主程序分别调用1、全自动运行2、手动运行两子程序。可是在全自动运行子程序中,有手动干预优先要求,干预后在全自动子程序中继续执行下一步。是否可以在手动干扰时调用中断程序,可调用中断要在每一工步有手动干扰要求时调用中断。程序过长。大侠帮忙,说说更好的方法。
今天组长突然提出一个标准化的问题: 说是为了尽量体现设计上的标准化,建议在不同的S7-300中编写同样的程序块,在使用时通过简单的初始化选择,来决定CPU运行哪一段程序。换句话,比如说现在有两台S7-300可编程控制器,他们的程序相同,均由“Program_A+Program_B”组成。在实际使用时,两台可编程控制器可以互换,用户要做的只是在初次使用时将其中一台设置为运行程序“ProgramA”,另外一台设置为运行程序“ProgramB”,这样的话就实现了程序上的标准化。无需因使用对象的不同而编写(或下载)不同的程序。 我本人从未听说过S7-300有这样的用法,仔细想了一下,仍然毫无头绪,不知道从何下手!在这里提出来,请大家给予帮助和指点。
工程中需要做冷热控制.怎样实现冷热输出,我想采用-100---+100方式,-100---0,冷输出,0---100,热输出,但是冷热输出的PID参数一定不一样,如何实现稳定的转换?
想请教一下高手们,关于定时器S_ODT的复位的问题,我在主程序OB1中调用自己编写的FC功能块,在FC中使用了定时器S_ODT,当在OB1中调用FC功能块的条件不满足时,但FC功能块中的程序并没有执行完,在下一次当调用条件再符合时,FC中的程序会接着上次中止的部分继续执行,我想在每一次调用FC功能块的时候,(无论是在FC功能块中程序执行完后,然后再次调用,还是在FC功能块中程序还没有执行完,但调用条件已经不满足时,当条件再次满足时继续FC功能块中的程序)保证定时器S_ODT是从设定值开始倒计时的,请教有过这样经验的高手帮忙!
电器产品五花八门,我想将我搜集到的精华部分呈现给大家,作为一个资料记录.谈论的时候要有个参考
做了一段时间的PLC,突然想到了一个问题:PLC之间通讯的目的是什么? 看了西门子的工业通讯网络一书,知道了怎么去组态PLC之间的MS连接,DX连接但是回头想一想为什么PLC之间要通讯,他们通讯的目的又是什么? 今天看了一个网友的帖子,说实现三台计算机走DP对8个PLC的监视,想了很久觉得他组的PLC应该属于挂在一个总线上的...既然挂一个总线上应该有主有从,作用他们之间要进行通讯,此时PLC通讯的目的是什么呢? 尔后,假设这8台PLC一主7从的话,我的WINCC要是监视其中一个PLC那么我应该怎么在WINCC的驱动连接连接到这块PLC中的点呢(为什么做主从的时候个站地址是一样的呢?是不是说把从站的地址改了然后在WINCC建立相应的站地址就可以与任何一个站建立监视了?) 说了很多,希望高手前辈们指点下
我厂有一台45kw的电机,启动时间要一分钟以上,请问采取何种方式启动?星-三角启动与自耦降压启动有何区别?各适用于什么场合?该电机采用何种保护?请不吝赐教!
低压断路器用作交、直流线路的过载、短路保护,被广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路1.种类 (1)万能式断路器 (2)塑料外壳式断路器 (3)电动斥力式限流断路器 (4)剩余电流保护断路器 (5)直流快速断路器 (6)灭磁断路器 2.低压断路器的选用要点 表示低压断路器性能的主要指标有分断能力和保护特性。 分断能力是指开关在指定的使用和工作条件及在规定的电压下接通和分断的最大电流值(kA)。 保护特性主要分为过电流保护、过载保护和欠电压保护三种。(1)额定电压 断路器的额定电压应大于线路额定电压。主要是交流380V或直流220V的供电系统。按线路额定电压进行选择时应满足下列条件: (4-10-5)式中 ——低压断路器的额定电压,V; ——线路的额定电压,V。 (2)额定电流 断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足下式: (4-10-6)式中 ——低压断路器的额定电流,A; ——线路的计算电流或实际电流,A。 如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。
每次发生闪网时,3WN6开关会跳闸,严重影响生产,其实闪网时间不到10秒钟,所以想把失压脱扣器去掉,不知效果会怎样,因为不能停电试车,所以想请问对3WN6开关熟悉的高手,如果将失压脱扣器的电源掉,效果会怎么样?
塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了更多的控制手段,同时也扩大了保护功能。因此,目前已经成为断路器不可分割的一个重要部分。 1断路器附件的种类 分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。 2表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关的区别在于: 辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,通过断路器的分合对其他相关电器实施控制或联锁,报警开关主要用于断路器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施控制或联锁。 3实现断路器欠电压保护功能的附件 欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣;当电源电压低于欠电压脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器能保证断路器不合闸;当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作。 4实现断路器操作功能的附件 (1)分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,通常用于应急状态下对断路器进行远距离分闸操作和作为漏电继电器等保护电器的执行元件。 (2)电操机构也是一种远距离操作断路器的机外附件,既可用来实现断路器的远距离分闸操作,也能实现断路器的合闸操作。 (3)辅助手柄一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。 (4)外部操作手柄是一种具有将断路器的上下扳动操作转换成旋转操作功能的机外附件。 5实现断路器锁定功能和联锁功能的附件 (1)手柄闭锁装置是一种能使断路器操作手柄可靠地处于打开或闭合位置(即分闸或合闸锁定),而在机械上并不影响断路器自由脱扣的保护装置。 (2)机械联锁装置也是一种保护装置,主要用于双电源供电电路中两台断路器不可同时通电的场合。 (3)电气联锁装置(也称自动电源切换装置)为自动实现切换的双电源保护装置。 6 实现断路器多种安装接线方式的附件 断路器的安装接线方式除最常见的板前接线方式外,还有板后接线方式和插入式接线方式。 (1)板后接线方式采用板后接线装置。 (2)插入式接线方式采用插入式安装台。 7其他 辅助接点装置是专门为带有机内附件的插入式接线方式配套的附属装置。 电操机构不仅是一种远距离操作断路器的机外附件,也常用于630A以上开关的现场操作(大开关手操较费力)。 塑壳断路器的安装方式和接线方式并不是一回事。按安装方式分有固定式(适用于抽屉柜),插入式/抽出式(适用于固定柜);按接线方式分,不论固定式和插入式/抽出式,都有板前接线、板后接线,有些产品有专用的电缆或母线的前/后接线端子。
除非是西门子制造的标准 4极电机,否则就需要进行快速调试P0010=1。在快速调试中,输入电机的各个铭牌参数,首先以P1910=0,P3900=1结束快速调试。其结果是重新计算并改写了电机参数P0300-P396的内容。这些计算结果完全是根据你输入的铭牌参数通过电机数学模型得到的,这些数值是将会参与运行时刻的实际控制的。但是,有些数值不是正确的实际值,仅仅是按数学模型计算出来的。例如:电缆电阻P0352等,最好实际测量后输入。因此,需要通过P1910=1进行自动测定得到实际值。输入P1910=1,启动变频器。变频器自动对每一相检测(电机不会转动)并且将测试的每相结果保存到r1912[0,1,2]-r1915,也就是定子电阻(U、V、W相)、时间常数、电感等等。同时也修改了上面按模型计算的结果。这样使控制更能接近真实。通过以上调试还没有得到磁化曲线(不同磁化电流下的磁通值)。默认的磁化曲线是线性的,P0362-P0369一一对应,也就是说磁通不会饱和(这得是非常好的定子材料)。所以还要做P1910=3,启动变频器后,变频器对每一相进行测试,将测得的电感结果写入r1916-r1919,同时改写参数P0362-P0369得到一个弯曲的、参与实际控制的磁化曲线。你可以多做几次(直到失败,结果就真实了)。通过以上调试建立了比较接近实际的电机模型。当控制采用非V/f控制的时候,就有了一个比较好的模型。注:有时怀疑电机有问题的时候,可以通过P1910=2(仅仅将值写入r1912-r1915,不会写到P3xx中),启动变频器,自检电机每相定子绕组,通过检查r1912[0,1,2]对照P3xx看看电机是否有问题。有了以上的调试,才可以进行如P1300=20等等的调试。
经常在论坛上看到网友提出工程量显示的问题,想在此做个专题,供各位网友参考。1、基本概念我们生活在一个物质的世界中。世间所有的物质都包含了化学和物理特性,我们是通过对物质的表观性质来了解和表述物质的自有特性和运动特性。这些表观性质就是我们常说的质量、温度、速度、压力、电压、电流等用数学语言表述的物理量,在自控领域称为工程量。这种表述的优点是直观、容易理解。在电动传感技术出现之前,传统的检测仪器可以直接显示被测量的物理量,其中也包括机械式的电动仪表。2、标准信号在电动传感器时代,中央控制成为可能,这就需要检测信号的远距离传送。但是纷繁复杂的物理量信号直接传送会大大降低仪表的适用性。而且大多传感器属于弱信号型,远距离传送很容易出现衰减、干扰的问题。因此才出现了二次变送器和标准的电传送信号。二次变送器的作用就是将传感器的信号放大成为符合工业传输标准的电信号,如0-5V、0-10V或4-20mA(其中用得最多的是4-20mA)。而变送器通过对放大器电路的零点迁移以及增益调整,可以将标准信号准确的对应于物理量的被检测范围,如0-100℃或-10-100℃等等。这是用硬件电路对物理量进行数学变换。中央控制室的仪表将这些电信号驱动机械式的电压表、电流表就能显示被测的物理量。对于不同的量程范围,只要更换指针后面的刻度盘就可以了。更换刻度盘不会影响仪表的根本性质,这就给仪表的标准化、通用性和规模化生产带来的无可限量的好处。3、数字化仪表到了数字化时代,指针式显示表变成了更直观、更精确的数字显示方式。在数字化仪表中,这种显示方式实际上是用纯数学的方式对标准信号进行逆变换,成为大家习惯的物理量表达方式。这种变换就是依靠软件做数学运算。这些运算可能是线性方程,也可能是非线性方程,现在的电脑对这些运算是易如反掌。4、信号变换中的数学问题信号的变换需要经过以下过程:物理量-传感器信号-标准电信号-A/D转换-数值显示。声明:为简单起见,我们在此讨论的是线性的信号变换。同时略过传感器的信号变换过程。假定物理量为A,范围即为A0-Am,实时物理量为X;标准电信号是B0-Bm,实时电信号为Y;A/D转换数值为C0-Cm,实时数值为Z。如此,B0对应于A0,Bm对应于Am,Y对应于X,及Y=f(X)。由于是线性关系,得出方程式为Y=(Bm-B0)*(X-A0)/(Am-A0)+B0。又由于是线性关系,经过A/D转换后的数学方程Z=f(X)可以表示为Z=(Cm-C0)*(X-A0)/(Am-A0)+C0。那么就很容易得出逆变换的数学方程为X=(Am-A0)*(Z-C0)/(Cm-C0)+A0。方程中计算出来的X就可以在显示器上直接表达为被检测的物理量。5、PLC中逆变换的计算方法以S7-200和4-20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400-32000,及C0=6400,Cm=32000。于是,X=(Am-A0)*(Z-6400)/(32000-6400)+A0。例如某温度传感器和变送器检测的是-10-60℃,用上述的方程表达为X=70*(Z-6400)/25600-10。经过PLC的数学运算指令计算后,HMI可以从结果寄存器中读取并直接显示为工程量。用同样的原理,我们可以在HMI上输入工程量,然后由软件转换成控制系统使用的标准化数值。在S7-200中,(Z-6400)/25600的计算结果是非常重要的数值。这是一个0-1.0(100%)的实数,可以直接送到PID指令(不是指令向导)的检测值输入端。PID指令输出的也是0-1.0的实数,通过前面的计算式的反计算,可以转换成6400-32000,送到D/A端口变成4-20mA输出。以上讲述的是PLC中工程量转换的基本方法,程序的编写则因人、因事而异。但是万变不离其衷。如果大家感兴趣,我可以给出自己编写的程序供大家参考,同时也希望各位网友不吝赐教、互相交流。
由于原来申请的公共信箱总被恶意修改密码,所以特意经总坛主批准,用西门子VIP信箱作为公共信箱.由于信箱为50M,所以暂定一个月更新一次,希望大家多传好东东.请大家不要修改密码!珍惜这些资源.此次我发过去4个软件,为WINPCIN,PCIN,系统优化软件.下面是信箱信息:可点击页面的右上角VIP信箱就可以进去了.Username: MC_forum@adclub.com.cnPassword: 12345Size: 50M
http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=40非常实用的西门子官方答案
各位用户大家好!这里是一篇关于Panel与S7-200通讯的入门指导,供您参考!也欢迎您的宝贵意见及建议,以指导我们不断完善或细化此类文档。如有任何问题,请直接咨询技术热线800-810-4288,或联系技术邮箱8008104288.cn@siemens.com!点击此处查看附件
485的通讯,本质上是+/-电压信号,要想正常通讯控制变频器,实际上必须定义0电位!也就是说:尽管485是两根线通讯,如果没有定义0电位,根本不可能正常通讯!(之所以有些人说 被S7-200的USS通讯搞死,实际上就是没搞清楚这一点地的问题)。怎样定义0电位呢?就是要把S7-200的M点接地,(我指的是那个给传感器用的24V的0V点M,它实际上是+/-电压的0V)这里的地,是指整个通讯系统定义的地,也可以把它最终定义(连接到PE),否则永远甭想把USS通讯搞定。看似干扰,实则不是!是整个485通讯没有0V电位,而485规范对信号的灵敏度是0.2V。注意:S7-200的PE点只是连接插头的外壳。在使用DC/DC/DC的时候往往还好一些,因为24V的M点是连通的,经常会已经接了地。但是使用AC/DC/RL的就要特别注意,尽管你可能不使用传感器,但如果要使用USS通讯,一定要将传感器电源的M端接到通讯系统的地。因为,这只和S7-200有关,所以把帖子发到这里。================================================================看过下面几位网友的指正,经分析,主要的问题在于:如果没有接地,共模干扰电压很容易超过通讯端口元器件的极限,产生错误报文。
根据从业多年的经历,国内绝大多数工程师在设计S7-300系统的电源时,都将CPU的电源、模块工作电源、传感器电源等。我个人认为这是不对的,起码是欠妥的。理由如下:1,CPU供电的可靠性应该更高些。2,模块和传感器电源的工况和面对环境比CPU的复杂,前者工作电源出现故障的概率要高得多,因此有必要隔离前者电源故障对CPU的影响;3,混为一体会使局部故障导致全局停机。4,局部故障导致CPU停机,丧失了CPU提供的系统诊断能力。... ...仔细想,给CPU设置单独的电源还会带来其他便利和好处。虽然多付出几百块,综合考虑还是值得!很遗憾,或因眼界窄,在国内尚未发现有工程师单独设置CPU电源。今天就此话题发帖,希望同行高人能参与讨论,以期相互间能分享成熟的设计思想,共同提高。有见地的帖都将置精加分,以资鼓励。
(1) 额定电流大小:630A~6300A之间;(2) 分断能力:分标准能力(其中又分为一型和二型标准分断能力),高分断能力和经济型分断能力;(3) 过电流脱扣器不带或带接地故障保护;(4) 过流脱扣器又分为ETU45B保护功能LSIN, ETU45B保护功能LSIN带4行显示,ETU55B保护功能LSING,ETU76B保护功能LSING带完整图形显示,ETU15B保护功能LI,ETU25B保护功能LSI,ETU27B保护功能LSIN(5) 作为负荷开关是有无过流脱扣器和无过流脱扣器通讯或测量功能单元可选择(6) 3极和4极之分(7) 固定式和抽屉式,固定式的主回路母排连接方式,抽屉式是否带导向框架(8) 操作机构及其电压等级(9) 第一级辅助脱扣器电压等级(10) 第二级辅助脱扣器电压等级(11) 辅助端子个数
发现的第一个问题:CP5611无法与CPU通讯;两天之后得出:原因为,IM360,361无法正常工作(有电压显示,但全报警,SF灯红);第五天了,单机架调试,4-20mA的信号都到了前连接器了,STEP仍然没有办法读到数据,一直显示16#0000007FFF,想哭。。。有没有人告诉我这是为什么呀?帮帮忙阿。。555。。。小妹这厢有礼了。。。
今天,越来越多的产品用户期待能够更加顺畅更加高效的掌握越来越多的产品技术知识。通过电子文档、印刷资料、网络平台等多种途径都可以获取大量产品技术信息。对于初学者而言,如何在众多技术资源中理清头绪、找出线索以尽快着手学习呢?为此,我们的专业技术人员特别提炼了数类产品的自学导航,包括比较重要的手册信息、网站在线资料和书籍介绍等。期望能够指引您轻松获取学习素材,在最短时间内取得产品技术上的最长足进步! 欢迎访问http://www.ad.siemens.com.cn/service/study/。在下载导航内容的过程中,还有幸运机会等待您!
网上课堂:http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=11 我觉得对很多人都是非常有用的,我一口气看完了全部内容,有的内容看了两遍。老实说,我还准备过一段时间再看一遍,每看一遍都有新收获!把以上网址复制到浏览器的地址栏,OK!或直接点击--网上课堂
最近大家在发贴的时候,很多是是写的不很清楚:系统;当时的条件;你已做了哪些工作;报警的内容等.希望大家在发帖前把这些问题都写清楚,已方便大家来做回答,谢谢大家的合作.
一年一度的专家交流盛会又要和大家见面了。今年的专家会议拟于12月在昆明召开!还记得去年各会场的讨论盛况,记得直播平台上的你来我往,记得设备演示室里的熙熙攘攘……这里提醒大家又到了着手准备新论文的时刻,赶早不赶晚那!今年的截稿日期是9月30日,投稿邮箱是ad.cs2.slc@siemens.com。历届专家会议信息回顾http://www.ad.siemens.com.cn/Service/meeting/meeting_01.asp去年专家会议全景http://www.ad.siemens.com.cn/Service/meeting/expert_meetin_03.asp专家会议常问问题http://www.ad.siemens.com.cn/Service/meeting/faq_meetin_04.asp节后我们将陆续发布会议最新信息,请您关注!祝您节日愉快!5月10日:上传今年的论文模版及样例供大家参考,请一定按照模版撰写今年的论文。谢谢!点击此处查看附件
本板块所有言论仅代表个人观点,仅供参考!并不代表西门子公司请勿发表与西门子过程仪表及分析仪器无关的产品技术提问,谢谢配合!本板区所有内容版权归发贴人所有。没有本人同意,请勿转发!2006年10月1号起,原SIEMENS AD PI部门,已正式更名为SIEMENS AD SC(Sensor Communication)过程仪表部为通讯与传感器部门下的PS部,即SC PS(Process Sensors)过程分析部为通讯与传感器部门下的PA部,即SC PA(Process Analytics)称重事业部为通讯与传感器部门下的WT部,即SC WT(Weighing Technology)工厂传感器部为通讯与传感器部门下的FS部,即SC FS(Factory Sensors)工业通讯部为通讯与传感器部门下的IC部,即SC IC(Industry Communication)1)SC(传感器与通讯)样本资料、操作手册、常问问题及证书等下载中心:http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0CatFirst=36 点过程仪表及分析仪器 即可进入相关下载目录,选择相关产品即可。 2)SC PS/PA(过程仪表及分析仪器)若没有出现,刷新一下即可出现。若需更详细的,可以点击英文显示的。3)西门子自动化与驱动集团技术支持与信息咨询热线 电话:400-810-4288 为向您提供更为便捷的技术支持与服务,西门子自动化与驱动集团客户支持部将于2007年6月8日启用新的热线电话号***——400 810 4288。与原号***800 810 4288相比,新号***不仅支持固定电话和小灵通用户,也将支持手机用户的拨入。拨打新号***的用户只需承担本地通话费用(手机漫游用户需承担漫游费)。在新号***推出的同时,为方便您记忆和使用,新技术支持与服务邮箱4008104288.cn@siemens.com也将启用,以替代原8008104288.cn@siemens.com邮箱。原热线电话号***800 810 4288 和010-64719990将被延用至2007年底。4)西门子自动化与驱动集团电子商务平台查询系统 中文版 https://mall.ad.siemens.com/CN/guest/ 在里面可以查询与仪表相关的订货数据及相关特性的。5)过程仪表及分析仪器总部英文网站https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=21006)过程仪表及分析仪器产品网上课堂http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=137)西门子德国自动化与驱动集团总部网站 http://support.automation.siemens.com如果看英文比较方便的话,可以选择英文语言方式,可以找到你所需要的大部分知识=======================================================================================================================================请勿发表与西门子过程仪表,分析仪器,称重技术无关的产品技术提问,谢谢配合!