高赞帖

1200的485扩展板串口通信遇到问题?

最新内容

会不会是 数据高低位的问题

1200的485扩展板串口通信遇到问题。大傻调试软件发数据 485扩展板接收波特率等设置都一样收到的数据不正常,线肯定没接反。error和NDR分别另存错误代码和长度得到的是error不置位,LEN为发送字符的2倍接收缓冲区用的是ARRAY[0..20] OF BYTE 数组名只有发送4个字符的时候才会正常存放在下标0-3里面,但是LEN长度依然是8给我干崩溃了 求助

手机用户20220609663610

2024-07-01 23:40:50 126 5 7

参与讨论
梯形图怎么位实数赋值

最新内容

直接传送不就行了吗

梯形图怎么位实数赋值

哈哈哈000

2024-06-30 16:26:27 262 13 7

参与讨论
单个plc 如何做一个心跳程序呢?

最新内容

在一个系统中这样确实无法实现其功能,,,

之前做过一份题目,其中一个要求是当plc 处于run 状态时 触摸屏灯光显示绿色,当处于stop 状态时触摸屏显示红色。 当时没有做出来,后来网上搜索了一下 心跳程序都是多个plc 使用的,单个plc我没找到,也写不出来。或许可以不用心跳程序,但是我没想到方法,如果有知道的,请指教一下思路,谢谢各位大佬。

学傻了我都

2024-06-30 08:56:39 391 17 8

参与讨论
S7-200smart SR20程序存储传送卡不能将程序导入到cpu

最新内容

看下卡是不是被清空了,还有就是卡的格式。

S7-200SMART SR20 程序储存传送卡不能将程序导入CPU,怎么办?

手机用户20230514734896

2024-06-28 20:49:37 218 13 4

参与讨论
精华
wincc 8.0 IO域。鼠标悬停时时,右下角有只小手

最新内容

只有8.0才有的功能

不知是何意。这个只显示,不输入的IO域。操作员控制为禁用/启用,对这只小手也不起作用。什么情况下会出现这样的小手呢

thomas_top

2024-06-28 15:03:34 513 12 4

参与讨论
精华
G120系列变频器有带输出滤波器型号的吗?

最新内容

回复10楼:你说的没错,带A的是内置滤波器的,带U的是没有内置滤波器的。但是,它们是内置在变频器输入端呢?还是输出端?你别搞错了。拆了看看就知道了。西家传动内置A级滤波器是放在变频器的输入端的。不是输出端。

现场变频器有干扰,重新布线不太现实,有人推荐变频器(G120C)加输出滤波器,不知道西门子有带自带输出滤波器的变频器?还是需要新订购专门的变频器输出滤波器?有型号提供吗?

master_mb

2024-06-28 09:16:14 431 11 4

参与讨论
两个1500是否可以一个做主站,一个做分站。

最新内容

可以的,完全是没有问题的。

一套PLC系统,组态中1500系列做主站,ET200做分站,是否可以还再加一个1500的作为分站,会不会有冲突。

CEXO-jing

2024-06-27 21:30:21 230 16 6

参与讨论
关于数据的分配,如何用指令来实现

最新内容

上程序。有空我看看。我就建议导出成*.awl文件。然后压缩上传或者直接粘贴文件里的全部内容在这里。程序最好是你原创程序,或者是你深度消化的程序。否则到时候大家聊起来问你个为什么都搭不上。给个小意见。for200次不是不行,而是你要理解一个事:200次在一个周期内做完,导致扫描延长的问题。什么事那么急要一个周期做完???万一这个扫描周期延长到50毫秒就不好办了。50毫秒可是接触器都可以听见延迟的声音了。两个接触器时差50毫秒接通,是可以听出来的。如果每个周期都for这么一路,那就太铺张浪费了。事情不急的话最好把200个摊开到200个扫描周期做。这事情会for之前就应该会做的了。

此问题我已经得到答案了,目前我还在测试中,由于是2个数据的分配,我需要写2个子程序,假设能写成库就方便了,不清楚怎么写?以下是我之前的提问帖:关于数据的分配,如何用指令来实现https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_310487_1076.html这是之前的数据,如下:另外我现在又增加了一个数据的分配,如下图

slitter

2024-06-27 10:32:32 313 18 3

参与讨论
CM1241 RS485/422 TXRX指示灯应该是什么颜色?

最新内容

通讯时2指示灯黄色交替闪亮

请问CM1241 RS485/422 这个模块上面有Tx Rx 指示灯,这个指示灯 发送和接收时候 是黄色闪亮 还是绿色闪亮 我的是黄色闪亮,是不是有问题??

手机用户20220609663610

2024-06-26 09:55:18 193 14 1

参与讨论
精华
TIA调试G120,两种不同的组态,有什么区别,第一种组态添加不上

最新内容

看帖回帖。我来说两句。最近,看到坛子里,好多喜欢比较软件谁好谁不好。比如,AB和西门子的软件比,这里又是博图和STARTER比。我想问,这么比有意义吗?工控软件不过是工程师们手中的工具而已。用什么软件,能解决问题吗?能解决问题,就行了。当然如果这个软件用的得心应手,是最好。软件这玩意儿,就是自己用着顺手不顺手。能不能满足自己的需求。喜欢它,就把它研究透了,然后作为工作中的杀手锏。打遍天下无敌手。软件本身没有好还是不好的属性。关键在使用它的智者。人是决定的因素。而不是人手中的工具。仅此而已。

S7-1200控制G120,G120变频器在TIA硬件组态里面有两种不同的类型(见附图),请大师帮忙指点一下两种类型有哪些异同,第一种组态类型怎么添加(见附图)。万分感谢!!

Saigon-li

2024-06-26 09:55:15 519 9 4

参与讨论

机床回程序原点,倍率慢,回原点有偏差有余程;倍率超过百分之8以上,回原点正常

手机用户20221217416057

2024-06-25 15:07:25 269 14 0

参与讨论
发现个STEP 7-MicroWIN SMART软件必死操作

最新内容

V02.08.02.00_00.01闪退。

如题,使用SR或RS指令,正常添加S和R能流后,若删除R能流的LD控制位,一旦编程,软件立马会自动关闭

阳春节拍

2024-06-24 18:09:45 663 27 4

参与讨论
1517F CPU硬件故障,无法启动

最新内容

升级固件试试

现象:正常使用了一年的cpu,经历一次正常断电后(以前也偶尔给设备断电),再次上电时,cpu三个指示灯一直闪烁,查手册属于显示在启动中,但一直无法启动成功,也识别不出存储卡。处理:1、断电重启,等待,没有用;2、AB验证,验证存储卡,将这张存储卡插入其他1517F cpu可以读出,将其他CPU的存储卡插入这个CPU,无法读出;3、CPU恢复出厂设置,等待接近一个小时,仍卡在恢复过程;4、经过1.2.3后,认为是硬件故障无法恢复,从仓库更换一个1517F CPU,刷新固件版本,灌装程序,恢复设备。疑问点:1、有什么因素可能造成这种故障;2、在没有备件的情况,这种故障怎么解决,只能送检维修吗,1517F也算是高端的大型plc,怎么还有这种硬件故障?

手机用户20170923370545

2024-06-24 16:32:26 179 8 2

参与讨论
求助尾缀数字是啥含义

最新内容

X678就是指硬件版本号5,X789就是硬件版本号6。

6ES7 321-1FH00-0AA0-X678和6ES7 321-1FH00-0AA0-X789后面的位号代表啥意思 X678是啥意思 X789是啥意思啊!求大神

手机用户20240108867701

2024-06-23 16:16:48 187 9 0

参与讨论
重新上电后通讯故障

最新内容

检查下从站设备的状态

客户放假,PLC断电了,重新上电后PLC的SF灯常亮,BF1灯闪烁,没断电之前一切正常,现在是PLC的IP ping不通,但是用网线可以在线程序,求助大佬们这个问题怎么破啊???

手机用户20240301249334

2024-06-23 11:36:25 367 25 4

参与讨论
我该重点写学习哪几个通讯?

最新内容

先分清有哪几种物理上的接口和所对应的协议。比如硬件串口有:RS-232/RS-422/RS-485,这种硬件接口下对应的协议有:MPI/PROFIBUS DP/MODBUS等。硬件是网口的对应:tcp/ip、PN等

正在学习博途,看到视频中有好多的1200通讯指令,我仅仅知道个PUT/GET,作为通讯知识一片盲区的我,一下子学完,感觉不现实,所以先有重点的学习几个。在此求助各位老师,能否说说我该重点先学哪几个通讯,最好把指令也能写出来,这样我就可以对应一下了。

zbhdm

2024-06-23 11:13:17 640 33 3

参与讨论
300PLC后连接器

最新内容

的确比较老了,我印象中做冗余会用到。

各位师傅们好,今天考古发现一种300PLC的后连接器,与后面使用的连接器有什么区别,外观发现有区别,区别是双联和但联。

天涯海角-1

2024-06-23 10:18:37 192 8 3

参与讨论
精华
关于200SMART数据问题

最新内容

我的大学?

我在程序中直接用MOV_W指令将32768传送到VW20中,为什么监控状态,VW20中的数据,变成了-32768呢(如图)?在状态图表中,选无符号就显示的32768,选有符号就显示的-32768,那PLC本身是用的有符号来运行的吗?

lxy99231

2024-06-22 22:46:26 1134 24 11

参与讨论
S7-300项目移植 S7-1500

最新内容

感谢回复 非常受用 学到了好多新知识以及饱醉得经验

现有一台老设备 S7-300 系列的 CPU 317-2 PN/DP 经常故障 维护成本就像窜天猴一样啊 越来越高了 所以现在计划进行替换 请教一下各路大神 老师们 有没有做过 S7-300 系列项目移植的 1500选型 移植过程要注意什么? 希望有经验的前辈指点一二 万分感谢!!!

M1252

2024-06-22 21:31:57 305 16 2

参与讨论
1515_3PN可以带多少个PN轴

最新内容

每个转轴40 2400/40=600 , PN通讯端口最大通常在128 256 CPU1518 512个 所以可以说忽略不计 先看看CPU能PN通讯多少个端口设备

1515_3PN可以带多少个PN轴

手机用户20230106967223

2024-06-22 15:45:54 328 9 2

参与讨论
802C系统有两个轴时不时报警25000

最新内容

建议检查测量电路插头的接触是否良好、编码器电缆是否接触不良、编码器是否进油、或者被污损,或者换一个同型号编码器做试验。

802C有三个轴 X轴单一模块 YZ用一个双轴模块系统时不时报YZ 025000 有源编码器硬件故障,故障后 双轴模块 LED显示屏 变为000000 然后变成RUN。。。更换过双轴模块 故障依旧网上查询 有说24V 短路引起的。。可是X轴从来不报 故障TKS。。。

阿A菜

2024-06-21 18:53:28 319 13 1

参与讨论
一种快速排序的实现方法

最新内容

思路很好,学习了

“快排”相对于冒泡,选择等排序方法,在处理大量无序数据的时候速度更快,并且不占用额外空间;少量数据的话冒泡,选择更容易实现;实现原理:此次使用的是递归的方法实现的;不熟悉递归的可以看我之前写过的一篇汉诺塔的例子: 汉诺塔-SCL步骤: 在待排序数组中选取任意数字(此处默认选择了第一个数字),统计小于选取数字的数量,然后把被选取数字和对应数量的位置做交换(比如小于选取数字的数量是5,数组下标从0开始,那么就把被选取数字和第5个数字进行交换),这样 就拍好了选取数组的位置,然后把选取数字的左右2边数字当成2个新的数组进行排序;当新的数组左边是0 或者1 个元素数组的情况下,则不做处理;若是2个元素的数组,就直接比较大小,判断是否要交换位置;若是大于2个元素的数组,则重复上面的整个过程;完整的TIA SCL 程序如下:排序效果:并且可以实现对数组的局部进行排序;

1Shadow1

2024-06-21 14:49:07 521 17 5

参与讨论
精华
各位大佬,什么电机需要在弱磁环境下工作?

最新内容

先说说一些需要弱磁工作的场合。例如:连续拉丝工艺,我们知道,其过程由粗变细。较粗直径时,拉拔力大;速度较慢;到后面,细直径,拉拔力小;速度很快;满足“流量”相等。很明显,模块化的机械设计,不应该设计很多种减速比的齿轮箱;传动越简单,设备维护性越好。那么,可以用不同极对数的电机,高速段配合弱磁(转矩降低而速度快的特性),完成加工过程。此外,例如汽车,以前只是通过换挡,1档低速大转矩;5档高速,小转矩;而电车的电动机弱磁正好可以满足。楼主:划红线的疑问;需要工作在弱磁的电机,要做一下磁化曲线。为什么呢?我们知道:标准电机,都是有机座号的。定子铁心截面都是确定的。也就是说,确定的材料,它的最大磁通量是确定的。在饱和点之前,磁通量基本是与定子绕组的安匝呈线性关系。过了饱和点则呈现增长缓慢。在输出电压到达整流母线最大电压时,输出频率为电机工作的基频(额定频率);继续提高输出频率,输出电压无法提高,因绕组感抗的原因,而导致励磁电流减小。若电机(材料)质量有问题,还会电流与磁通比例进一步降低。绕组的感抗,是在静态辨识过程中获得;而该电机磁通饱和拐点在哪里?不知道。<span styl

各位前辈,在看S120手册的电机优化章节时有这段文字,在下不明白,所以前来请教各位:什么电机需要弱磁工作?希望懂的老哥可以不吝赐教

阳光下的心动

2024-06-20 20:59:33 1023 22 10

参与讨论
这个锁机程序可以用吗

最新内容

在触摸屏上锁参数(配方),可以运行,就是不能换产品换参数。如果有结果计算输出的界面一起锁了。

为了好要尾款,写这个停机程序可以实现吗?调用时钟库指令,设定24年6月21日9点时间到,置位断电保持寄存器M4.4为ON,停止运行,解锁程序是按下急停,启动和停止按钮同时按下15s后断开锁机程序,复位M4.4,系统可以重新启动。这样写可以吗?目前PLC是200smart的,,因为客户可能平常下班会拉闸,拉闸是不是内部时钟就不跑了,是不是需要买一个288-5BA01的时钟卡来实时计时。。如果客户拔下时钟卡来,这个程序是不是不计时了,会失效?还有就是解锁置位M4.5后,以后这个状态位会一直保持断开吗?我已经设置了断电保持,万一M4.5自己复位了,设备是不是又会停机,这个M4.5置位后会一直保持ON吗?电池卡没有电了,这个M4.5会自己复位吗?

小菜鸟爱工控

2024-06-20 08:16:57 885 35 4

参与讨论
请问840DSL 130000-139999这个区间的报警怎么触发的?

最新内容

由厂家设计的HMI变量触发。

请问840DSL 130000-139999这个区间的报警怎么触发的?

gsxjyangbo

2024-06-19 21:21:38 287 6 1

参与讨论
每日一贴之JOG 操作模式下的特性

最新内容

总结的很好,谢谢分享!

上一贴互动一问:WCS/AZS是工件坐标系和零点坐标系的缩写JOG 操作模式下的特性:初始情况:在 JOG 操作模式下可同时运行多个几何轴(如:通过多个手轮);在工作区域限制的基准坐标系和参考坐标系(WCS 或 AZS)之间有一个激活的旋转框 架。工作区域限制响应时的特性:不相关的几何轴继续运行;相关的几何轴停止在工作区域限制处;设置初始设置:应在启动、复位或零件程序结束及零件程序开始时生效的工作区域限制组是通过以下机床 数据确定的:MD20150 $MC_GCODE_RESET_VALUE[59] = n;其 中: n = 工作区域限制组的编号;值域: 1 ... 10;设置的工作区域限制组在启动、复位或零点程序结束时是否真的使用取决于以下设置: MD20152 $MC_GCODE_RESET_MODE[59] = 值值=0符合 MD20150 的工作区域限制生效(初始设置)。值=1最后激活的工作区域限制组保持生效。明日话题:“驻留”机床轴;

隐身人

2024-06-19 14:46:25 171 5 6

参与讨论
关于西门子系统测头使用及相关测量程序

最新内容

一般是使用雷尼绍的探头,使用西门子测量循环程序。有些测头厂家也会提供测量程序。

最近接触机床测头,各位大佬有没有这方面的资料和宏程序,请赐教,谢谢。

火色红狐

2024-06-19 09:11:14 345 17 2

参与讨论
每日一贴之 WCS/AZS 中的工作区域限制

最新内容

猜的答案贴近!

上贴互动一问:基本坐标系;WCS/AZS 中的工作区域限制应用 :“WKS/ENS 工作区域限制”可根据通道的不同形成灵活的工件坐标系统(WKS)或可调零 点系统(ENS)中通道轴活动区域的工件限制。它主要设计用于传统的车床。前提条件: 必须参考通道轴。工作区域限制组 :为了在切换轴分配,比如在开/关坐标转换或开/关生效的框架时无须每次都为所有的通道轴 重新写入工作区域限制,系统提供了工作区域限制组。一个工作区域限制组包含以下数据:所有通道轴的工作区域限制工作区域限制的参照系工作区域限制组的数量是在以下机床数据中设置的:MD28600 $MC_MM_NUM_WORKAREA_CS_GROUPS 每个通道最多可以有 10 个工作区域限制组。设置工作区域限制:每个通道轴的工作区域限制是通过以下系统变量设置的:$P_WORKAREA_CS_LIMIT_PLUS[WALimNo, Ax];$P_WORKAREA_CS_LIMIT_MINUS[WALimNo, Ax]其 中: WALimNo = 工作区域限制组,值域: 0(组 1)... 9(组 10);Ax = 通道轴名称;使能工作区域限制:每个通道轴的工作区域限制是通过以下系统变量使能的:$P_WORKAREA_CS_PLUS_ENABLE[WALimNo, Ax];$P_WORKAREA_CS_MINUS_ENABLE[WALimNo, Ax];其 中: WALimNo = 工作区域限制组;值域: 0(组 1)... 9(组 10);Ax = 通道轴名称;通过定向使能,可将轴的工作区域限制在一个方向上。使能并不会激活工作区域限制。选择参照系:工作区域限制组的参照系是通过以下系统变量设置的:;$P_WORKAREA_CS_COORD_SYSTEM[WALimNo] = 值;其 中: WALimNo = 工作区域限制组;值域: 0(组 1)... 9(组 10);值=1参照系为 WCS。;值=3参照系为 AZS。;激活工作区域限制:工作区域限制组是在零件程序中通过 G 指令 WALCSn 来激活的:其 中: n = 工作区域限制组的编号:值域: 1 ... 10;取消工作区域限制组 :工作区域限制组是在零件程序中通过 G 指令 WALCS0 来取消的:修改工作区域限制:通过上述系统变量可以随时修改工作区域限制。所做的修改会在下一次激活工作区域限制 组 (WALCSn) 时生效。数据存储: 工作区域限制的系统变量会永久保存在静态 NC 存储器中。说明:在线性轴上存储限制值时系统会考虑到单位制 (MD10240 $MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC) 的缺省设置。数据备份:工作区域限制的系统变量可保存在单独的文件中。 N_CHx_WAL 用于确保通道 x 的系统变量值。_N_COMPLETE_WAL 用于确保所有通道的系统变量值。说明:工作区域限制的系统变量是文件 “_N_INITIAL_INI” 的一个组成部分。互动一问:WCS/AZS指的是什么?明日话题:JOG 操作模式下的特性

隐身人

2024-06-18 12:08:42 127 8 7

参与讨论

请教一下图片中程序和图片中红色画得程序是什么意思

手机用户20240105334118

2024-06-18 10:44:35 473 14 3

参与讨论
如果modbus通讯只有一条指令,怎么快速实现通讯指令的轮训?

最新内容

上电第一次触发用first,以后用完成位触发

如果modbus通讯只有一条指令,怎么快速实现通讯指令的轮训,除了用定时器定时发送或者用sm0.5之外?

小猪宝宝♂

2024-06-17 21:04:56 585 19 3

参与讨论
10544篇主题

热门标签

相关推荐

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。