技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 M440变频器使用

返回主题列表
作者 主题
手机用户20230228991044
新手

经验值:42
发帖数:5
精华帖:0
楼主    2024-09-18 10:44:53
主题:M440变频器使用

用2P空气开关控制M440变频器,上电时候会跳前级的漏电开关

yming
版主

经验值:130918
发帖数:22347
精华帖:847
2楼    2024-09-18 14:34:48
精华帖  主题:回复:M440变频器使用

是使用220V单相的MM440吧?

确实如此。有以下建议,供你参考。

泄漏电流主要途径:电机电缆使用的不是四芯屏蔽电缆。(需要使用四芯屏蔽电缆,而不是三芯屏蔽电缆!其中黑线连接变频器的PE和电机外壳。确保电阻最小。)毕竟电机电缆上是2kHz的+/-155V矩形波;通过电缆等效电容泄露到屏蔽层;因此要确保下面所述的泄漏电流返回变频器。

电机绝缘质量等级差。由于上面提到的载波原因;很容易通过线包与外壳的等效电容,感应导致泄漏电流。

当上述完善后,确保泄漏电流经MM4的Y电容返回直流母线电容中点。减少、避免泄漏电流通过PE,返回供电变压器的中点,导致“漏电”电流超过30mA而跳闸。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?