最终用户立体仓储货架使用1个Ap W788,下面带2个客户端W748。
车间1.png
AP通过一个第三方非管理型交换机接2台PC,分别运行WinCC和客户端的S7300做S7通信、Simaticnet OPC与S7300通信。2台PC均为双网卡配置,其中一块网卡与MES系统连接,可以访问因特网。
客户反映:
WinCC会经常显示与PLC连接断线,断线时PC与PLC无法ping通。此现象出现不定期,持续时间没有规律。客户端静止时也出现断线。一般设备断电能够恢复。之前两台客户端均有断线,经过客户各种处理(属于随意尝试),目前问题主要出现在1#客户端。
现场情况:
9:30到现场,ping客户端1(5.73.22.61)不通,ping客户端2(5.73.22.71)正常。
10:00左右自动恢复,期间为做任何操作。截至报告书写时未断线,ping时间2-4ms。
网络拓扑与IP分布
拓扑.png
IP.png
其中:5.73.22.X均为自动化专业使用,172.17.0.X均为IT使用。
Wcs-pc和ie-xxx属于OPC PC的两个网卡;
Him-pc均属于WinCC PC的两个网卡。
设备型号
AP:
W788-0573-022-1 788-1FC00-0AA0 FW6.2
天线:793-6MN00-0AA6
客户端:
Client1:W748-ddj1 748-1FC00-0AA0 FW6.2
天线:793-6MN00-0AA6
Client2:W748-ddj2 748-1FC00-0AA0 FW6.2
天线:793-6MN00-0AA6
客户端馈线:2米 6XV1875-5CH20
AP馈线:1米 6XV1875-5CH10
设备布置:
货架有4条导轨,1、2导轨由2#客户端PLC300控制,3、4导轨由1#客户端PLC300控制。小车沿导轨左右移动。
导轨总长度60米,间隔3米左右。
AP正常装在导轨2和3的中间位置。垂直上看装在货架最高处,其天线与客户端可视。现场时客户为了做测试临时将AP放在4的位置,且与客户端天线有5米左右高度差。
具体布置可以参考下图:
结构.png
基本处理:
AP天线、馈线安装未发现明显问题,终端电阻均正确安装。客户端在高处无法上去查看,到客户其他现场去过,均未发现过安装问题。
组态客户均按照向导步骤,除国家选择外,并未做特殊修改。
发射功率均为20dbm。通信信道组态为单一161信道。
手机测试现场信号,没有发现其他5G信号存在。
WinCC的数据采集周期客户多设置250ms,OPC组态的S7连接循环周期100ms。
Q:
WLAN统计下发现有大量错误,且不断增长。客户端1的错误数多于客户端2。该现象无论AP还是客户端均存在。
AP上的报文错误.png
客户端1上的报文错误.png
客户端2上的报文错误.png
查看AP和客户端获取的信号强度信息,均在-65dbm左右,信号强度不高也不算低。
AP上看到的客户端信息.png
客户端上看到的AP信息.png
且现场应当没有其他5G信号的同频干扰。
何种可能会造成FCS错误等的持续增加?
2.WLAN统计下发现有大量广播、组播报文,比例非常高。
AP LAN口上的报文.png
AP WLAN口上的报文.png
客户端WLAN口上的报文.png
由于AP下有PC能够通过双网卡接入互联网,且客户用的交换机是普通交换机,无法划分VLAN。因此在AP上抓两组包,统计发现只要接入外网的网卡断开与交换机的连接,ARP报文即从30%下降到3%。
去除外网连接前.zip
去除外网连接.zip
是否是过多的垃圾报文导致无线交换机运算负荷过高而通信中断?如何判断。
3.衍生问题
在无线交换机如何判断通信异常时物理链路引起还是垃圾报文引起?
另有PDF版报告。