如题。相比G120,这个功能是真不好用。
问题的由来。
MM440起码是十年以前,我们公司所选择的OEM西家传动。至今设备都需要更新换代了。而客户要求是,系统不能完全更新,只能改造升级。而且费用规定了上限。就这么多钱,不能超了。
怎么办呢,于是根据现有设备,能继续使用的,还要继续,不行的就升级换代。这里主要是指的MM440变频器外围电路。过去都是采用自己做的模拟做的工艺控制,MM440采用端子输入控制。没用458通讯形式。为了使改造升级项目尽可能的保留原有结构,MM440仍然还是端子控制不变,将原来的外围模拟电路逻辑和闭环控制工艺,改成了由一个S7 200_smart完成任务。
问题的产生:
调试时,有一个现场需求是,用户需要对通用汽油机做一个调速特性试验。也就是在正常给通机加额定负载运行状态,突然撤载,再突然加载,看受试汽油机的调速性能指标。对于加载的MM440驱动系统,我们俗称就是突加突减转矩控制。现在,我们用的是G120的捕捉再启动功能,当加载过程中,撤使能使受试通机负载为0,然后再激活使能,恢复原来的转矩给定。这里就需要在激活使能时,对正在旋转的电机进行捕捉再启动。这样的操作,完全满足突加突减操作的需求。
现在MM440也想如法炮制,可问题来了,MM440的捕捉再启动使能以后,它是把转速从最高转速向下追踪捕捉,而G120的捕捉再启动恰恰相反。所以MM440的捕捉再启动,激活使能以后,有一个转速的突变,直接向最高转速上冲去。完全不能满足使用需求。试了好多种的捕捉再启动的选项,都没戏。只好放弃。另辟他径。没办法。
通过这次改造项目的调试,MM440还真的挺稳定的。都使了这么多年。仍然完好,正常如初。谁说它可靠性差?谁说的?(偷笑)