技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 关于直流电机励磁电流

返回主题列表
作者 主题
小小路
新手

经验值:41
发帖数:11
精华帖:0
楼主    2010-09-22 16:46:57
主题:关于直流电机励磁电流
直流电机320KW,直流调速器为CT,外挂励磁控制器FXM5,采用电流控制励磁,额定励磁电压为310V,额定励磁电流为13.8A.合闸之前测量励磁绕阻为22.4欧(冷态,停机一晚上),合闸50分钟后励磁电压升到365V,超过额定电压,励磁电流降到了12.5A,断电时再测量励磁绕阻为29欧。请问大家这正常吗?电机冷却正常,手摸电机温度也不高。
VOLLMER
奇侠

经验值:5215
发帖数:1317
精华帖:41
5楼    2010-09-24 11:50:45
精华帖  主题:回复:关于直流电机励磁电流
电机是好的吗?
感觉好像电机已经磁饱和了,使电机温升很快。

您可以在13.8A时,让电机空载旋转,此时,将励磁电流下降一点点,同时用测速表观察速度,若没有上升,说明电机励磁电流有点大了。
弱者道之用。
小皮
侠圣

经验值:3985
发帖数:1398
精华帖:85
7楼    2010-09-27 11:18:29
精华帖  主题:回复:关于直流电机励磁电流
可以让电机转到额定转速空载,测量此时的电枢电压,应该为额定电动势,如果高了就减小励磁电流。注意测量电机正反向电压是否相同。
一般电机励磁电压不超过220v的,你的数据可能有问题,励磁线圈接法是不是有问题。