作者 | 主题 |
---|---|
123new 侠圣 经验值: 2111 发帖数: 627 精华帖: 0 |
楼主 2017-03-08 18:57:08
主题:绝对值编码器无法记忆位置求教!!!!???? 绝对值编码器,每次断电再上电后实际位置就变0了,无法记忆断电前位置,求大侠指点!! 确定断电后没有任何机械位置移动 也正确归原点了 该试的办法都试了,均无解。
只要....努力!
|
绝对值编码器 侠客 经验值: 800 发帖数: 85 精华帖: 2 |
6楼 2017-03-09 11:31:49
主题:回复:绝对值编码器无法记忆位置求教!!!!???? 正确叫绝对值编码器的,对于断不断电,断电后移动不移动,移动多少,都没有关系,每次读数只和当前的编码器位置有关,与历史无关。绝对值编码器不需要“断电记忆位置”这个概念。除非这个绝对值编码器被反复置零了。或者这个编码器就是不成熟的技术假绝对值的。查看一下有没有一通电编码器数值就被置位0的可能。
@Q 精浦GEMPLE
|