昨天,6RA70控制的电机自动停机,跑去一看,控制电源总空气开关跳闸,且主控室有电线发热的气味,经查为直流电机风机烧毁导致控制电源总空气开关跳闸。拆除直流电机风机电源线后,合闸启动,F001电子板电源故障,当时与跳闸和电线发热的气味联系,推测电子板电源可能有问题,急忙断电查找故障,未见故障,合闸再试F005励磁回路故障,查找励磁回路,才知三相主电源进线开关未合,合上后启动正常。
事后思考报F001和F005的原因为 F001电子板电源故障 故障值:1 在“RUN”状态下,电子板电源的断开时间长于在参数P086 设置的时间 P086自动再启动的电压故障时间 FS=0.4 F004电枢电源中的相电压故障 故障值:2 在运行状态o4,已超过在参数P089 中设置的延时时间 F005励磁回路故障 故障值:2 在运行状态o5.1,已超过在参数P089 中设置的延时时间(在励磁功率部分的电压等待时间) P089有关电压在功率单元出现的最大等待时间 FS=2.0 默认P086小于P089 因此三相主电源进线开关未合时报F001,而报F004还是报F005是随机的。 这样势必给查找故障造成误解 建议:F001故障值:1 延迟时间< F005故障值:2 延迟时间< F004故障值:2 延迟时间,再出现上述故障肯定报F004电枢电源中的相电压故障,更快捷的判断解除故障