作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 至圣 经验值: 140005 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
楼主 2020-09-09 19:15:18
主题:关于CF卡的固件版本升降级操作? 如题所述,过去我想把一个CF卡的固件版本升降级操作,是很简单的事,只要把卡里的原文件删除,拷贝想要装的固件版本,就OK了。 可是现在却发现,新的CF卡有变化了,它是分了固定的三个区,两个容量大区,一个容量小的区,我应该怎么去操作更换固件版本呢? 求高人指点。
我是你的朋友
|
yming 至圣 经验值: 130918 发帖数: 22347 精华帖: 847 |
1楼 2020-09-09 19:46:53
主题:回复:关于CF卡的固件版本升降级操作? 你怎么看见分区的? 只有一个分区是WINDOWS操作系统的FAT32格式,其他的是别的(UNIX)操作系统用的。 你只能看见FAT32盘,里面有几个目录。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
风起云 至圣 经验值: 16401 发帖数: 728 精华帖: 117 |
2楼 2020-09-09 21:48:15
主题:回复:关于CF卡的固件版本升降级操作? 有史以来第一次见K版发求助帖,必须捧场! 固件版本 V4.6 以上的存储卡除了正常的工作区外还有一个备份区。CU 启动时,在该备份区中可进行重要数据备份,这样就能确保在进行存储卡上的数据更新时即使断电也不会丢失数据。只有“系统”级权限才能访问该备份区。“用户”级权限无法看到该分区。 第三个是一个小分区,官方没有说明,我的理解是跟引导有关系。这三个分区中,升降级时只要对第一个分区的文件进行正常操作,后面两个无视就好。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
kdrjl 至圣 经验值: 140005 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
3楼 2020-09-10 17:02:41
主题:回复:关于CF卡的固件版本升降级操作? 是这样,今天发现,如果用win7操作系统“我的电脑”里,CF卡就是一个区,看不见隐藏的另外两个区,而如果是win10操作系统“我的电脑”里,就能看到CF卡有3个分区了。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 140005 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
4楼 2020-09-10 17:10:07
主题:回复:关于CF卡的固件版本升降级操作? 非常感谢风起云的解惑说明。我就是因为操作系统是win10的,看到了CF卡的3个区,不知咋整了哈。把三个区文件都删了,结果,CF卡彻底不行了。最后用一个新卡,重新拷贝各区对应的内容才恢复了原始状态。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 140005 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
5楼 2020-09-10 18:55:44
主题:回复:关于CF卡的固件版本升降级操作? 另外,如果是CU310-2PN+PM240-2的配置,CF卡的固件版本不能低于V4.8.而且CFC的版本也是V4.8以配套使用。这些开始都不知道,结果自己给搞乱了。现在才开始捋顺各个单元固件版本的适用关系。有点晕乎乎的那种。
我是你的朋友
|