西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!
从去年8月份开始经常来论坛转悠,发帖不多,主要是回帖了然后就是找答案中答答题,答题过程中,根据各位网友的问题,我没事也就收集一下资料,西门子官方的资料很全,很详细的,特别是手册部分,能把这些资料看明白了,基本上PLC用起来就没问题了。先将收集的S7300 400的资料分享一下,供大家学习和参考。连接都是链接值下载中心或全球技术资源里面,需要的请自己下载即可。资料整理的不是很好,大体分了一下类,只要我还在论坛里面逛游,碰到有价值的资料,我就会更新一下,该帖子我也不定时更新吧有啥好的意见,或者分类方式可以提出,我尽量根据大家的意见做些调整,对于提出意见的同学,表示灰常感谢STEP7 5.6 SP1/PRO 2017 SR1下载地址在2楼目录:1、手册样本-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------主贴2、黄工知道--------------------------------------------------...
如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。优点/好处: - 易于操作- 可减少规划和建立概念的所需时间- 准备一致的订货列表- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall- 详细产品比较- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式更详细信息,请访问TIA选型工具主页:- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-too...
我们一台设备采用S7-400CPU,打开备份程序,硬件组态在线时发现与离线不一致,这种情况我该怎么解决?在线上传硬件组态到项目中,还是下载离线的硬件组态?第二种方法有一定风险。第一种方法上传到项目中后,可能会失去很多站点的符号、名称什么的,是不是可以先上传上来,再手动恢复符号和名称后重新下载 ?麻烦大家给出出主意,谢谢了。
各位师傅们好,今天考古发现一种300PLC的后连接器,与后面使用的连接器有什么区别,外观发现有区别,区别是双联和但联。
上图315-22AG10-0AB0版本2.08用4M内存卡能不能升级到2.64版本?
300plc用电脑step5.5版本,将程序由plc上载到电脑软件上,其中有段程序,原程序是调用FC12,但是上载过来程序报错,请问是什么原因造成的,如果解决?
400PLC安全程序加密后不知道密码,上载出错,怎么上载硬件配置?
求:SIWATOOL U称重模块标定校正零点软件老设备称零点偏,需要校正
6ES7 321-1FH00-0AA0-X678和6ES7 321-1FH00-0AA0-X789后面的位号代表啥意思 X678是啥意思 X789是啥意思啊!求大神
求助大佬们,之前在博图中是使用工艺对象去对编码器模块进行读取和回零,现在使用S7-300,300中没工艺对象,想求助大佬们,如何在S7-300中使用编码器模块。
测试程序如下;我觉得即使是双线圈也不影响啊?S1200就没有这个情况,300真是有点搞不明白了。
客户放假,PLC断电了,重新上电后PLC的SF灯常亮,BF1灯闪烁,没断电之前一切正常,现在是PLC的IP ping不通,但是用网线可以在线程序,求助大佬们这个问题怎么破啊???
S120伺服在运动过程中跑偏,需要去同步操作,但是厂家没有用回原,只是用TRAVESING BLOCK,启用了两个段,第一段是固定停止点1NM,第二段是相对定位10mm,最终同步完成位置数据为什么是10.068,没有回原,为什么不是别的?
现有一台老设备 S7-300 系列的 CPU 317-2 PN/DP 经常故障 维护成本就像窜天猴一样啊 越来越高了 所以现在计划进行替换 请教一下各路大神 老师们 有没有做过 S7-300 系列项目移植的 1500选型 移植过程要注意什么? 希望有经验的前辈指点一二 万分感谢!!!
在没有备用电池情况下断电,对CPU的影响与完全复位有怎样的区别?没有电池或者没有MMC卡 的情况下 CPU 断电程序会丢失删除外还会有怎样的影响?硬件组态是否也会同时被删除?由于电池原因导致程序丢失时,重新下载就可以了吗?CPU 被完全复位又会是怎样的状态呢?两者的区别是什么?
1.西门子全系列PLC,用博途或者经典STEP7上传组态会不会有错误组态或缺少硬件组态?2.上传的组态能否修改后下载PLC?3.安全PLC能否直接用下载程序按钮下载程序,还是必须通过safety program去下载,还是区分安全块和普通块下载?
求助各位专家大神,下题中的程序段的含义,尤其是/RUD+/如何解释?感激不尽若在MD20中存放数据“-100.5”,执行程序段“L MD20/RUD+/T MD24”后,MB24中的数据变为()。A、 -101B、 101C、 -100D、 100
请教各位专家,题目:若在MD20中存放数据“-100.5”,执行程序段“L MD20/RUD+/T MD24”后,MB24中的数据变为(-100),中的程序/RUD+/语句的含义。十分感谢
我用的电脑系统是win10专业版,注册表已经删除,net3.5已经安装。安装step7 v5.6报错安装不了。提示不满足成功安装的条件。相同版本win10镜像,在其他电脑可以安装这款setp7。再我这台电脑就是安装不上。
300F系列PLC如何连接到非工业网络?需要配置什么硬件,谢谢
原程序: UC BLKMOV P#L 132.0 P#L 128.0 P#L 142.0正常程序: UC BLKMOV SRCBLK :=ANY指针 RET_VAL:=#retVal DSTBLK :=ANY指针但是此处L132.0开始和L142.0开始各十个字节存的是ANY指针,用下面的程序无法更改另外300的V区和L区有啥区别,还是本身就是一回事。
请问:SCL编程如何把DATE_AND_TIME变量转为字符串变量?如果有参考代码更好,谢谢!
各位大佬,CPU是315-2DP, 挂的CP343-1以太网模块,设备重启后以太网模块的IP地址就会恢复出厂设置,求助各位大佬帮忙分析下是什么原因
电路板的SVP号与外壳和包装的不同
分享