作者 | 主题 |
---|---|
苍穹8421 侠士 经验值: 1888 发帖数: 176 精华帖: 9 |
楼主 2021-04-27 16:50:50
主题:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试 仿真的软件为博途V16, modbus tcp的server和client功能块是v5.2的, 仿真软件为plcsim advance 3.0 upd2.0, 选用的设备为cpu 1516-3pn/dp的plc。 第一,分别在博途插入2台plc,分别对plc的以太网1口进行ip地址的设置及plc名称的定义,注意网段要与电脑的网段在同一网段。 第二,打开plcsim advance 3.0 upd2.0软件进行通讯测试,看看是否能与PLC建立连接,连接正常显示绿色指示灯。 第三步,在两台PLC中,一台调用server指令,一台调用client指令,分别对指令管脚和db块里进行定义赋值,其中,每个db块都是非优化的。 第四步,下载程序及监控测试。 注:当走modbus tcp通讯访问采集rtu的数据时,client中程序资源的db块的id地址要修改为1. 其中,如果client开始写数据了,可是server还在报错的话,管脚设置没错的话,让PLC的状态run→stop→run一下,server就开始接收数据了。 modbus tcp通讯相关内容及设置链接:https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/1500published/1500list/com_list9.html |
我加盟 侠圣 经验值: 2438 发帖数: 109 精华帖: 0 |
1楼 2021-04-28 08:02:44
主题:回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试
Always save before download!
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 19057 发帖数: 2487 精华帖: 1 |
2楼 2021-04-28 12:11:42
主题:回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试 |