作者 | 主题 |
---|---|
张家港大辰机械老王 侠圣 ![]() ![]() 经验值:3090 发帖数:446 精华帖:6 |
楼主
![]() 主题:变频器对电网三相电压是否监控? ![]()
变频器对电网三相电压是否监控??估计是通过直流母线电压间接判断。
致敬西门子
|
yming 版主 ![]() 经验值:134774 发帖数:22775 精华帖:863 |
2楼
![]() ![]() 首先要问一下:监视进线电网电压的目的是什么? 西门子驱动对进线电压的适应范围是380-480V;其设计特点是:最大程度地满足设备可用性。在上述供电电压范围内,它既可以满足3AC 380V电机,也可以满足 3AC 220V电机。 只要直流母线电压基本稳定。(这也意味着2相也可以运行。) 在这里,只有两个选项: 1、自适应,当上电充电结束时,保存直流母线电压值,当母线电压跌落到76%时,报欠压,跳闸。 2、固定值,采用你快速调试时输入的供电电压值 P210。当母线电压跌落到76%时,报欠压,跳闸。 它是由P1254 你的选择决定的。 西门子这种最大程度的设备可用性的设计特点,就是为啥我坚持选用西门子驱动装置的原因。