【精选内容推荐】S7-300/400 到S7-1500 的移植

最新内容

硬件的替换不太好弄吧。机架是不是不通用。

S7-300/400 到S7-1500 的移植移植的必要性随着S7-300的退市,I/O模块备件的价格在逐年提高,可能再过几年只能进行返厂维修替换了。这些模块不但应用于S7-300中,而且还大量作为分布式I/O站点ET200M应用于S7-400系统中,尤其在一些钢铁行业、橡胶轮胎行业,S7-300/400控制系统工作时间都超过了20年还在正常工作,但是PLC模块的故障风险也在逐步积累,所以项目的移植势在必行!S7-300/400项目移植主要有2种方式:1、项目中带有多个分布式I/O站点,例如ET200M和ET200S。可利用项目改造的时间比较短也比较分散。使用小步快跑的方式逐步替换原有I/O站点,最后再替换CPU,这样做的好处就是每次改动小,风险可控,但是施工周期比较长,成本也会增加。2、整体移植,CPU、I/O、电缆、HMI以及控制柜全部替换,好处就是长痛不如短痛,大干几天,后续就可以正常运行了,移植周期短,减少设备停产带来的效益下降。但是作为项目移植的工程师前期要做大量的系统风险分析、哪些模块可以替换,哪些地方需要改变程序等等,现场调试大部分就是安装控制柜、接线、打点,几乎没有程序...

2025-03-31 14:21:03 674 21 5

参与讨论
本版置顶
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-12 23:33:06 1033 0 0

参与讨论
【探讨】FM357-2 模块如何移植到S7-1500系列PLC,有没有相关的替代方案

最新内容

移植啊,最好备份好,不建议自己弄,好了你应该的,弄不好就是你的问题

原项目系统使用的是S7-300系列PLC和FM357-2模块构成,由于FM357-2已停产,想把整个系统移植到S7-1500PLC,但是FM357-2这部分不知道如何替代,有没有相关的替代方案,请大神指条路!

【求助】请教一个从站频繁丢失报警的问题

最新内容

4#站是在哪个位置?

现场配置为CPU412-5H冗余系统,下挂四个从站,分别为3#、4#、5#、6#从站,故障现象是在CPU故障诊断区中频繁出现4#站“DP从站的 失去冗余”、“DP从站的 恢复冗余”报警,如下图所示期间换过DP线、DP头、IM153模块,接地也重新做过,故障还是会频繁出现还请高手不吝赐教,谢谢

2025-04-16 10:18:03 89 3 2

参与讨论
【探讨】S7-300系统偶发性通讯故障

最新内容

我遇到过有些类似的问题,最后实在没办法换了个电源问题解决了,你可以试试看。

一台老设备是S7-300的系统 ,已经用了多年了,最近新增了一个物联网网关设备,读取设备的数据与状态,但是现场反馈,设备在运行过程中,偶发性的会突然停机,需要重启设备才可以恢复,且PN与DP的设备网络均断开报警了。于是,现场反映是不是与增加的物联网网关设备有关系?后来断开物联网网关,还是出现类似的报警。这个报警有时1天出现2次,有时一个星期甚至更长才出现一次,问题不好排除?不知道是不是PLC本体问题?还是网络的通讯干扰引起的通讯网络死掉了?或者是PLC通讯网络超载引起的?亦或者是设备的EMC的接地不好?不知道大家有没有更好的查找原因的方法?

2024-07-16 10:00:30 1006 11 15

参与讨论
【求助】模拟量信号跳变故障

最新内容

这个肯定是干扰问题,如果加隔离器都不行的话就要在现场加数显表隔离。设备带静电厉害的现象我处理过。

现场使用的是400HCPU+ET200扩展机架,存在的问题是PLC采集的转速、温度、振动会出现偶发性跳变,已经检查了PLC柜的接地小于4欧,使用的都是屏蔽电缆。更换了温度传感器电缆均已更换,但数据跳变到3276.7现象依然存在,请教下如何排查

2025-03-16 17:20:13 712 13 8

参与讨论
【求助】断电时模拟量信号突变问题

最新内容

最好是解决电源问题,UPS。另外,应该可以设置信号异常保持最后正常的值

请各位帮忙分析一下原因我用的PLC是s7-416H+ET200M,DP通讯,现场IO柜突然断电,CPU和IO通讯中断,几分钟后电源恢复,AI模块是AIx8 13bit,现场采集的压力变送器信号,从趋势图看到,断电时压力值变为量程下限,电源恢复时压力值变为量程上限,然后很快变为实际测量值,请问压力值为什么会变为量程下限又变为量程上限最后才正常,由于压力要参与设备控制,有什么方法可以避免这种压力剧烈变化的情况,谢谢!

2025-03-31 17:32:32 216 5 0

参与讨论
【故事】DP通讯中断问题求助

最新内容

都用400CPU了,CPU还用DP通讯,网络规划不好。

整个产线一共用了6套PLC。1套s7-300的安全PLC。其他都是S7-400PLC。PLC之间通过Profibus-DP实现快速通讯。有两个PLC之间经常出现通讯中断问题,可以确定的是,出问题的这两个PLC还与其他PLC也是有通讯的,与其他PLC之间的通讯就没有出现异常。这样可以排除硬件的问题,那问题出在那儿呢,请各位同行帮我问题一下这个问题。

2025-01-06 13:49:37 173 9 0

参与讨论
精华
【故事】S7-300 CP342-5作DP从站与DCS通讯

最新内容

很不错的经历,通讯调试就是这样,一点有不对的地方就容易出问题,特别是不是一个品牌的通讯。

1. 前言这也是24年春节之前的事了,我一同学在国产一知名DCS品牌工作,接了个改造项目,其中有一个是DCS作主站和另一个台S7-300PLC通讯,技术协议签的是用ProfiBus-DP通讯,于是我找了找S7-300 PLC的样本,就找到了一个CP342-5模块,之后也专门从西门子官方论坛里面搜索了相关资料,也使用搜索引擎找了一些文档,文档中的处理过程都挺简单的,于是信心满满的推荐了这个模块,下面就是做这次通讯的详细过程了。由于工厂管理比较严格,进厂调试的时候不准带手机,笔记本也需要开出入证,所以现场的图片就没有了,只有部分截图。另外也吐槽一下,由于化工厂生产特点吧,污水处理厂不能长时间停机,下面的处理过程基本上就是协调工厂生产,临时停车几分钟处理,如果事情不顺利,那就得赶紧恢复原来的状态,赶紧生产。2. 系统简介改造项目是一个化工厂的污水处理系统。该系统有两套为一套污水和二套污水,分别使用了一套S7-300 PLC控制的,上位机是WinCC画面,一套污水就在控制室里面,使用的CP5611板走的MPI通讯,二套污水距离比较远,使用的其中一套污水本次要换成DCS控制,使用的光纤转以太网通...

2025-03-10 10:45:44 789 14 20

参与讨论
【探讨】固件版本不一致怎么处理

最新内容

那就用STEP7组态

一、6ES7313-5BE01-0AB0在博途组态时选择后续订货号:6ES7313-5BF03-0AB0下载程序后出错,诊断状态为:模块存在。出错加载的组态和离线项目不完全相同。在线与离线模块组态数据不同。LED (SF) 故障该模块的更多信息:在线订货号: 6ES7 313-5BE01-0AB0离线订货号: 6ES7 313-5BF03-0AB0实际存在的模块,与离线项目中组态并下载到控制器的模块基于不同的(硬件)版本。如果该模块与后续模块完全完全兼容,则所下载的组态仍可使用,而无任何功能限制。所安装的(在线)固件版本与组态的(离线)固件版本不一致。固件版本: V2.0所组态的固件版本: V2.6二、请教怎么处理,谢谢!

2025-04-13 17:16:55 227 8 0

参与讨论

如题 ,网上查了一下 关于这方面的资料,按照资料写了这个程序,怎么验证通不过啊?相关程序放到附件里了,请高手帮忙看看 为什么 指针没有传递到子程序里?Testpoin2.zip附属程序

2025-02-25 11:15:43 433 4 2

参与讨论
【探讨】调PID的时候,究竟是在调什么?

最新内容

学习起始于样,但不能止步于样,更要学技。知其然,更要理解其后面的之所以然。所有的数理模型都是基于物理对象或过程的数学物理解释。要用好模型解决问题,就必须理解模型是 如何描述物理对象的,自然需要理解模型参数的物理意义。在此基础上,知识才能成了你夜行的明灯。否则你知道的只是空泛的信息,套公式无法转化出创造力。P比例系数:物理对象或过程的惯性。控制输出跟随偏差同比变化。I积分系数:控制输出不会每次都精准消除物理过程偏差,这是常态。累积下来的偏差处理由积分项负责。D微分系数:有时候物理对象或过程是高速变化的,控制输出也需要匹配这种变化。有物理意义的指引,看波动曲线就有方向感了。祝好运。

不是很理解,只是围观过别人调PID,调PID的时候,究竟是调什么?调整的依据又是什么?一样的应用场景,PID参数可以直接照搬吗?还是需要一个一个的调整?

2025-04-07 09:56:45 373 11 1

参与讨论
【求助】STEP7 5.6 /5.7显示S7-technoloqy版本低,诚求大佬缺少未知的安装包如何解决

最新内容

我的也没法看T系列PLC程序,我安装的SCOUT就可以了。

如图,STEP5.6/5.7打开PLC程序后总会S7-technoloqy低或缺失,还有缺少未知的软件安装包,恳求大佬指点下,如何解决,我想打开原程序看,实际打开都不显示PLC。谢谢了!

2025-03-16 18:39:49 403 6 4

参与讨论
精华
【探讨】打开SIMATIC Manager时提示cannot find language resource

最新内容

一般都用管理员安装程序和运行

打开SIMATIC Manager时提示cannot find language resource file\\DLL

2025-02-18 09:40:43 2069 11 8

参与讨论
【求助】6gk1503-2cb00的GSD文件从哪里下载,官网找不到

最新内容

使用说明:https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_3182.html 产品手册:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109826776 找答案回答:https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_250939_1200.html

如题,现场增加了两个光纤转DP模块,查了资料需要硬件组态里添加并设置参数,问题是step7v5.5里面没有此模块,需要找到GSD文件才行。哪位大仙帮忙给个下载链接,并告知配置步骤,多谢多谢

2025-04-12 08:01:56 80 1 2

参与讨论
【探讨】博图V13在哪里下载?

最新内容

很多年前用的,现在很少人用了吧。

博图V13在哪里下载?

2025-02-28 13:55:44 554 6 0

参与讨论
【求助】请各位大神帮忙看看!

最新内容

正如楼上说的,S7-400没有禁用/允许PUT/GET选项,也就是说一直是打开的。您可以直接用S7-1500去GET S7-400的数据看看。

本人遇到一个污水厂项目1:原自控厂家(N年以前实施的,现在找不到人)PLC是西门子400,上位机组态ifix能正常读取数据(用的是其软件集成的S7A驱动)。现在水厂扩建,我需要用kepserver读取400里的数据,发现IP,变量地址都对,也能PING通,就是读不到,用一根网线直连我电脑里kepserver和400都读不到,问了一下deepseek,可是kepserver走的是S7协议,如果西门子400里面禁用S7协议或者GET/PUT没勾选,造成kepserver读不到。而S7A驱动走的是MPI或者其他协议,所以ifix能读到。现在问题来了,400里面怎么打开S7协议,或者怎样勾选GET/PUT功能,在哪里我没找到,请大神赐教!2:现在水厂扩建,我也安装了一台1500PLC,与400在同一个局域网内,我想用1500去GET一下400的数据,如果1500能GET到400数据,我直接用kepserver与我自己的1500通就行了。原则是最好不要动原来的400plc,无人维护,怕搞乱程序影响生产。所以有没有1500与400的S7通讯详细教程,感谢感谢。3:图片是我问的deepseek,不知...

2025-04-08 11:37:28 135 2 0

参与讨论
【求助】低版本300plc不能替换高版本的怎么办

最新内容

重新组态输入程序

我有台S7-315 2DP 2AG10 版本2.0,好像不能替换2AG10 2.6版本,这个CPU不能硬件升级,怎么办?重新组态硬件,程序复制过来,直接把存储卡插进去没有用吧?

2025-03-11 12:38:15 805 11 2

参与讨论
【探讨】S7-300系列通过profibus-dp总线与aventics独立耦合器组态报错!求帮助!

最新内容

提示报文还不涉及硬件接线。

我使用s7-300 315PN/DP CPU和aventics的独立式耦合器进行组态,耦合器的esd文件从艾默生官网下载,CPU的DP站号为1,耦合器的站号为2,耦合器的设备概览从esd硬件设备拖入,组态一直报错

2025-03-24 13:45:41 190 4 0

参与讨论
【探讨】西门子G120变频器参数设置。P1800怎么修改

最新内容

先把P10改成1就可以改参数了

西门子G120变频器参数设置。P1800怎么修改 我为啥修改不了呢

2025-03-28 08:40:23 197 3 1

参与讨论
【求助】加密的块里面的变量能通过跳转显示位置吗?

最新内容

非也,非也。是我电脑上没有安装,现场的电脑有安装。因为现场的程序是不能做测试的,主要是没有办法测试,看来只能在自己的电脑上安装STEP7了。因为这个系统版本的问题,一直也没有安装,之前在虚拟机上安装了,重装系统后,全灭了。也就懒得安装这个。所以看来还是不懒呀。这个是一个项目中的一个变量,用跳转没有找到这个变量来自哪里。把整个程序翻了个遍,也没有找到有指针、块传送之类的指令,因为这是一个过程控制,没有太复杂的流程。程序是做了多重调用。把调用的块都打开了,也没有找到。就是有几个加密的块。应该是PID,后加有几个FC块加密,看不出来是什么。有此一问,这个加密块里面的变量是否可以跳转到它的位置信息。

有一个十年前的300的充填自动化控制项目,年代有点久远了。想着增加一个浓度计,4-20mA信号。想着接入原系统的一个模拟量输入通道,借用原来的变量(原变量有WINCC报表关联,尽量不动原有程序)。通过反查,DB95.DBD46这个变量跳转不到从哪里而来,查遍了整个程序没有块传送指令。只有几个FC加密的块,看了一下,有PID块。问题来了,通过跳转搜索能否搜索到加密块里面的变量的位置信息。因电脑未安装STEP7软件,未做相关测试。

2025-03-27 17:49:27 181 2 0

参与讨论
精华
【分享】博途V16项目Trace轨迹与库文件

最新内容

学习了内容详细。

李 先 念一、Trace轨迹二、库文件2.1PLC库文件2.2HMI(Human-Macine Interface)库文件(HMI画面)2.3库文件的导入与导出关键词:Trace轨迹、库文件、HMI库文件,库文件导入与导出一、Trace轨迹使用Trace轨迹可以更加直观的了解到PLC中的变量的变化。硬件要求:S7-1200(固件版本V4.0及以上),最多装载2个TRACE配置,且单个配置最多可组态16个信号;S7-1500(固态版本V2.8及以上),最少装载4个TRACE配置(取决于CPU类型),且单个配置最多可组态16个信号。例如在观察水箱中液位的变化时,以Real型的液位为对象,操作如下:先添加Trace轨迹可在“采样”中更改记录的频率和时长在触发器中选择需要的触发模式,更改后切换至示意图(右上角)进行调试 立即记录:激活记录后,立即开始记录变量触发:激活记录后,仅当满足触发条件后才开始记录无触发器监视:激活记录后,立即开始记录,且不会停止,只有触发停止记录时才会停止。曲线Y轴的最大和最小值默认为0,更改到适宜区间才能观察到曲线变化。其它曲线颜色、X轴单位等设置可根据需要修改将轨迹...

2025-01-23 11:05:44 4485 10 12

参与讨论
【求助】315CPU报错SF灯常亮,BF灯闪亮,

最新内容

换了什么产品?BF灯亮说明有通讯问题了,看下CPU的故障诊断信息

生产线换了个产品,触摸屏报错,S7-300 CPU报错SF灯常亮,BF灯闪亮,其它模块没有明显错误指示。

2025-03-06 13:39:02 444 6 2

参与讨论
【求助】大神留步,借一步说话 !

最新内容

看上去确实是一个很多年的老古董了,考虑升级改造吧

可认识这个?求个连接白色模块的软件。G26004-A3118-P115

2025-03-22 00:01:19 283 4 1

参与讨论
【求助】求助关于300PLC硬件互换问题

最新内容

更换硬件后,下载硬件组态后,如果硬件正常工作就可以了。

这两个硬件能互换吧,这个是什么意思?有什么区别?

2025-01-19 09:48:11 1363 15 0

参与讨论
【求助】STEP7 V5.6 用SCL定义CONST变量时报错

最新内容

如楼上所言,这就显示出常量使用大写字母的弊端了,因为全部采用大写字母,语意单元之间必须使用下划线“_”来作为分隔符,白白浪费了符号长度,分隔符作为单一功能字符(不能表意),在这种“蛇形”命名法中不可避免地显得十分低效,尤其符号长度受限时,远不如采用大小写混编的方式来的高效。

请教下,在用SCL定义CONST变量时,提示“标识符已存在”,如下图:搜索了程序,只有两个地方再用,下图是第一个地方:下图是第二个地方,作为 case...of 的其中一个 case.在整个项目中没有其它地方的定义了,请问,是哪里出问题了,谢谢。

2025-03-19 10:34:01 219 2 0

参与讨论

db块内有128个字符地址,比如:我想实现删除128个字符地址内的第4-6位后,后面的自动向前移3位,整个现在变成125位了,后面的自动按空补齐,在变成变成128位。 用到的IEC标准函数库, 解决思路: 建立字符串变量,并清空 将字符转为字符串 在对字符串进行操作 最后再将字符串转为字符,保存到原存储区。 现在实现不了,首先字符串没能用0清空,其次字符串长度也不对,不知道哪里出问题了。 请各位大佬帮忙指正。附件为仿真程序,编程环境:STEP7-V5.6参考西门子IEC字符串官方技术资料:String (siemens.com.cn)String字符串 (siemens.com.cn)字符串Ceshi.zip

2024-04-08 09:42:54 1195 4 3

参与讨论