楼主    2024-06-12 20:36:06
主题:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车

大家好!请问:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车。

OFF1是通过Profinet通讯进行停车(立即停车),而OFF2是通过控制单元的引脚6实现停车(惯性停车)。


请问大家,如何实现OFF2的惯性停车,试了几次都没有成功!

天道酬勤,轻财聚人,厚德载物,德行天下!
yming
至圣

经验值:130918
发帖数:22347
精华帖:847
12楼    2024-06-15 15:46:42
精华帖  主题:回复:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车

这两个OFF2的信号源是有差别的。

在使用调试软件 STARTER、PLC(控制字1.10)、BOP操作时,P844和P845作用不一样。


源1连接的开关量无效。这样可以激活转移控制权,不管开关量状态,可调试运转。



控制源2若为0,设备不能启动,即便控制权已经转移给PC。