技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 【分享】一次故障处理案例

返回主题列表
作者 主题
北雪雪纷飞
版主

经验值:51479
发帖数:6187
精华帖:275
楼主    2024-08-16 16:15:47
主题:【分享】一次故障处理案例 精华帖 

    G130-400kw装置报F07800故障,无法复位,通过描述可知,此装置自去年开始一直会有7800故障,但是之前通过断电送电可以复位,这次停送电几次以后都无法复位。



    打电话问我怎么回事,想了一下,F07800就是找不到功率单元,也就是CU320-2与功率模块之间无法通信,也就是接口板CIM,再通过现场指示灯发现CIM有红灯,CU红灯闪烁,说明CIM红灯引起的CU红灯,所以还是CIM或者DRIVE-CLIQ电缆问题。


    找了备件,去现场检查一看,上电CU运行太慢,一直启动不起来,最后报F07800。

现场很多的灰尘,钢铁企业都这样吧。之前更换过多次,所以比较简单。拆除CU320-2,拆除隔离板,将CIM拉出来,更换完毕上电正常。很快的完成升级,重新上电后启动正常。

 

  分析:CU320-2装在装置的里面,后面还有隔离板,CIM由于在最里面,平时清灰不到位导致积累了大量的铁粉,灰尘。所以平时的维护一定要将CIM拆卸出来,清理灰尘。





    上传两张路上的风景,





Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:51479
发帖数:6187
精华帖:275
4楼    2024-08-17 09:04:16
精华帖  主题:回复:【分享】一次故障处理案例

'Razor                :

有的观点认为:如果一个岗位没有问题去解决,就会体现不出岗位存在的价值。


这个倒没有,我现在负责项目建设,对于之前维护十几年的经验,教训。也是慢慢的在项目建设阶段去避免问题发生,比如某些现场带变频器的柜子,之前可能没有风机、或者带散热风机,风机会造成柜内尘土很多,而且变频器上面的灰尘很多,过滤网清理不及时也会造成堵塞,

我现在技术文件要求带威图的机柜空调,这个问题就可以解决。


后期的问题必须要在设计。安装、调试阶段就要想办法规避,这样才会降低后期的维护麻烦。

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。