技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 求助!6RA7085 报F006故障

返回主题列表
作者 主题
电工学徒
游民

经验值:53
发帖数:16
精华帖:1
楼主    2007-06-05 20:14:40
主题:求助!6RA7085 报F006故障
一台6RA7085在每次分闸时都报F006故障(复位后启动运行正常),参数:P078=400V;P351=-20%;P086=1S。因设备改造,更换PLC柜,直流电机和调速器柜都是原来的,请各位帮忙解决!
电工新手,请多多指教
电工学徒
游民

经验值:53
发帖数:16
精华帖:1
    2007-06-07 20:21:50
精华帖  主题:回复:求助!6RA7085 报F006故障
谢谢任工和楼上的朋友!今天我和做程序的老外沟通了一下,确实如版主所说:当控制电断时主接触器是立刻断开,但端子上的合闸信号是后断的,改后正常。
参数应该没问题:37合闸38使能39复位,设P654=12,P661=14,P665=16,请问P654、P661是否必须设置?我原来没设怎么能用呢?顺便问一下工控论坛我单位的网怎么上不去了?
电工新手,请多多指教
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。