 电气柜固态继电器起火的防范措施

返回主题列表
作者 主题
汐止
侠士

经验值:1096
发帖数:150
精华帖:1
楼主    2024-09-20 14:54:14
主题:电气柜固态继电器起火的防范措施

固态(单组三相负载加热装置大概15KW,有五六组)发热导致电气柜起火,固态是有配套底座散热。


假设固态品本身是可靠的,选型容量也很宽裕。上游空开、保险丝都有,选型也合理(空开1.5倍额定电流、保险丝1.2倍额定电流等)



---------------------

1、除了在电柜内加烟雾报警器、温度报警器外大家还有什么好用的元器件吗?


2、在固态底座上加装“热敏开关”有这样做的吗?


3、检测到烟雾或者温度过高,大家是直接硬接线断接触器/固态,还是将报警信号接入 PLC 发出报警?


4、大家在设计和实务中有何良策 防止 或 及时发现 火情。

Trust, but verify
莘莘学子
至圣

经验值:22186
发帖数:4796
精华帖:3
7楼    2024-09-20 23:26:17
精华帖  主题:回复:电气柜固态继电器起火的防范措施

加热设备电柜起火,那说明设计有缺陷,至少用材料就不规范。

防止起火方法:

1,电柜通风,必须加散热风扇,空气对流。

2,加热用耐高温线接固态出电柜。

3,固态我们都是按3倍的余量配置,你的1.5倍显然不合理。我们做那么多电柜,发热量都是很低的,一般也就是50~100KW的加热炉,从来没起火过。

4,你加不加保险丝和发热起火没多大关联。

5,加热控制必须配置漏电开关。每组都配个漏电开关,这个是对安全起到关键作用。