技术论坛

 S120变频器启动瞬间,整流模块烧坏

返回主题列表
作者 主题
手机用户20250315142193
新手

经验值:-1
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2025-03-15 14:59:40
主题:S120变频器启动瞬间,整流模块烧坏

30kW的西门子S120变频器,带两台电机拖动台车行走,台车属于短时工作制设备,动作频率很低,但是未加装进线电抗器,启动瞬间,整流模块烧坏了,加装进线电抗器有必要么?

老兵
至圣

经验值:57850
发帖数:9880
精华帖:500
11楼    2025-03-22 10:54:12
精华帖  主题:回复:S120变频器启动瞬间,整流模块烧坏

只要不是ALM,不是变压器单独供电,对于S120,我都加进线电抗器,尤其SLM,那进线电抗不可或缺。而且,它的参数与BLM还不同。


加吧,加上没坏处。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心