作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20230228991044 游民 ![]() 经验值:71 发帖数:6 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:M440变频器使用 用2P空气开关控制M440变频器,上电时候会跳前级的漏电开关 |
yming 版主 ![]() 经验值:135574 发帖数:22831 精华帖:869 |
2楼
![]() ![]() 是使用220V单相的MM440吧? 确实如此。有以下建议,供你参考。 泄漏电流主要途径:电机电缆使用的不是四芯屏蔽电缆。(需要使用四芯屏蔽电缆,而不是三芯屏蔽电缆!其中黑线连接变频器的PE和电机外壳。确保电阻最小。)毕竟电机电缆上是2kHz的+/-155V矩形波;通过电缆等效电容泄露到屏蔽层;因此要确保下面所述的泄漏电流返回变频器。 电机绝缘质量等级差。由于上面提到的载波原因;很容易通过线包与外壳的等效电容,感应导致泄漏电流。 当上述完善后,确保泄漏电流经MM4的Y电容返回直流母线电容中点。减少、避免泄漏电流通过PE,返回供电变压器的中点,导致“漏电”电流超过30mA而跳闸。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。