 关于电机功率计算

返回主题列表
作者 主题
烟圈
侠客

经验值:662
发帖数:463
精华帖:0
楼主    2010-06-03 22:36:14
主题:关于电机功率计算
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机一直维持在5100KW左右波动工作,这样对电机是否会造成损坏。
我有点晕!
杨少振
游士

经验值:295
发帖数:217
精华帖:4
10楼    2010-06-14 23:51:45
精华帖  主题:回复:关于电机功率计算
三相电动机功率P3=3P相=3*U相*I相*COSφ*效率=√3*U线*I线*COSφ*效率=1.732U线*I线*COSφ*效率

对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。
当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏。
当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和。
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数乘以效率 是总的 通用的。
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 。
计算电机功率应用这个公式是不用考虑电机接法的!
冰冻三尺非一日之寒