
占用较大的计算存储资源,边沿部署方案可以合理方便分配计算存储资源,也可分
散硬件网络故障风险。当前配置 10CU 每套 IPC 是标准优化配置,对于超过 10CU
大系统,会在配置的 IPC 中,配置一套主显示端,全产线驱动概览统一显示,详细
信息通过 Web 方式访问主监控 IPC。
4. DCMA 系统是否可以提供维护指导意见?
DCMA 系统可以提供维护指导意见。DCMA 内部集成了西门子变频器专家维护系
统,能够按照故障及报警,提出变频器的维护指导意见。该专家维护系统是依托于
西门子维护手册,并增补了西门子热线及现场专家,10 几年积累的专家维护经
验,能够实现对全部故障等级的详细诊断及专家维护操作指导。此外,由于客户变
频器存在选型、应用及维护水平差异,可以通过持续优化专家维护系统,实现针对
客户特殊选型、应用及维护水平相匹配的客户定制专家维护系统。
5. DCMA 系统是否可以提供备件采购意见?
DCMA 系统的专家知识库,能够根据故障类型及频次,根据西门子故障及维修关
系知识库,提供关键备件采购意见。
6. DCMA 系统是否可以生成报告?
DCMA 可以生成专业驱动监控报告,该报告能够作为与西门子签订后续变频器维
修服务合同的依据。
7. DCMA KPI 都代表什么含义?
● KPI 页面解释说明:
变频器 KPI 趋势在在健康指标页面中有详细分析说明。
直流母线电压趋势:对于 BLM 及 SLM 整流装置,直流母线电压直接反应的是网侧
供电容量与驱动系统功耗平衡关系情况,如果网侧电压升高或降低超过±10%会影
响变频器输出性能,并影响电容使用寿命。经过一段运行,找到供电电压优化的设
定点,并通过调整供电变压器二次侧跳片进行调整,以便实现网侧供电优化。当然
在电容寿命末期,由于电容自身容量衰减,也会导致直流母线电压波动异常,需要
配合电容性能评估进行判断。
● 变频温度趋势:反应变频器工作环境、变频器冷却效率、过载累计热平衡及包括
IGBT 等主要器件的工作效率情况。变频器的理想工作温度-5~40 摄氏度,低温会
导致器件工作异常,长期高温和过载会导致器件减速老化。
电机温度趋势:反应电机工作环境、电机冷却效率、过载累计热平衡及电机工作效
率情况。一般电机的理想工作温度-20~40 摄氏度,低温会导润滑、密封及轴强度
恶化,长期高温和过载会导致电机绝缘破坏甚至绝缘烧损。
● 故障信息页:
变频器故障汇总分析:是进行与维护的关键入口。全部重故障都是由轻故障来初始
表征的,维护过程中需要密切关注高频故障,配合专家维护系统尽快落实解决,是
降低故障损失,降低整体维护成本,最大化避免故障停机时间的关键措施。
● 变频器故障信息查询及专家维护系统:故障信息查询系统显示全部变频器配置报警
信息及 DCMA 设置的报警信息。通过报警信息索引,专家维护系统可以显示针对
该报警的故障描述、故障处理意见、备件推荐、详细工程手册链接及客户定制专家
维护知识库编辑。
8. DCMA 和 PDA 有什么区别?
9. 变频器故障等级如何划分?
变频器故障等级的划分通常根据故障的严重程度和对设备运行的影响来进行。以下
是一种常见的变频器故障等级划分:
● 一级故障:一级故障是指对设备运行影响较小的故障,通常可以通过简单的维修或
调整来解决,不会导致设备停机或严重损坏。
● 二级故障:二级故障是指对设备运行有一定影响的故障,需要较长的维修时间或更
复杂的修理过程来解决,可能会导致设备短暂停机或部分功能无法正常运行。
● 三级故障:三级故障是指对设备运行有较大影响的故障,需要较长时间的停机维修
或更复杂的维修过程来解决,可能会导致设备停机或无法正常运行。
● 四级故障:四级故障是指对设备运行影响非常严重的故障,需要较长时间的停机维
修或更复杂的维修过程来解决,可能会导致设备长时间停机或无法正常运行,需要
更换关键部件或整个变频器。
一级故障的妥善处理是实现预测行维护的关键手段,在日常维护中,两类轻故障的
报警报警及趋势变化需要特殊关注,即超温及过载。