技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 驱动的P和r参数如何来理解

返回主题列表
作者 主题
20170113713200
游民

经验值:132
发帖数:9
精华帖:0
楼主    2024-06-30 13:47:57
主题:驱动的P和r参数如何来理解

最近在看S120的驱动参数手册,P参数作为BI或BO时是否是对于所属的驱动对象来讲实际是驱动对象的输出,r参数作为CI或CO是所属驱动对象的输入。


下图这里P0840[0]=r2090.0该如何理解,驱动自我内部的一种控制吗?驱动接收到的r2090.0给到驱动的P0840[0]作为一种控制?P0840[0]=63:2090.0,这里63该如何理解



hhyx9
奇侠

经验值:6783
发帖数:686
精华帖:15
2楼    2024-06-30 18:20:47
精华帖  主题:回复:驱动的P和r参数如何来理解

BICO可以象形理解为插头插座的关系,你的P参数作为插座需要连接那个控制功能就接上那个插头即可,比如P840【0】=r722.1,其实就是一种内部参数关联交互的方法,西门子驱动的参数配置比较灵活,根据控制的需要选对应功能的插头就行