技术论坛

 高压电机送电

返回主题列表
作者 主题
frog12
侠士

经验值:1922
发帖数:1078
精华帖:4
楼主    2010-06-07 16:23:21
主题:高压电机送电
我公司有一台高压电机(10KV),是扫膛后维修过的。修好后一直没用过。
这几天要用。可测量线圈与壳之间电阻为30兆欧。请问一下这个阻值能送电吗?
如不能正常的阻值是多少啊?如能送电,那么阻值最小是多少可以送电啊。
yanxiao
至圣

经验值:26734
发帖数:11942
精华帖:45
4楼    2010-06-08 12:20:27
精华帖  主题:回复:高压电机送电
你的30兆欧是用低压方式测的吧?实际只能说明在低压下没有明显的漏电,但不能说明高压下是否可以。如果要放心,在高压下对地绝缘没问题,10kV需做高压试验的。打多少电压、及所需的试验设备,如果你公司内没有,可以询问当地的供电部门。
pzhlc
侠圣

经验值:2363
发帖数:460
精华帖:2
5楼    2010-06-08 20:35:24
精华帖  主题:回复:高压电机送电
高压设备是需要定期做继保和绝保的。10kV电机的绝缘要用2500V的兆欧表测量,且绝缘不能低于每千伏一兆欧,否则需要干燥电机。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。