技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 V20变频器A511报警

返回主题列表
作者 主题
木十六
游侠

经验值:365
发帖数:16
精华帖:1
楼主    2024-06-08 15:08:33
主题:V20变频器A511报警

求助各位大佬,现用一2.2Kw的V20变频器带一1.8Kw的高速主轴加工的应用,运行时监控参数 r0035--电机温度  一直缓慢上升,超过温度报警域值P0604中的设定值130度后就发生A511报警,查看手册,已对电机参数确认过,电机重量P0344也确认,电机冷却方式P0335=1,也设置P1900=2进行电机静态辨识过,但监控参数 r0035电机温度仍是会慢慢上升,不明白这其中原理,求指教。


查看手册上说电机温度由 电机热模型 I2t 计算,I为电机电流,t代表什么?时间么?

然后通过 P0626、P0627 及 P0628 改变标准过热温度,这个怎么理解,如何参考修改呢?

木十六
游侠

经验值:365
发帖数:16
精华帖:1
4楼    2024-06-11 09:48:06
精华帖  主题:回复:V20变频器A511报警


非常感谢楼上K版的指点,也是第一次遇到这个问题。

实际上电机表面温度很正常,这个我漏了,提问不严谨。电机温度正常,而变频器r35监控的温度超高,查了手册知道应该是电机热模型参数计算错误,就大概率可能是参数的问题。

后来重新检查了一遍所有参数,发现是电机参数不对,把所有参数重新设定一遍就正常了。

只是不明白这些参数原本是设定好的为什么会变,因人不在现场,也无法了解细节原因。