作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20230909919119 游士 ![]() ![]() 经验值:216 发帖数:29 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:200SMART有没有脉冲频率检测指令和高速比较指令 现在需要用高速计数器编码器测速 但是发现没有对应的指令 就像三菱SPD指令 测高速计数器的脉冲 多少毫秒检测一次可以自己设, 比如10毫秒检测一次,就可以知道速度是多少 用过定时器测 感觉很吃力而且不准 还有高速计数器给定的数值等于高速计数器的值 会中断置位一个点 叫DHSCS指令 |
芳季 至圣 ![]() 经验值:70478 发帖数:15370 精华帖:101 |
5楼
![]() ![]() 如果要有指令才能用的话,那么,没有。 速度就是路程除以时间。在已发生的事件里面任何的路程对应的时间,相除后都得到速度。 固定的路程 除以 可变的时间; 可变的路程 除以 固定的时间; 可变的路程 除以 可变的时间; 都是速度。不必刻意要时间很准。plc提供了bitime指令等测量两点之间的时差。相当于30plc当中的1毫秒循环时钟。随读随得到1毫秒间隔的时钟。 你可在程序中任何地方读的当时的脉冲数和当时的时钟。就可以算的当时的速度。 至于中断,你说明一下什么地方没懂? |
看雪001 至圣 ![]() 经验值:21654 发帖数:2353 精华帖:83 |
9楼
![]() ![]()
大道至简,知易行难
|
|