S7-300/400 到S7-1500 的移植移植的必要性随着S7-300的退市,I/O模块备件的价格在逐年提高,可能再过几年只能进行返厂维修替换了。这些模块不但应用于S7-300中,而且还大量作为分布式I/O站点ET200M应用于S7-400系统中,尤其在一些钢铁行业、橡胶轮胎行业,S7-300/400控制系统工作时间都超过了20年还在正常工作,但是PLC模块的故障风险也在逐步积累,所以项目的移植势在必行!S7-300/400项目移植主要有2种方式:1、项目中带有多个分布式I/O站点,例如ET200M和ET200S。可利用项目改造的时间比较短也比较分散。使用小步快跑的方式逐步替换原有I/O站点,最后再替换CPU,这样做的好处就是每次改动小,风险可控,但是施工周期比较长,成本也会增加。2、整体移植,CPU、I/O、电缆、HMI以及控制柜全部替换,好处就是长痛不如短痛,大干几天,后续就可以正常运行了,移植周期短,减少设备停产带来的效益下降。但是作为项目移植的工程师前期要做大量的系统风险分析、哪些模块可以替换,哪些地方需要改变程序等等,现场调试大部分就是安装控制柜、接线、打点,几乎没有程序...
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!
原项目系统使用的是S7-300系列PLC和FM357-2模块构成,由于FM357-2已停产,想把整个系统移植到S7-1500PLC,但是FM357-2这部分不知道如何替代,有没有相关的替代方案,请大神指条路!
现场配置为CPU412-5H冗余系统,下挂四个从站,分别为3#、4#、5#、6#从站,故障现象是在CPU故障诊断区中频繁出现4#站“DP从站的 失去冗余”、“DP从站的 恢复冗余”报警,如下图所示期间换过DP线、DP头、IM153模块,接地也重新做过,故障还是会频繁出现还请高手不吝赐教,谢谢
一台老设备是S7-300的系统 ,已经用了多年了,最近新增了一个物联网网关设备,读取设备的数据与状态,但是现场反馈,设备在运行过程中,偶发性的会突然停机,需要重启设备才可以恢复,且PN与DP的设备网络均断开报警了。于是,现场反映是不是与增加的物联网网关设备有关系?后来断开物联网网关,还是出现类似的报警。这个报警有时1天出现2次,有时一个星期甚至更长才出现一次,问题不好排除?不知道是不是PLC本体问题?还是网络的通讯干扰引起的通讯网络死掉了?或者是PLC通讯网络超载引起的?亦或者是设备的EMC的接地不好?不知道大家有没有更好的查找原因的方法?
现场使用的是400HCPU+ET200扩展机架,存在的问题是PLC采集的转速、温度、振动会出现偶发性跳变,已经检查了PLC柜的接地小于4欧,使用的都是屏蔽电缆。更换了温度传感器电缆均已更换,但数据跳变到3276.7现象依然存在,请教下如何排查
请各位帮忙分析一下原因我用的PLC是s7-416H+ET200M,DP通讯,现场IO柜突然断电,CPU和IO通讯中断,几分钟后电源恢复,AI模块是AIx8 13bit,现场采集的压力变送器信号,从趋势图看到,断电时压力值变为量程下限,电源恢复时压力值变为量程上限,然后很快变为实际测量值,请问压力值为什么会变为量程下限又变为量程上限最后才正常,由于压力要参与设备控制,有什么方法可以避免这种压力剧烈变化的情况,谢谢!
整个产线一共用了6套PLC。1套s7-300的安全PLC。其他都是S7-400PLC。PLC之间通过Profibus-DP实现快速通讯。有两个PLC之间经常出现通讯中断问题,可以确定的是,出问题的这两个PLC还与其他PLC也是有通讯的,与其他PLC之间的通讯就没有出现异常。这样可以排除硬件的问题,那问题出在那儿呢,请各位同行帮我问题一下这个问题。
1. 前言这也是24年春节之前的事了,我一同学在国产一知名DCS品牌工作,接了个改造项目,其中有一个是DCS作主站和另一个台S7-300PLC通讯,技术协议签的是用ProfiBus-DP通讯,于是我找了找S7-300 PLC的样本,就找到了一个CP342-5模块,之后也专门从西门子官方论坛里面搜索了相关资料,也使用搜索引擎找了一些文档,文档中的处理过程都挺简单的,于是信心满满的推荐了这个模块,下面就是做这次通讯的详细过程了。由于工厂管理比较严格,进厂调试的时候不准带手机,笔记本也需要开出入证,所以现场的图片就没有了,只有部分截图。另外也吐槽一下,由于化工厂生产特点吧,污水处理厂不能长时间停机,下面的处理过程基本上就是协调工厂生产,临时停车几分钟处理,如果事情不顺利,那就得赶紧恢复原来的状态,赶紧生产。2. 系统简介改造项目是一个化工厂的污水处理系统。该系统有两套为一套污水和二套污水,分别使用了一套S7-300 PLC控制的,上位机是WinCC画面,一套污水就在控制室里面,使用的CP5611板走的MPI通讯,二套污水距离比较远,使用的其中一套污水本次要换成DCS控制,使用的光纤转以太网通...
一、6ES7313-5BE01-0AB0在博途组态时选择后续订货号:6ES7313-5BF03-0AB0下载程序后出错,诊断状态为:模块存在。出错加载的组态和离线项目不完全相同。在线与离线模块组态数据不同。LED (SF) 故障该模块的更多信息:在线订货号: 6ES7 313-5BE01-0AB0离线订货号: 6ES7 313-5BF03-0AB0实际存在的模块,与离线项目中组态并下载到控制器的模块基于不同的(硬件)版本。如果该模块与后续模块完全完全兼容,则所下载的组态仍可使用,而无任何功能限制。所安装的(在线)固件版本与组态的(离线)固件版本不一致。固件版本: V2.0所组态的固件版本: V2.6二、请教怎么处理,谢谢!
如题 ,网上查了一下 关于这方面的资料,按照资料写了这个程序,怎么验证通不过啊?相关程序放到附件里了,请高手帮忙看看 为什么 指针没有传递到子程序里?Testpoin2.zip附属程序
不是很理解,只是围观过别人调PID,调PID的时候,究竟是调什么?调整的依据又是什么?一样的应用场景,PID参数可以直接照搬吗?还是需要一个一个的调整?
如图,STEP5.6/5.7打开PLC程序后总会S7-technoloqy低或缺失,还有缺少未知的软件安装包,恳求大佬指点下,如何解决,我想打开原程序看,实际打开都不显示PLC。谢谢了!
打开SIMATIC Manager时提示cannot find language resource file\\DLL
如题,现场增加了两个光纤转DP模块,查了资料需要硬件组态里添加并设置参数,问题是step7v5.5里面没有此模块,需要找到GSD文件才行。哪位大仙帮忙给个下载链接,并告知配置步骤,多谢多谢
本人遇到一个污水厂项目1:原自控厂家(N年以前实施的,现在找不到人)PLC是西门子400,上位机组态ifix能正常读取数据(用的是其软件集成的S7A驱动)。现在水厂扩建,我需要用kepserver读取400里的数据,发现IP,变量地址都对,也能PING通,就是读不到,用一根网线直连我电脑里kepserver和400都读不到,问了一下deepseek,可是kepserver走的是S7协议,如果西门子400里面禁用S7协议或者GET/PUT没勾选,造成kepserver读不到。而S7A驱动走的是MPI或者其他协议,所以ifix能读到。现在问题来了,400里面怎么打开S7协议,或者怎样勾选GET/PUT功能,在哪里我没找到,请大神赐教!2:现在水厂扩建,我也安装了一台1500PLC,与400在同一个局域网内,我想用1500去GET一下400的数据,如果1500能GET到400数据,我直接用kepserver与我自己的1500通就行了。原则是最好不要动原来的400plc,无人维护,怕搞乱程序影响生产。所以有没有1500与400的S7通讯详细教程,感谢感谢。3:图片是我问的deepseek,不知...
我有台S7-315 2DP 2AG10 版本2.0,好像不能替换2AG10 2.6版本,这个CPU不能硬件升级,怎么办?重新组态硬件,程序复制过来,直接把存储卡插进去没有用吧?
我使用s7-300 315PN/DP CPU和aventics的独立式耦合器进行组态,耦合器的esd文件从艾默生官网下载,CPU的DP站号为1,耦合器的站号为2,耦合器的设备概览从esd硬件设备拖入,组态一直报错
西门子G120变频器参数设置。P1800怎么修改 我为啥修改不了呢
有一个十年前的300的充填自动化控制项目,年代有点久远了。想着增加一个浓度计,4-20mA信号。想着接入原系统的一个模拟量输入通道,借用原来的变量(原变量有WINCC报表关联,尽量不动原有程序)。通过反查,DB95.DBD46这个变量跳转不到从哪里而来,查遍了整个程序没有块传送指令。只有几个FC加密的块,看了一下,有PID块。问题来了,通过跳转搜索能否搜索到加密块里面的变量的位置信息。因电脑未安装STEP7软件,未做相关测试。
李 先 念一、Trace轨迹二、库文件2.1PLC库文件2.2HMI(Human-Macine Interface)库文件(HMI画面)2.3库文件的导入与导出关键词:Trace轨迹、库文件、HMI库文件,库文件导入与导出一、Trace轨迹使用Trace轨迹可以更加直观的了解到PLC中的变量的变化。硬件要求:S7-1200(固件版本V4.0及以上),最多装载2个TRACE配置,且单个配置最多可组态16个信号;S7-1500(固态版本V2.8及以上),最少装载4个TRACE配置(取决于CPU类型),且单个配置最多可组态16个信号。例如在观察水箱中液位的变化时,以Real型的液位为对象,操作如下:先添加Trace轨迹可在“采样”中更改记录的频率和时长在触发器中选择需要的触发模式,更改后切换至示意图(右上角)进行调试 立即记录:激活记录后,立即开始记录变量触发:激活记录后,仅当满足触发条件后才开始记录无触发器监视:激活记录后,立即开始记录,且不会停止,只有触发停止记录时才会停止。曲线Y轴的最大和最小值默认为0,更改到适宜区间才能观察到曲线变化。其它曲线颜色、X轴单位等设置可根据需要修改将轨迹...
生产线换了个产品,触摸屏报错,S7-300 CPU报错SF灯常亮,BF灯闪亮,其它模块没有明显错误指示。
请教下,在用SCL定义CONST变量时,提示“标识符已存在”,如下图:搜索了程序,只有两个地方再用,下图是第一个地方:下图是第二个地方,作为 case...of 的其中一个 case.在整个项目中没有其它地方的定义了,请问,是哪里出问题了,谢谢。
db块内有128个字符地址,比如:我想实现删除128个字符地址内的第4-6位后,后面的自动向前移3位,整个现在变成125位了,后面的自动按空补齐,在变成变成128位。 用到的IEC标准函数库, 解决思路: 建立字符串变量,并清空 将字符转为字符串 在对字符串进行操作 最后再将字符串转为字符,保存到原存储区。 现在实现不了,首先字符串没能用0清空,其次字符串长度也不对,不知道哪里出问题了。 请各位大佬帮忙指正。附件为仿真程序,编程环境:STEP7-V5.6参考西门子IEC字符串官方技术资料:String (siemens.com.cn)String字符串 (siemens.com.cn)字符串Ceshi.zip