技术论坛

 关于电流环整定

返回主题列表
作者 主题
雪路
新手

经验值:3
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2008-08-01 14:43:22
主题:关于电流环整定
用6RA7087带300KW电机,额定电流820A,初始化参数,设置P100,P101,P102,P082,P083.参数,合闸P051=25时,电流表会向反方向动一下,然后向正方向动当电枢电流升至200A左右时,装置嗡的声音加大伴有哒哒的声音,然后报F030.把U580改成0.再试现象一样,只不过故障报F052,不知道是哪方面的原因?还有哒哒的声音是不是可控硅发出的声音?望大家帮忙分析一下,谢过了。
老Z
游侠

经验值:415
发帖数:149
精华帖:26
    2008-09-04 16:14:48
精华帖  主题:回复:关于电流环整定
不是可控硅发出的声音。电流大了,导线上产生的电磁力也大了,会出现相互作用,因此发出声响。
不光是装置里面,进线电抗器也会一样。