作者 | 主题 |
---|---|
George_dl 侠客 经验值: 965 发帖数: 184 精华帖: 0 |
楼主 2019-06-01 11:37:07
主题:请教一下博图里面用DB做的报警信息 |
WWCWWC 至圣 经验值: 72865 发帖数: 8234 精华帖: 145 |
1楼 2019-06-01 12:02:11
主题:回复:请教一下博图里面用DB做的报警信息 你这个程序不完整。 这些报警地址定义在数据块没有问题,用户在编辑报警程序时,一般做法是会将具体数据块的位,用相关的报警触发条件来赋值。 假设,报警地址做在DB1.DBW0,再假设编辑一个触发报警位DB1.DBX0.0样例: A I0.0 //电机过载。 = DB1.DBX0.0 当然报警实际应用中不仅仅只是一个位条件,可能会有几个条件来触发。但是,一般做报警都是单独给某一个控制位来做,这样便于区分,让用户能够快速找寻到具体的故障问题点。 你这个程序仅仅表示发生了报警,具体西门子报警窗口中还会有具体的文本信息,告诉用户具体报警触发的输入地址。 |
懂事长 侠士 经验值: 1806 发帖数: 265 精华帖: 0 |
2楼 2019-06-01 17:41:53
主题:回复:请教一下博图里面用DB做的报警信息 这个如果上位机也是用博图的话,同在一个项目下,可以用博图的交叉参考功能,可以找到HMI相应的调用的地方; 还有就是如果上位机是博图编的触摸屏,可以看下屏程序---连接,里面有区域指针以及全局指针,欧美的工控厂家喜欢用指针去成片访问PLC的报警区域
Stay hungry stay low
|
WWCWWC 至圣 经验值: 72865 发帖数: 8234 精华帖: 145 |
5楼 2019-06-13 11:12:24
主题:回复:请教一下博图里面用DB做的报警信息 首先在触摸屏中找到报警变量地址区域,反过来看程序也可以的。 假设报警变量地址是mw100,那么,你在程序中找那么M100.0~M101.7的位线圈,线圈前面就是触发条件。 |