作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20250315142193 新手 ![]() 经验值:-1 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:S120变频器启动瞬间,整流模块烧坏 30kW的西门子S120变频器,带两台电机拖动台车行走,台车属于短时工作制设备,动作频率很低,但是未加装进线电抗器,启动瞬间,整流模块烧坏了,加装进线电抗器有必要么? |
老兵 至圣 ![]() 经验值:57850 发帖数:9880 精华帖:500 |
11楼
![]() ![]() 只要不是ALM,不是变压器单独供电,对于S120,我都加进线电抗器,尤其SLM,那进线电抗不可或缺。而且,它的参数与BLM还不同。 加吧,加上没坏处。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。