作者 | 主题 |
---|---|
chengzheng13 游民 ![]() ![]() 经验值:51 发帖数:7 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:ET200SP的配置问题 ET200SP ,配置两个开关量输入模块,一个开关量输出模块,一个模拟量输出模块,订货号如下: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH00-0AA0 6ES7135-6GB00-0BA1 总线单元: SIMATIC ET 200SP BU 类型 A0 BU15-P16+A0+2D, 订货号: 6ES7193-6BP00-0DA0; SIMATIC ET 200SP BU 类型 A0 BU15-P16+A0+2B, 订货号: 6ES7193-6BP00-0BA0; 现在这两个无法取舍,不知道哪个好用 ? 这两个有什么区别吗 ? |
Zane 版主 ![]() 经验值:81551 发帖数:20335 精华帖:389 |
6楼
![]() ![]() 1)如果选用16点的IO模块,应尽可能选用带AUX辅助端子的底座 2)0DA的底座是必须要选的,一个机架至少要有一个0DA的底座 3)每一个0DA的底座都是一个新的电势组,最大载流量10A 4)0BA的底座则是从左侧底座取电源的 5)0DA0/0BA0的底座是不带温度补偿功能的 6)0DA1/0BA1的底座是带温度补偿功能的,当模拟量输入模块是接热电偶时需要选配
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|