作者 | 主题 |
---|---|
不知所云 新手 经验值:19 发帖数:9 精华帖:1 |
楼主 2006-08-28 15:06:17
主题:求救版主kdrjl: 6RA7085问题--运行无输出,不报故障
尊敬的版主你好!一台直流设备6RA7085,ems反馈,接小电感性负载(电炉),优化不通过,报f004故障;直接运行,电流电流实际值r019为0.0,r018触发角显示(电枢)为119.45度,励磁回路电流正常;怀疑触发板问题,量可控硅正常,内部主电路无短路开路现象。U840参数模拟工作模式,分别点火,量每一路触发信号正常。为什么无输出?触发角为119.45度,是封锁输出了吗?还是其它什么问题?
|
不知所云 新手 经验值:19 发帖数:9 精华帖:1 |
楼 2006-10-10 13:07:00
主题:回复:求救版主kdrjl: 6RA7085问题--运行无输出,不报故障
问题已解决,重新设定电枢回路电阻,R=20欧姆,再上电即可运行!
|