技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 变频器可以驱动普通三相交流电机吗?

返回主题列表
作者 主题
dr2007
侠客

经验值:817
发帖数:421
精华帖:0
楼主    2010-10-21 17:04:52
主题:变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
veich
奇侠

经验值:6026
发帖数:1037
精华帖:18
16楼    2010-12-17 15:27:39
精华帖  主题:回复:变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
先介绍一下变频电机:
从外观上看,最明显的特征是变频电机有一个单独的散热风扇,而且散热风扇有专门的接线盒。散热风扇需要单独接工频电源,保证无论电机工作在何种频率下,都不会对电机的散热产生影响。
其次,正规厂家生产的变频电机,内部也会做调整,同时也会加强绝缘。
变频器带普通异步电机是不是有问题,得根据现场情况分析。比如电机多工作在低频区,用普通电机的话,电机可能会因散热不良而损坏。如果电机多工作在中高频区,普通电机也可以用变频器。
还有就是普通电机的绝缘问题,建议加装输出电抗器。当然,也不是必须的。