kinkin 版主 ![]() ![]() 经验值:16210 发帖数:6903 精华帖:51 |
楼主
![]() 主题:【分享】S7-300故障诊断 ![]() 最近遇到一个故障诊断的事情,将过程跟大伙分享一下: 基本情况介绍,一台冻干机的控制系统,平时用得较少,一个月也就用几次,这次开机突然报故障不能运行了。 硬件配置情况:CPU314、两个机架、IM365,每个机架8个普通SM模块。 故障现象:CPU停止,SF常亮,无法运行 诊断缓冲区,显示I/O读写错误!(不报具体无法读写的IO地址) 根据经验,这种故障,在添加对应的故障OB后,CPU通常能进入运行状态的。 但这次有点特殊,诊断缓冲区不提示缺少对应的故障OB,CPU直接STOP!添加对应OB,也无济于事。 没办法,只好把CPU拆下来,单独接电源,CPU能RUN,没有问题!那问题就出在后面模块。 再把扩展机架拆除,CPU也能RUN!加上扩展机架又是同样的故障! 没办法,只好用简单的排除法,把扩展机架上的模块拆掉一半,CPU又可以RUN了!继续拆模块,最后发现扩展机架只能装6个SM模块,否则CPU不能RUN,会故障STOP!更换SM模块的位置,现象一样,那么可以排除SM模块的问题! 最后怀疑是IM365的带载能力出现了下降,导致扩展机架不能带8个模块了,换掉IM365,竟然真的解决问题了。 虽然问题解决了,但本人觉得这个解释有点牵强,不知大家伙怎么看这个问题?