技术论坛

 1500T控制v90pn伺服用105报文 硬限位接到驱动器上还是接到plc上

返回主题列表
作者 主题
手机用户20221128673336
新手

经验值:43
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2024-12-19 21:44:46
主题:1500T控制v90pn伺服用105报文 硬限位接到驱动器上还是接到plc上

1511t的plc用105报文用工艺对象控制 硬限位是接到plc上还是驱动器上? 一台龙门设备X轴左右两台伺服做同步运动  前后硬限位接到主轴上,从轴还需要接限位开关吗 ?

看雪001
至圣

经验值:21854
发帖数:2369
精华帖:85
5楼    2025-03-09 12:13:49
精华帖  主题:回复:1500T控制v90pn伺服用105报文 硬限位接到驱动器上还是接到plc上

105是速度报文,位置环在PLC侧;极限开关的作用不仅仅是极限保护,还是寻零信号,所以这个信号必须在PLC侧。换句话说,位置环在哪边(PLC或驱动器),极限保护就在哪边。