作者 | 主题 |
---|---|
石头记O 游士 经验值:201 发帖数:40 精华帖:0 |
楼主 2024-06-04 10:23:24
主题:十个信号 有两个或两个以上触发了就启动报警 用scl 怎么写 十个信号 有两个或两个以上触发了就启动报警 用scl 怎么写 用lad 感觉太麻烦了 scl有没有好的写法 |
汐止 侠士 经验值:1096 发帖数:150 精华帖:1 |
4楼 2024-06-04 15:51:18
主题:回复:十个信号 有两个或两个以上触发了就启动报警 用scl 怎么写 可以试试 BITSUM ------------------------- #BitSum[1] := BITSUM(%DB1.DBD1); IF #BitSum[1] > 1 THEN #Alarm[1] := TRUE; END_IF
Trust, but verify
|