主题:LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0在垃圾压缩机上的使用 一、参数设置部分 自动循环间隔时间: 15分钟 压数设定: 3次 前推压力:175BAR 后退压力:110BAR 保压时间: 2.3 秒 //卸载保压方式 最小回程: 8秒 //用于判定箱满 二、工艺流程 自动:按“自动”推铲前行,到达前位换向压力,进行保压,保压时间到推铲回退,到达后位换向压力,延时1秒推铲前行, 到达设定压缩次数,推铲自动停止,回到后初始位。设定的循环时间到,推铲又开始上面的动作流程 手动:在自动模式,操作手动旋钮,推铲会停止当前正在执行的动作转到相应的手动模式。 三、保护机制 缺油 缺相 电机过载 推铲故障 四、箱满的判断与相应的执行逻辑 箱满判断:推铲回退的时间与设定的回程时间进行比较,当回退时间小于设定时间连续3次,判断箱满,红色亮, 同时进行一个声光的报警(带间继蜂鸣器) LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0 带模拟量输入,带文本显示,因为工作环境恶劣,电箱外面不好装屏,LOGO!模块就成了首选。 在这里感谢甫哥,里面关于算术指令,模拟量比较指令,模拟量MUX的运用,得益于甫哥20150501四台电机运行时间最短的一个例程 在压力变送器,厂里用的都是4-20MA电流型的,为了便于备货用了一个500欧 2W 精度1%的金属膜电阻转成电压型接到I7,里面量程的换算,参考一个贴子中大佬用excel算出每个ma变化,电压变化,得出的数字量,后把最小值与最大值填进去,增益与偏置自动计算出来了。 该模块用SD卡对多台同类型设备程序的下载功能很多用。 |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10819 发帖数: 1820 精华帖: 0 |
1楼 2020-05-07 20:29:50
主题:回复:LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0在垃圾压缩机上的使用
不错,值得学习,谢谢分享
|
高山孤影 至圣 经验值: 36326 发帖数: 3356 精华帖: 102 |
3楼 2020-05-08 12:57:01
主题:回复:LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0在垃圾压缩机上的使用 很好的分享。修过一次垃圾处理站的设备,一堆元器件,不过比这个要复杂些,一堆电磁阀。当时一根零线断线查了小半天,用logo!就简洁多了,下次若有技改可以考虑。logo!本体自带屏,确实非常有特色,也很实用。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16834 发帖数: 1311 精华帖: 2 |
4楼 2020-05-08 17:12:15
主题:回复:LOGO!6ED1 052-1MD08-0BA0在垃圾压缩机上的使用 logo 用好了
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|