主题:DDS驱动数据组的应用

西家传动2019年发布的推文:


点击链接:DDS驱动数据组的设置


已经过去五年了,现在有一个项目要用到这个西家传动的专有技术功能。我却找不到参数设置的方法了。多亏了这个推文,复习一遍,就ok了。顺利的找到驱动数据组在STARTER操作系统下的参数设置方法。


什么情况要用到这个驱动参数组转换功能?项目需求如下:


两台电机,功率不一样,一个是5.5kW的,一个是3kW的。他们要求采用同一个控制系统,分时对两台电机进行控制。同时只有一台电机工作。


因为两台电机的控制工艺相同,电机铭牌数据不同。为了实现SLVC的精准控制。所以需要分别用两套驱动参数组对应各自的电机等效模型。仅此而已。


以前,MM440的时代,电机驱动参数组都是开放的,想用随时用。现在,SINAMICS的G120系列,如果采用BOP-2查看和设置参数,驱动数据组在对应的参数下也能显示和修改。但如果是在STARTER平台上监控调试和修改,只能看见驱动数据组的0组参数,其它的参数组被隐含了。看不见。感觉很奇怪。明明参数表手册里讲的有参数组。可实际在STARTER监控下却没。好奇怪呀。


看到本文开始,西家传动的推文,才搞明白。这个DDS数据组转换功能的专有技术,被藏起来了哈。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值:51678
发帖数:6211
精华帖:276
12楼    2024-08-18 15:15:36
精华帖  主题:回复:DDS驱动数据组的应用

OPC就是桥梁,纽带,修改参数组之前用过,一组DP控制一组端子控制,预防掉站以后电机无法启动,觉得很神奇,好用,西门子的功能如果开发一下很有意思。