作者 | 主题 |
---|---|
西家传动 奇侠 ![]() 经验值: 8049 发帖数: 159 精华帖: 101 |
楼主
![]() 主题:变频器的旁路功能及相关应用 ![]() 变频器的旁路功能及相关应用 变频器在使用过程中,经常会遇到变频器需要长期运行在50Hz,不进行调速的工况;也会遇到变频器故障时,生产工艺要求电机继续运行的工况,这个时候就需要变频器具备旁路功能(by pass mode)。
一、旁路功能概述:
1、 旁路功能白话解释:就是并联一个通道的意思。在电子电路中,一般是将一个电容与电阻并联,将电阻上的交流成份进行“滤除”,提供一个交流通道,该通路理解为旁路,该电容称之为旁路电容。
2、 在变频应用中的旁路功能解释:针对电机,由变频器驱动还是由工频电网直接驱动,通常由变频器驱动转为工频驱动的过程叫旁路切换。
3、 变频器的旁路功能:是工艺控制器中包含的一个功能块,需要首先激活工艺控制器,才能使用旁路功能。
4、 旁路过程:由变频器的CU单元控制切换逻辑及算法,驱动变频器继电器输出接点,控制两个接触器,使得电动机由变频器驱动,或者由工频电网驱动。
二、变频器旁路功能的简单图示: 三、变频器旁路功能分类:
以SINAMICS G130/G150为例,在变频器的输出侧安装接触器, 同时在电机工频回路安装接触器、断路器及熔断器等,根据两个接触器的动作时序及是否互锁,可以将旁路功能分为如下三种方式:
A、 带重叠的同步旁路方式 (P1260=1) 此功能可以将电机同步切换到网侧,也可以将电机同步切换到由变频器控制。旁路过程中,变频器通过VSM10模块检测电网电压、频率、相位,然后控制变频器的输出,当变频器的输出电压、频率、相位满足旁路条件时,网侧接触器K2闭合,接触器 K1 和K2会在同步的过程中同时闭合一段时间(同步锁相),然后K1断开,电机在工频电网运行,这种同步旁路方式对电网没有冲击,是比较好的旁路切换方式。
B、 不带重叠的同步旁路方式 (P1260=2) 与方式一类似,没有VSM10模块检测电网电压,当变频器的输出超过50Hz时,发出OFF2 指令,封锁输出,K1断开,K2闭合,在满足K1、K2互锁前提条件下,K2 需要尽快投入到工频电网上去,尽可能减小电机转速跌落,这种不带重叠的旁路方式,对于电网 可能造成冲击,因为电机投入电网瞬间, 由于电机剩磁的影响, 在电机端子上有感应电压, 这个感应电压与电网没有任何关联,频率、相位、电压幅值具有很大的随机性,一般不推荐这种旁路方式。
C、 无同步的旁路方式 (P1260=3) 该旁路方式随机性也比较大,没有VSM10模块检测电网电压,变频器运行在任意频率都可以执行旁路功能,变频器发出OFF2 指令,封锁输出,K1断开,K2闭合,对电网冲击的可能性更大,一般不推荐使用。 四、带重叠的同步旁路方式时序及状态位: 五、带重叠的同步旁路功能注意事项: 1、接触器分断能力,必须能够带载分断。 2、变频器控制方式须采用无编码器矢量控制或者线性V/F控制。 3、旁路控制是工艺控制的一部分,必须使能。 4、同步旁路功能是通过变频器控制,实现电机同步切换到网侧或变频器供电侧,接触器的反馈信号必须反馈到变频器。 5、可以通过参数 p3802 激活同步功能,Infeed、 vector必须连接 VSM10。 6、在变频器处于 “Ready to start and bypass” 或 “Ready to operate and bypass” 状态时,使用温度传感器监视电机温度 ,防止电机过热损坏。 7、 当 OFF2 或 OFF3 命令有效以后,所有的旁路开关都被关断。 8、需要加Uk 值为 10 %的输出电抗器,用于变频器与电网电压之间的解耦。 9、接触器闭合状态返回信号需要正确接入。 六、旁路功能应用场合: 1、轮船侧推系统 2、大功率水泵组循环投入和切换 3、矿山皮带机驱动系统 4、大功率风机驱动
|
kdrjl 至圣 ![]() 经验值: 142507 发帖数: 36127 精华帖: 445 |
1楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 看过推荐的文档。 我印象里,有关变频器的旁路功能和应用,在西门子的驱动产品里,过去只在工程型的变频器里有电网同步的转换功能。比如,6SE70和S120变频器。而现在的推荐文章,介绍了在G130和G150的变频器上如何正确使用。这对用户而言真是太方便了。因为能有变频与工频自由电源同步转换的应用场合,往往是G系列的变频器使用。用工程型变频器只做这件事成本有点高了。这样就很好。满足客户需求,降低使用成本。 我记得n年以前,在工控网技术论坛以及西门子的技术论坛传动版区,因为大功率恒压供水项目的变频器转工频应用,讨论得特别热烈。那时,能有变频器的电源输出相位与工频相位同步的功能基本没。变频转工频是一件很头疼,很冒险的操作。而为了项目成本,又不得不而为之。它的最大的弊端,就是转换过程导致的电网冲击很大。风机泵类的变频器专用,又是比较简单、便宜的变频器,所以,这类问题,解决方案五花八门。 我记得当时西门子驱动部门给出的推荐方案是,不用变频转工频,变频就是变频,工频采用软起动器启动。有几台并联驱动的电机,就是n软起+1变频的方案。但是对于大功率的项目软起也是成本,尽管软起比变频的成本低很多。国内的用户想了很多的方案,实现一台变频可以完成n台电机的变频转工频。于是外挂的电源相位检测器应运而生。 现在,这一切都成为了过去。G130和G150有了这个同步的旁路功能。对于过去这种棘手的应用,那就是分分钟搞定的了。 点赞《西家传动》的文章分享!
我是你的朋友
|
HUANGZE75 至圣 ![]() 经验值: 64015 发帖数: 12965 精华帖: 122 |
2楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 学习了,这样旁路真的很方便。以前做旁路都是自己做控制电路控制接触器隔离接通。使用变频器功能控制旁路接触器确实方便。 |
alexma1975 至圣 ![]() 经验值: 10421 发帖数: 469 精华帖: 2 |
3楼
![]() ![]()
学习了,很实用。
|
VX2006 侠圣 ![]() 经验值: 3145 发帖数: 229 精华帖: 11 |
4楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 学习了,中压和低压的变频切工频是不是原理都一样啊?之前有幸见过一次TEMIC的中压变频器的变频切工频的过程,厂家带的类似示波器的仪器可以记录整个投切过程的波形曲线。
努力学习,提高技术
|
北雪雪纷飞 至圣 ![]() 经验值: 52320 发帖数: 6297 精华帖: 279 |
5楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 不带重叠的同步旁路方式 (P1260=2) 其他的变频也是采用这种方式吧,没有电压相位的检测。 VSM10电压检测模块将近三千元,可能对于用户来说,成本有点贵了,
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 ![]() 经验值: 142507 发帖数: 36127 精华帖: 445 |
6楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 对于大功率的变频器一带多系统,如果买个软起,估计3k都下不来的,3k一个模块,能对n个电机的变频转工频或者工频转变频,应该还是可以接受的吧?就是相位检测器嘛。自己做这个功能,估计成本也会差不多的。
我是你的朋友
|
高山孤影 至圣 ![]() 经验值: 37205 发帖数: 3420 精华帖: 103 |
7楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 一样的,记录透切波形的目的,应该是记录在旁路切换过程中负载的波动。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
Letham 至圣 ![]() 经验值: 14117 发帖数: 2030 精华帖: 43 |
8楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 西家传动里 同步发布了,的确不错!
人生就像一场旅行!
|
yecao2006 至圣 ![]() 经验值: 19734 发帖数: 1568 精华帖: 2 |
9楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 很好的功能,学习了。
我回来了!继续努力!
|
传动梦想 侠士 ![]() 经验值: 1027 发帖数: 31 精华帖: 1 |
10楼
![]() 主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用 |
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。