技术论坛

 变频器能限制电机电流,为什么还能过载?

返回主题列表
作者 主题
keke1998
新手

经验值:27
发帖数:16
精华帖:0
楼主    2010-12-19 08:37:15
主题:变频器能限制电机电流,为什么还能过载?
请教各位高手,我刚接触变频,问大家几个问题:
一、变频器具有限制电流电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?
二、限制了电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制?
三、限制了电机电流,是不是转矩电流也会受到限制?
veich
奇侠

经验值:5998
发帖数:1037
精华帖:18
1楼    2010-12-19 22:36:44
精华帖  主题:回复:变频器能限制电机电流,为什么还能过载?
一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?
答:变频器的电流限幅值一般比额定电流大,比如额定电流的1.6倍。此时如果
变频器持续在额定电流的1.6倍运行时,就会经过一段时间的延时后报过载故障。
假设将变频器的电流限幅值设为额定电流,假设加减速时间合适,没有突加
负载,变频器会主动降频,使输出电流保持在额定电流以内,这样就不会报过载
了。
如果是冲击电流,无论是怎么产生的,超过的变频器电流限幅功能的反应速度
而且电流迅速上升,达到了变频器瞬间过载点,变频器会马上报故障。

二、限制了电机的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制?
答:是
见下面分析。


三、限制了电机电流,是不是转矩电流也会受到限制?
答:是的。
矢量控制时,电机电流分为转矩电流和励磁电流。
通常励磁电流是恒定的,跟电机参数有关。
转矩电流是根据电机负载的情况计算得出的,
可以认为变频器输出电流等于励磁电流加转矩电流。

知足常乐!!!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。