 十个信号 有两个或两个以上触发了就启动报警 用scl 怎么写

返回主题列表
作者 主题
石头记O
游士

经验值:198
发帖数:40
精华帖:0
楼主    2024-06-04 10:23:24
主题:十个信号 有两个或两个以上触发了就启动报警 用scl 怎么写

十个信号 有两个或两个以上触发了就启动报警 用scl 怎么写 

用lad 感觉太麻烦了 scl有没有好的写法

汐止
侠客

经验值:781
发帖数:104
精华帖:1
4楼    2024-06-04 15:51:18
精华帖  主题:回复:十个信号 有两个或两个以上触发了就启动报警 用scl 怎么写

可以试试 BITSUM


-------------------------


#BitSum[1] := BITSUM(%DB1.DBD1);


IF #BitSum[1] > 1 THEN

       #Alarm[1] := TRUE;

END_IF