用了好几年的PLC 对于FB和FC的区别 只知道FB有背景数据块 从来没想过这意味着什么 只到有一天我把原来使用FB编写的程序 转换成了FC之后,,,痛心疾首这就来了 简直无地自容
新建1个FC块和1个FB块 两者可以说一模一样
调用FB FC
3. 以下三个图片分别是默认情况 Start为TRUE时 Start恢复为FALSE时
综上 因为FB有背景数据块 所以在FB中 如果没改变OUT的值 那么FB会以上一次程序执行时OUT的值填充 但是FC没有背景数据块 所以只能使用默认值填充OUT 所以就造成了此处的区别
就是这样 简单的不能再简单的区别 我竟然一直都没意识到 印象中 以前也遇到过 所以习惯性的用FC的时候都是使用INOUT 基本不用OUT 那时候还不知道为什么 也没去思考为什么