主题:PCS7系统S7-400H使用ModbusTCP连接驱动器,RS485连接仪表,最大数量,如何提高通信速率?
1.PCS7系统S7-400H使用ModbusTCP连接驱动器,72台设备,需要购买什么硬件,软件授权?能支持的最大主站数量,为提高通讯速率,能否实现多主站同时读取从站数据?
2.PCS7系统S7-400H使用ModbusRTU,54台设备,若使用分布式cm ptp模块?能支持的最大模块数量,为提高通讯速率,最大支持主站数量,能否实现多主站同时读取从站数据?
跟随西门子的脚步,不断前进。
kinkin
版主

经验值:16210
发帖数:6903
精华帖:51
5楼    2025-01-17 09:26:40
精华帖  主题:回复:PCS7系统S7-400H使用ModbusTCP连接驱动器,RS485连接仪表,最大数量,如何提高通信速率?

PCS7直接用MODBUS TCP价格昂贵,个人建议考虑用S7-1200或者S7-200SMART通过MODBUS TCP采集完数据,在统一汇总后,跟PCS7 的AS完成数据交换,它们之间就可以用PN/PROFIBUS/S7等,很方便了