主题:伺服电机加速时间问题
伺服电机一般加速时间都很短,几十ms,但是如果是在一个低转速的设备上,(按最不理想的情况考虑,即假设没有平滑段)那么电机从0加速到额定转速的速度就很长,这个可以吗?
例如:设备转速是5r/min,那么3s达到最大速度,额定转速2000r/min 则角加速度:2000*2π/(60*3)=70rad/s2 但若按几十ms加速时间计算,得到的角加速度就会大的多,计算电机转矩时就会得到两组差别很大的值,那么对同一个系统所选电机差别却很大,这是不可能的啊? |
veich 奇侠 经验值:6026 发帖数:1037 精华帖:18 |
8楼 2010-12-17 09:58:55
主题:回复:伺服电机加速时间问题
关于从MS级到S级,如果加速时间满足MS级,那满足S级就肯定没有问题。
加速时间如果不考虑电机和系统惯量,以及控制器的电流限幅,理论可以任意短的时间。但是实际控制中要达到一个很小的加速时间,系统加速度需要的能量就是控制器控制电机提供的,所以加速时间受控制器和电机加速度影响。 如果要延长加速时间,就没有这些问题。理论上可以在控制器可以设定的范围内任意延长。时间进度由CPU控制,CPU的时间由晶振产生,一般误差非常小。