作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 版主 ![]() ![]() 经验值:143822 发帖数:36365 精华帖:448 |
楼主
![]() 主题:DDS驱动数据组的应用 西家传动2019年发布的推文: 点击链接:DDS驱动数据组的设置 已经过去五年了,现在有一个项目要用到这个西家传动的专有技术功能。我却找不到参数设置的方法了。多亏了这个推文,复习一遍,就ok了。顺利的找到驱动数据组在STARTER操作系统下的参数设置方法。 什么情况要用到这个驱动参数组转换功能?项目需求如下: 两台电机,功率不一样,一个是5.5kW的,一个是3kW的。他们要求采用同一个控制系统,分时对两台电机进行控制。同时只有一台电机工作。 因为两台电机的控制工艺相同,电机铭牌数据不同。为了实现SLVC的精准控制。所以需要分别用两套驱动参数组对应各自的电机等效模型。仅此而已。 以前,MM440的时代,电机驱动参数组都是开放的,想用随时用。现在,SINAMICS的G120系列,如果采用BOP-2查看和设置参数,驱动数据组在对应的参数下也能显示和修改。但如果是在STARTER平台上监控调试和修改,只能看见驱动数据组的0组参数,其它的参数组被隐含了。看不见。感觉很奇怪。明明参数表手册里讲的有参数组。可实际在STARTER监控下却没。好奇怪呀。 看到本文开始,西家传动的推文,才搞明白。这个DDS数据组转换功能的专有技术,被藏起来了哈。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 ![]() 经验值:52427 发帖数:6308 精华帖:279 |
12楼
![]() ![]() OPC就是桥梁,纽带,修改参数组之前用过,一组DP控制一组端子控制,预防掉站以后电机无法启动,觉得很神奇,好用,西门子的功能如果开发一下很有意思。
Thank you for the support.
|
|
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。