作者 | 主题 |
---|---|
小尹先生 经验值: 600 发帖数: 35 精华帖: 2 |
楼主 2019-09-02 15:47:20
主题:ET200SP的浅色端子、深色端子选择 先放张图 图1 配置如下: ET200SP作为分布式I/O,需要配置1个连接模块IM155-6 PN(以下简称IM模块) IM模块后面紧跟的第1个端子必须为浅色端子,来为后续的端子供24V电源。 这里注意,图1中白色为浅色端子,需要外部供电24V,分别为插槽1、6、8、10 黑色为深色端子,不需要外部供电,分别为插槽2、3、4、5、7、9。 但是浅色端子的供24V电源的负载能力是有限的,为10A最大。所以在配置一些“深色端子”后,需要根据负载容量来计算是否需要配置一个“浅色端子”。 这里通过图2来解释一下。 这里的负载组表示,以浅色端子开始,到下一个浅色端子之前为1组,也就是说有几个浅色端子就是有几个负载组。 插槽,就是浅色端子所对应的插槽编号。 段中功率,每个I/O模块、通信模块、工艺模块所需要的功率所相加的和。不同的I/O模块也会有不一样的功率,ST的模块就要比BA的模块功率略大。具体,可由图2的这部分看出,软件会自动计算。 段中最大功率,就是刚刚说的浅色端子的最大负载能力10A,这个不变。 图2 这里图2可以发现,负载组1的功率很小,因为前5个都是输入DI模块,几乎不耗电。 另外,图2使用的软件为 TIA Selection Tool。 |
yyzx 奇侠 经验值: 6116 发帖数: 939 精华帖: 4 |
1楼 2019-09-02 17:32:26
主题:回复:ET200SP的浅色端子、深色端子选择 浅色端子新建电位组
不患无位,患所以立
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10819 发帖数: 1820 精华帖: 0 |
2楼 2019-09-02 19:59:12
主题:回复:ET200SP的浅色端子、深色端子选择
谢谢分享,学习一下。
|
天芯 至圣 经验值: 20067 发帖数: 2182 精华帖: 0 |
3楼 2019-09-04 09:14:14
主题:回复:ET200SP的浅色端子、深色端子选择 |
liubo1975 至圣 经验值: 15669 发帖数: 644 精华帖: 0 |
4楼 2019-09-04 18:08:50
主题:回复:ET200SP的浅色端子、深色端子选择 学习了,第一次知道
岂能尽如人意 但求无愧我心
|
lich2008446 游士 经验值: 243 发帖数: 20 精华帖: 0 |
5楼 2019-09-06 13:16:57
主题:回复:ET200SP的浅色端子、深色端子选择 学习了,还很没注意到这方面的知识 |
刘工TIA 侠圣 经验值: 2258 发帖数: 227 精华帖: 5 |
6楼 2019-09-06 18:44:43
主题:回复:ET200SP的浅色端子、深色端子选择 在TIA Selection Tool 里直接配置模块就是了,系统会自动分配底座,一旦底座的电流不够,自然会提示你,此时新建电位组就是了。 不用考虑那么多,西门子软件都给你把关了,你只要注意软件提示就是了。 相反很多人是自己考虑过多,生怕电位组不够模块就直接自己给多配置电位组。 不要多想,按照软件提示来就是,优先选择使用左边的电位组,直到软件提示了才配置新的电位组 |
太阳神2009 至圣 经验值: 12950 发帖数: 1485 精华帖: 41 |
8楼 2019-09-12 21:14:18
主题:回复:ET200SP的浅色端子、深色端子选择 |