作者 | 主题 |
---|---|
汐止 侠士 ![]() ![]() 经验值:1760 发帖数:217 精华帖:4 |
楼主
![]() 主题:电气柜固态继电器起火的防范措施 固态(单组三相负载加热装置大概15KW,有五六组)发热导致电气柜起火,固态是有配套底座散热。 假设固态品本身是可靠的,选型容量也很宽裕。上游空开、保险丝都有,选型也合理(空开1.5倍额定电流、保险丝1.2倍额定电流等) --------------------- 1、除了在电柜内加烟雾报警器、温度报警器外大家还有什么好用的元器件吗? 2、在固态底座上加装“热敏开关”有这样做的吗? 3、检测到烟雾或者温度过高,大家是直接硬接线断接触器/固态,还是将报警信号接入 PLC 发出报警? 4、大家在设计和实务中有何良策 防止 或 及时发现 火情。
Trust, but verify
|
莘莘学子 至圣 ![]() 经验值:24399 发帖数:5343 精华帖:4 |
7楼
![]() ![]() 加热设备电柜起火,那说明设计有缺陷,至少用材料就不规范。 防止起火方法: 1,电柜通风,必须加散热风扇,空气对流。 2,加热用耐高温线接固态出电柜。 3,固态我们都是按3倍的余量配置,你的1.5倍显然不合理。我们做那么多电柜,发热量都是很低的,一般也就是50~100KW的加热炉,从来没起火过。 4,你加不加保险丝和发热起火没多大关联。 5,加热控制必须配置漏电开关。每组都配个漏电开关,这个是对安全起到关键作用。