技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?如果用电机断路器,应该如何设置电流?

返回主题列表
作者 主题
烟雨平生
侠士

经验值:1147
发帖数:601
精华帖:0
楼主    2011-03-25 22:13:41
主题:使用变频器控制的电机需要加热保护吗?如果用电机断路器,应该如何设置电流?
RT

使用变频器控制的电机需要加热保护吗?

如果不用
但是为了方便同一使用电机断路器,一般它有一个电流保护的设定值,那么电机受变频器控制的时候,这个电机断路器的电流值应该设置多少呢?是电机的额定值还是比额定值大,让他不起作用?
甫哥
奇侠

经验值:9787
发帖数:1453
精华帖:72
2楼    2011-03-26 14:38:08
精华帖  主题:回复:使用变频器控制的电机需要加热保护吗?如果用电机断路器,应该如何设置电流?
变频器一拖一控制时无需热继电器保护电机。电机由变频器保护;一台变频器同时拖动两台(或以上)时:每台电机必须配热继电器保护电机。
断路器一般可以选变频器额定电流的1.3倍。这个断路器不是用来保护电机的,是变频器异常时保护用的。如:模块击穿。当然,还可以配快熔保护变频器。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。