技术论坛

 变频器对电网三相电压是否监控?

返回主题列表
作者 主题
张家港大辰机械老王
侠圣

经验值:3090
发帖数:446
精华帖:6
楼主    2025-01-20 12:11:54
主题:变频器对电网三相电压是否监控?
变频器对电网三相电压是否监控??估计是通过直流母线电压间接判断。
致敬西门子
yming
版主

经验值:134774
发帖数:22775
精华帖:863
2楼    2025-01-20 18:44:57
精华帖  主题:回复:变频器对电网三相电压是否监控?

首先要问一下:监视进线电网电压的目的是什么?

西门子驱动对进线电压的适应范围是380-480V;其设计特点是:最大程度地满足设备可用性。在上述供电电压范围内,它既可以满足3AC 380V电机,也可以满足 3AC 220V电机。

只要直流母线电压基本稳定。(这也意味着2相也可以运行。)

在这里,只有两个选项:

1、自适应,当上电充电结束时,保存直流母线电压值,当母线电压跌落到76%时,报欠压,跳闸。

2、固定值,采用你快速调试时输入的供电电压值 P210。当母线电压跌落到76%时,报欠压,跳闸。

它是由P1254 你的选择决定的。

西门子这种最大程度的设备可用性的设计特点,就是为啥我坚持选用西门子驱动装置的原因。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?